आयाम केंद्रीय वेंटिलेशन प्रणाली

  • Erstellt am 09/10/2016 13:04:27

McEgg

09/10/2016 13:04:27
  • #1
हमें Zehnder की एक केंद्रीय वेंटिलेशन प्रणाली मिलेगी। मैं "Zehnder comfoair Qxxx" पर ध्यान दे रहा हूं, क्योंकि मैं एक KNX इंस्टॉलेशन भी कराऊंगा।
सिस्टम तीन संस्करणों में उपलब्ध है:

- 350 m³/h तक
- 450 m³/h तक
- 600 m³/h तक

घर में लगभग 170 m² रहने की जगह होगी और वर्तमान में हम 3 लोग हैं (अगला बच्चा भी हो सकता है)।
आप में से आप इनमें से किस सिस्टम को चुनेंगे? यह निश्चित रूप से हमेशा पूरी क्षमता पर नहीं चलेगा, लेकिन न ही अधिक शक्ति वाला होना चाहिए।
 

Saruss

09/10/2016 17:02:16
  • #2
यह भी पाइप नेटवर्क में दबाव हानि पर निर्भर करता है कि किस सेटिंग पर सिस्टम वास्तव में कितना प्रदर्शन कर पाता है। मुझे लगता है कि 350 मॉडल काम कर सकता है, लेकिन तब इसे अधिकतम सेटिंग पर चलाना होगा, इसलिए बेहतर होगा कि रिज़र्व के लिए एक नंबर बड़ा चुना जाए और शायद चलने में थोड़ा कम शोर होगा (क्योंकि केवल उच्च स्तर/इंटेंसिव मोड में ही इसका फर्क महसूस होगा)।
[von unterwegs]
 

Mycraft

09/10/2016 17:42:42
  • #3
यहाँ भी ऐसा ही है... 170 वर्ग मीटर में मैं भी 450 का ही हिसाब लगाता, 350 शायद अन्यथा अधिकतर पूर्ण भार पर चलेगा।
 

Bieber0815

10/10/2016 07:59:34
  • #4
आवासीय क्षेत्रफल के हिसाब से 350 वाले उपकरण काफी होना चाहिए। अनुमानित वायु परिवर्तन दर क्या है? कुल निर्मित आयतन कितना है? घर कितना अच्छी तरह सील है? मैं अधिकतम आकार का सुझाव नहीं दूंगा।
 

Saruss

10/10/2016 08:41:05
  • #5
नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन में हीटिंग के विपरीत, अतिमाप करना कोई समस्या नहीं है क्योंकि हर नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन को बिना किसी चरण के समायोजित किया जा सकता है। 350m3 तक का मतलब है कि अधिकतम स्तर पर (अधिकतर बहुत कम माने गए पाइपलाइन के प्रतिरोध के कारण) ठीक यही क्षमता प्राप्त होती है, अर्थात् उपकरण को नाममात्र वेंटिलेशन के लिए पहले ही काफी ऊंचे स्तर पर सेट करना पड़ता है और तीव्र वेंटिलेशन के लिए वास्तव में अधिकतम पर, जो शायद सुना भी जा सकता है। वायु परिवर्तन दर के लिए नियम होते हैं और घर की न्यूनतम घनत्व भी निश्चित होती है।
मार्ग से
 

andimann

10/10/2016 10:06:13
  • #6
मॉइन,

"छोटे उपकरण से उच्च वॉल्यूम फ्लो पर अधिक शोर होता है" का तर्क अक्सर आता है। अगर दस के होमपेज पर दिए गए आरेख सही हैं, तो तुम्हें इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। 350 और 450 उपकरण के शोर के आंकड़े (एक जैसे दबाव पर) केवल मामूली अंतर रखते हैं। और दबाव (भी) लगाए गए पाइप के व्यास द्वारा निर्धारित होते हैं। इसका मतलब है, अगर बाकी स्थापना समान है और तुम केवल 350 के बजाय 450 उपकरण लगाते हो, तो तुम्हें कोई बड़ा फर्क नहीं दिखेगा।

शुभकामनाएँ,

आंद्रेयास
 

समान विषय
09.04.2012विकेंद्रीकृत बनाम केंद्रीकृत नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन? KfW घर के लिए गणना के बिंदु20
01.08.2014वाटर-फ़ीडिंग क्यूबस्टोव (एयर-वाटर हीट पंप और हीट रिकवरी के साथ नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन का पूरक)?10
23.09.2016नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन को बंद करने के लिए कौन सा दबाव स्विच निर्धारित किया जाना चाहिए?25
27.07.2017नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन नलिकाएँ बिना तहखाने के लगाना?12
10.06.2019नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन - क्या 9 में से चरण 7 एक स्वीकार्य डिजाइन है?22
04.11.2018नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन सूखी हवा - क्या ह्यूमिडिफायर सही समाधान है?31
10.02.2018नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन या फोटovoltaic प्रणाली? निर्णय सहायता की तलाश, पक्ष/विपक्ष18
26.04.2018नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन - खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?30
29.11.2021एन्थैल्पी या रोटेशनल हीट एक्सचेंजर के साथ नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन25
17.08.2021किसी KFW स्तर के अनुसार प्रति वर्ग मीटर घर की लागत32
30.11.2022नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन और हीट पंप: विएसमान बनाम वेलैंट बनाम ज़ेहन्डर?47

Oben