प्रिय फोरम,

हम अभी अपने निर्माण प्रोजेक्ट की ऑफर प्राप्त करने की चरण में हैं। हमें लकड़ी के घर निर्माता से एक बिजली का ऑफर मिला है और मैं आप लोगों से इसका आकलन मिलने की उम्मीद करता हूँ। मेरे लिए सवाल यह है: क्या यह ऑफर ठीक है या हमें और भी ऑफर लेने चाहिए। यहाँ मुख्य समस्या यह है कि अधिकांश कंपनियां 2017 के लिए पहले ही काफी व्यस्त हैं...

[ब]इलेक्ट्रोकुशलता[/ब]

इंस्टॉलेशन प्रकार: म्यान्टलेइतुंगेन NYMJ, कोई पाइप नहीं। बेसमेंट को छोड़कर: संभवतः मिश्रित इंस्टॉलेशन, पाइप के साथ तार और म्यान्टलेइतुंगेन।
2-लाइनर मीटरबॉक्स बेसमेंट में सतह पर 2 पीस FI 40/0.03 A 4-पोल,
पानी और हीटिंग पाइप का अर्थिंग।
स्विच सामग्री Gira Standard 55 शुद्ध सफेद चमकीला निम्नलिखित
घटक के साथ:
- 54 पीस सॉकेट
- 25 पीस स्विच
- 1 पीस घंटी (Grundriss-Gong 165 सफेद) घंटी प्रेस के साथ
- 3 पीस टीवी-2-छेद सॉकेट 1 टीवी केबल के लिए (जो बेसमेंट में खत्म होता है)।
- 1 पीस टेलीफोन सॉकेट NFN ऑफिस DG में। लाइन बेसमेंट में खत्म होती है।
- 6 पीस KAT 7 केबल (8-तार) बेसमेंट से घर के कमरे तक बिछाना और दोनों ओर डोज लगाना।
- 10 पीस IS फायर प्रोटेक्शन स्विच 230V
हर कमरे के लिए 1 लैंप आउटलेट टेरेस और प्रवेश द्वार सहित (22 पीस)।
डिशवॉशर और सेरान फील्ड के लिए एक अलग सर्किट होगा।
अतिरिक्त घटकों के लिए अधिक मूल्य:
- सॉकेट 45.10 € शुद्ध/पीस
- स्विच 50.60 € शुद्ध/पीस
- लैंप आउटलेट 28.60 € शुद्ध/पीस
- टीवी कनेक्शन 88.00 € शुद्ध/पीस
- टेलीफोन सॉकेट 88.00 € शुद्ध/पीस (क्लेमिंग कार्य के बिना)

गेराज के लिए इलेक्ट्रोकुशलता
(स्वयं का सर्किट)
- 2 पीस स्विच
- 2 पीस सॉकेट
- 1 पीस लैंप आउटलेट।

फ्लोर हीटिंग (फर्श हीटिंग या दीवार हीटिंग) के लिए 10 थर्मोस्टैट, जो निर्माण स्थल पर उपलब्ध स्टेल मोटर से जुड़ा होगा।

लिवेंटिंग डिवाइस CA350 के लिए इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जिसके लिए Leitung बेसमेंट से ग्राउंड फ़्लोर तक की जाएगी और तकनीकी बेसमेंट में 1 सॉकेट कनेक्शन के लिए होगा।

बेसमेंट में एयर-वाटर हीट पंप के कनेक्शन के लिए 3-पोल C16A सुरक्षा मीटरबॉक्स में और साथ ही हीटिंग स्टिक के लिए 3-पोल B 16A। FI स्विच 40A/0.3A Hager CFA440D।
लीडिंग 10 मीटर NYY-J5x2,5 और NYYJ 3x1,5 डिवाइस से बाहर बेसमेंट तक उपलबध कराई जाएगी और कूलिंग पाइपलाइन के साथ निर्माण स्थल पर बिछाई जाएगी।

14 पीस जालूस के लिए इलेक्ट्रिकल कनेक्शन

[ब]17.452,60 + 19%MwSt[/ब]
 

Mycraft

23/01/2017 09:58:40
  • #2
हम्म मैं कहूँगा कि यह मध्य स्तर में है...नेटवर्क और सैट केबल को हालांकि नाली में बिछाना चाहिए और मेरी राय में मीडिया सामग्री की मात्रा थोड़ी कम है...
 

raheya

23/01/2017 10:29:25
  • #3

मीडिया कचरा की परिभाषा करें - माफ़ कीजिए मैं इस बारे में पूरी तरह अनजान हूँ। मैं सभी (संबंधित) कमरों में एक LAN केबल चाहता हूँ...

नली में डालने का फायदा यह है कि बाद में भी केबल को आसानी से बदला या जोड़ा जा सकता है या इसका क्या लाभ होगा?
 

Mycraft

23/01/2017 11:47:43
  • #4
मीडिया सामग्री वह सब कुछ है जिसका बिजली से कोई संबंध नहीं है और जो डेटा ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे Sat, Lan, Telefon, Hdmi, Lautsprecher

हर कमरे में Lan होना गलत नहीं है, हालांकि एक डुअल सॉकेट बेहतर है
 

apokolok

24/01/2017 12:07:22
  • #5
घर छोटा तो नहीं लग रहा। फिर भी, मैं और ऑफ़र लेना पसंद करूंगा, यह ऑफ़र निश्चित रूप से सस्ता नहीं है।
 

raheya

24/01/2017 12:11:27
  • #6

यह 145m² रहने की जगह है (भूतल/अटारी) और एक तहखाना है, जो मुझे लगता है कि ज्यादा बड़ा नहीं है।
 

समान विषय
24.12.2015इलेक्ट्रिकल योजना - सॉकेट88
20.02.2016डब्ल्यूयू कंक्रीट की तहखाने - स्विच समस्या12
13.04.2016इलेक्ट्रिकल योजना: सॉकेट, एलईडी और लैन सॉकेट कहां लगाएं?19
21.03.2019टीवी के पीछे कितनी विद्युत सॉकेट हैं?78
20.02.2017सॉकेट या पावर स्ट्रिप्स19
09.06.2017कंप्यूटर केबल और वाई-फाई राउटर43
15.08.2017लाइट स्विच के ठीक नीचे सॉकेट? फायदे, नुकसान?17
12.09.2019गैरेज में बिजली: सर्किट ब्रेकर बॉक्स, सर्किट, सॉकेट्स21
17.09.2018एक परिवार वाले घर में विद्युत इंस्टॉलेशन की लागत25
18.02.2020टीवी दीवार पर सॉकेट की ऊँचाई कितनी होनी चाहिए?11
04.08.2019सॉकेट: हमेशा 5 के सेट तैयार करें? सबसे अच्छा तरीका क्या है?25
30.09.2019छोटे भूखंड पर तहखाना वाले एकल-परिवार के घर का ग्राउंड प्लान अनुकूलन178
01.09.2020LAN केबल के लिए कौन सा खाली पाइप?32
18.09.2020हाउसहोल्ड रूम में CAT केबल - क्रिम्प नहीं किया गया?45
12.02.2021FI स्विच वापस स्थापित करना, पुरानी इलेक्ट्रॉनिक्स18
11.03.2021एक तहखाने वाले एकल परिवार के घर का निर्माण विवरण42
09.06.2021घर निर्माण योजना: ठोस घर या पूर्वनिर्मित घर? तहखाना के साथ या बिना?80
11.09.2021फैसाड पर कौन से कैट केबल बिछाएं। नमी की समस्या है?29
19.01.2022बेसमेंट में सौना के लिए सुझाव और बेसमेंट में जिम के लिए सुझाव16
22.10.2022बेसमेंट में ड्रेनेज - तकनीकी रूप से आवश्यक है या नहीं?10

Oben