हमारे Grundstück तक 40-50 मीटर की दूरी को पार करना है।
अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या 5x16mm2 पर्याप्त होगा या फिर 5x25mm2 होना चाहिए।
हमें निर्माण के लिए 1x63A और 2x32A की जरूरत है।
अब आपकी सवाल पर वापस:
दिए गए जानकारियों के साथ इस सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता।
मैं मान रहा हूँ कि _निर्माण_ के लिए 63A और 2x32A कनेक्शन Baustromverteiler के लिए चाहिए होंगे।
अब यह नहीं मानना चाहिए कि सभी कनेक्शन अधिकतम उपलब्ध क्षमता के साथ लोड होंगे। (यह ऊपर दिए गए उदाहरण के E-Ing. ने गलत माना है)
असल सवाल यह है कि इनके साथ क्या चलाया जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास क्रेन है, तो उसे अकेले 32 A कनेक्शन मिलेगा। हालांकि वह सामान्यतः कम ही नाममात्र धारा खींचेगा। यानी सिर्फ तब जब वह भारी कंक्रीट बाल्टी आदि उठाए और एक साथ घुमाए और चले। और तब भी वह 32 A नहीं बल्कि लगभग 25 A खींचेगा।
बाकी सभी जुड़े हुए उपकरणों के साथ भी स्थिति लगभग यही होगी। बहुत कम उपकरण लगातार पूर्ण लोड पर काम करेंगे।
अब आपको सोचना होगा कि आपकी स्थल कार्य में क्या-क्या चाहिए और थोड़ी हिम्मत के साथ विचार करना होगा।
उदाहरण:
क्रेन: 25 A (लेकिन लगातार नहीं)
एस्त्रिच पम्प 55 A (केवल कुछ समय के लिए स्थल पर, लेकिन तब लंबे समय तक चलता है)
कई Bautrockner जिनमें से हर एक 4 A = कुल 12 A लगातार
हैंड मशीन, सर्कुलर सॉ और अन्य उपकरण फिर से लगभग 5 A जोड़ देंगे।
कुल मिलाकर यह 25 A + 55 A + 12 A + 5 A = 97 A यानि 100 A के आस-पास है।
लेकिन चूंकि ये सभी कभी साथ में नहीं चलते, इसलिए लगभग 80 A की अधिकतम लोड माना जा सकता है। इससे आप चरम स्थिति अर्थात जब क्रेन और एस्त्रिच पम्प एक साथ चलें, को संभाल सकते हैं।
अगर केबल जमीन में दफन नहीं किया जाएगा तो आप 5 x 16 qmm केबल से बहुत अच्छा चलेंगे। यह _लगातार_ 85 A झेल सकता है और क्रेन लगातार नहीं चलेगा।
तुलना के लिए: समान स्थापना के तरीके पर 25 qmm केबल लगभग 110 A संभाल सकता है, लेकिन आम निर्माण स्थल पर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी।
मेरी सलाह होगी कि आप 2 केबल लगाएं, प्रत्येक 5 x 6 qmm के। यह आम तौर पर 16 qmm केबल से सस्ता होता है और कुल मिलाकर 92 A का करंट सह सकता है।
अंत में, उसका कार्यान्वयन करने में आपको मित्रवत और सक्षम इलेक्ट्रिशियन की मदद जरूर मिलेगी।