मेरे पीछे वाले भूखंड पर निर्माण होना है, इसलिए मुझे अपने Wegerecht (3 मीटर चौड़ा) पर Baustraße बनानी होगी। निर्माण काल के दौरान सामने वाले भूखंड के मालिक ने कृपया करके मुझे 4 मीटर की जगह दी है ताकि मैं उस पर Baustraße बना सकूँ जो 40 टन तक के भवन वाहन सहन कर सके।

क्या इसके लिए 30 सेमी मोटाई में निम्नलिखित Betonrecycling (कंक्रीट पुनर्चक्रण) पर्याप्त होगा? RC-Tragschicht 0-45, B2 (150 MN/m²)
मैं जमीन की जांच का एक अंश संलग्न कर रहा हूँ। मैं ज़ाहिर तौर पर 30 सेमी की उपजाऊ मिट्टी हटा दूंगा। सवाल है कि क्या vorhandene Sand (मौजूदा रेत) पुनर्चक्रण के नीचे ट्रैगशिच्ट (नींव की परत) के रूप में पर्याप्त होगी?

अगला सवाल:

मेरा सोच है कि बिल्कुल सही होगा कि Leitungen bzw. Leerrohre (पीने का पानी, जल निकासी, बिजली, टेलिकॉम और 1-2 खाली पाइप या व्यक्तिगत उपयोग के लिए वेलोरोह्रे) Baustraße बनाने से पहले ही जमीन के अंदर बिछा दिए जाएं, सही है? ताकि मैं बाद में Baustraße को अपने रास्ते के लिए एक अंडरबाउ (नींव) के रूप में इस्तेमाल कर सकूं।
मुझे एक Abwasserschacht (जल निकासी के लिए शाफ्ट) और एक Wasserzähler (पानी के मीटर) के लिए शाफ्ट भी बनाना होगा।
क्या मैं इन 2 शाफ्ट्स को तब तक नहीं बनाऊं जब तक कि भारी वाहन ऊपर से गुजर न जाएं, या इन्हें पहले ही बनाना ठीक रहेगा? ऐसा करने से मुझे केवल उसी जगह पर रास्ता खोदना पड़ेगा जहां शाफ्ट्स जाने हैं और पूरी Baustraße को Leitungsverlegung के लिए दोबारा नहीं खोदना पड़ेगा।

या क्या ऐसा करना सही नहीं होगा?
Leitungsführung को संलग्न Lageplan में दर्शाया गया है। इन्हें इस तरह से योजना बनाया गया है कि वे सीधे वाहन चालकों के नीचे न आएं।
फिर भी आप लोग Strom और Telekom को कहाँ बिछाएंगे?

पीने के पानी और पानी के मीटर के लिए मैं EWE या Plasson का टेलीस्कोपिक शाफ्ट लगाऊंगा।
क्या जल निकासी के लिए भी ऐसे शाफ्ट मौजूद हैं या आमतौर पर बड़े कंक्रीट के शाफ्ट ही लगाए जाते हैं?

Abwasserschacht को सड़क के नजदीक रखना चाहिए, सड़क से लगभग 1.5 मीटर दूर।
Trinkwasserschacht का स्थान कोई खास फर्क नहीं डालेगा क्योंकि मैं वहीं पर कनेक्शन के लिए Leerrohre बिछा सकता हूँ।

क्या मैं 30 सेमी मोटाई वाली Baustraße को बिना समस्या के अंडरबाउ के रूप में इस्तेमाल कर सकता हूँ या वह बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो जाएगी? कि मुझे बाद में किनारों को बनाने के लिए रास्ते को खोलना पड़ेगा यह समझ में आता है। खासकर कि मुझे 4 मीटर से 3 मीटर पर Wegerecht के लिए वापसी करनी पड़ेगी।

चूँकि मुझे अभी यह पता नहीं है कि मेरी असली ड्राइववे (Einfahrt) कितनी ऊँची होगी, इसलिए मैं Baustraße को सड़क के स्तर से 10 सेमी नीचे बनाए रखना चाहूंगा ताकि बाद में मैं उसे बजरी और पट्थरों से सड़क के स्तर के बराबर कर सकूं। जरूरत पड़ने पर मैं पुनर्चक्रण सामग्री से फिर भर भी सकता हूँ और तब शायद मेरे पास 33-34 सेमी की ट्रैगशिच्ट होगी बजाय 30 सेमी के। सही है ना?

मुझे लगता है यह बेहतर होगा बजाए इसके कि Baustraße पूरी बनाई जाए और बाद में हटानी पड़े, क्योंकि हटाने पर ट्रैगशिच्ट केवल 20-25 सेमी ही बचती है, जो बाद में पर्याप्त नहीं होगी, सही?

शाफ्ट्स को मैं बाद में भी बिना समस्या के सटीक सेंटीमीटर तक अंतिम पट्टिका की ऊँचाई के अनुसार छोटा या लंबा कर सकता हूँ, है ना?

धन्यवाद।





 

icandoit

05/02/2021 10:29:49
  • #2
कौन यह घर बनाएगा?

उसे ही [Baustrasse] भी बनानी चाहिए।

इस बारे में [Unternehmer] से सहमति बनाओ।

तुम्हारे विचार तो पहले से ही काफी परिपक्व हैं।

बार später [Zufahrt] कैसे बनानी है?

कुछ नहीं से लेकर [Baustrasse] का उपयोग करने तक, और किनारे के साथ पक्की सड़क करने में काफी अंतर है।

उस [Grundstuecksbesitzers] की क्या शर्तें हैं, जिसने रास्तों और Leitungrechten को मंजूरी दी है?

मेरी राय में एक अच्छी Lösung यह है कि Fahrspur में Rasengittersteine हों और बाकी जगह हरी भरी हो।
 

Nida35a

05/02/2021 10:47:07
  • #3
हमने ये सब करवाया है,
EL वहां जोखिम भरा है, अगर निर्माण कंपनी निर्माण सड़क को अस्वीकार कर दे, या कंक्रीट पंप के चालक की बात हो, तो जल्दी ही सब खत्म हो जाता है।
 

Nida35a

05/02/2021 13:06:33
  • #4
चूंकि मैं आंशिक रूप से ह्वी के रूप में शामिल था, इसलिए मैं देख सका,
30 सेमी मातृभूमि हटाई गई,
खाई 50 सेमी चौड़ी, 80-150 सेमी गहरी, सहारा दी गई, खोदी गई, सीमा से 1.8 मीटर दूर,
सभी पाइपलाइनें डाली गईं,
चूने से ढकी गई,
25-30 सेमी रीसाइक्लिंग 3.5 मीटर चौड़ी निर्माण सड़क भवन स्थल से 1 मीटर पहले तक,
घर का निर्माण, सभी पाइपलाइनें जुड़ीं,
सीमा पर और 2.8 मीटर किनारे लगाए गए,
रीसाइक्लिंग समतल की गई, स्प्लिट, 8 सेमी फुटपाथ, तैयार।
टिफबाउर का कथन, नीचे निर्माण सड़क और 8 सेमी फुटपाथ बुल्ली, आवासीय वाहन आदि के लिए 10 टन तक सहन करते हैं।
अब 2 साल हो गए हैं, टिक रहा है, कोई टायर के निशान नहीं हैं
(अनुभव रिपोर्ट, कोई निर्माण निर्देश नहीं)
 

Fapone88

05/02/2021 14:12:19
  • #5
अगर मेरी निर्माण कंपनी यह करती, तो मैं यहाँ सवाल नहीं करता। धन्यवाद nida35a, यह तो एक जानकारीपूर्ण बात है। खाई केवल 50 सेमी चौड़ी खोदी गई और उसी 50 सेमी में सभी नलकूप लगाए गए?
 

Nida35a

05/02/2021 14:27:32
  • #6
हाँ नीचे से ऊपर, पानी का खाली ट्यूब दाहिने, गंदा पानी बाईं ओर ढलान के साथ समतल किया गया, बिजली 380V, बिजली 220V (गेट ड्राइव, रास्ते की रोशनी, सॉकेट), फोन का खाली ट्यूब, बिजली डेटा केबल, गैस हमारे पास नहीं है, बिजली और पानी के बीच 30 सेमी का अंतर है। 220V मार्ग प्रकाश के लिए लूप के साथ, गंदे पानी में हर 15-20 मीटर पर निरीक्षण उद्घाटन हैं, गंदे पानी की खाई को छोटा कर दिया गया और ढक दिया गया।
 

समान विषय
07.10.2014टेलीकॉम कनेक्शन छोड़ना30
01.01.2016काबेल डॉयचलैंड और टेलीकॉम के लिए घर कनेक्शन की लागत क्या है?37
30.05.2016टेलीकॉम / यूनिटी मीडिया कनेक्शन समानांतर में आवेदन करें11
16.07.2016टेलीकॉम कनेक्शन - लाइन पहले ही बिछाई जा चुकी है, फिर भी 600€ देने होंगे?29
08.08.2016टेलीकॉम, केबल, बिजली के कनेक्शन शुल्क10
01.02.2017टेलिकॉम हाउस कनेक्शन के पूर्णता सूचना की अवधि22
14.01.2018केबल डॉयचलैंड या टेलीकॉम या दोनों14
10.01.2018टेलीकॉम कहता है टीवी संभव नहीं है - क्या यह वास्तव में हो सकता है?29
20.02.2018टेलिकॉम होम कनेक्शन, आपके अनुभव। Magenta M ठीक है?43
06.11.2018हाउस कनेक्शन: टेलीकॉम सफेद टैंक में छेद नहीं करना चाहता17
05.12.2018टेलीकॉम और नगर सेवा निगम के बीच विवाद - गृह कनेक्शन10
11.04.2021टेलीकॉम के लिए एक खाली नलिका योजना बनाएं?21
12.11.2020इंटरनेट कनेक्शन: डॉयचे टेल्कोम बनाम केबल नेटवर्क33
30.03.2020टेलिकॉम FTTH - क्या चाहिए?30
28.07.2020बिजली/टेलीकॉम कनेक्शन की लागत28
29.10.2020भूमि विकास कब होता है? निर्माण मार्ग से पहले या हटाने के बाद51
03.01.2021टेलिकॉम के साथ समस्याएं। क्वर्केबल?33
19.02.2021टेलीकॉम हाइब्रिड या वोडाफोन केबल - इंटरनेट के लिए फायदे और नुकसान36
04.01.2022केबल बनाम टेलीकॉम फाइबर ऑप्टिक - निर्णय56
11.03.20231&1 या टेलीकॉम द्वारा फाइबर ऑप्टिक का विस्तार - निर्माण खाइयों का भुगतान कौन करता है?20

Oben