निर्माण बिजली, कौनसा केबल पर्याप्त है?

  • Erstellt am 10/03/2022 20:33:48

Bauenaberwie

10/03/2022 20:33:48
  • #1
मॉइन,

हमें अपने Grundstück तक 40-50 मीटर की दूरी को पार करना है। एक पूर्व निर्धारित Baustrom Anschluss समयानुसार संभव नहीं है इसलिए हमें केबल खींचना पड़ेगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या 5x16mm2 पर्याप्त होगा या इसे 5x25mm2 होना चाहिए। मैंने विभिन्न साइट्स पर खोज की है लेकिन पूरी तरह से समझ नहीं पाया।

निर्माण के लिए हमें 1x63A और 2x32A की आवश्यकता है।

धन्यवाद
 

Nida35a

10/03/2022 21:17:17
  • #2
हमारे यहाँ भी ऐसा ही था, 50 मीटर और 2 बार कोने के लिए (कुल लगभग 80 मीटर) जीयू ने 5x16mm2 निर्धारित किया था।
एक मित्र ई-इंजीनियर ने फिर से गणना की।
हमारे यहाँ एकल परिवार का घर, सौना, ई-चूल्हा, विशाल कुकटॉप, डब्ल्यूपी, ई-कार तैयारी, वॉशिंग मशीन, ड्रायर, डिस्कवॉशर के लिए गणनात्मक वोल्टेज ड्रॉप बहुत अधिक था (अनुमति 2%)। उनकी सलाह थी रिजर्व के साथ 5x35mm2, लेकिन केबल के दामों की तुलना करने पर हमारा फैसला 5x50mm2 हुआ।
आज यह बहुत है, 20 सालों में यह स्थिति बदल सकती है।
 

Bauenaberwie

10/03/2022 22:26:55
  • #3
ठीक है धन्यवाद, लेकिन हमारे यहाँ अस्थायी व्यवस्था वास्तव में सिर्फ निर्माण बिजली के लिए है, घर के संचालन के लिए नहीं। Leitung [Leitung] तब तक भूमिगत बिछाई जाएगी। हमें इस अस्थायी व्यवस्था के लिए लगभग 12-16 सप्ताह चाहिए :/
 

Nida35a

10/03/2022 22:56:44
  • #4
हमारे यहां संपर्क व्यक्ति GU के इलेक्ट्रिशियन थे, जो निर्णय लेते हैं कि क्या आवश्यक है।
यदि आपको Baustromkabel और Hauskabel दोनों का भुगतान करना है,
तो मैं केवल दूसरा लूंगा और फिर उसे री-क्लैंप करवाऊंगा।
 

PhiIipp

11/03/2022 04:10:31
  • #5

यह मुझे एक वास्तविकता से दूर डेस्क कर्मी जैसा लगता है, जिसने यहां अपनी स्कूल की जानकारी आजमाई है।
वास्तविकता और अभ्यास ठीक उसी समय बहुत अलग हो जाते हैं जब आप अपने घर में सभी स्टोव प्लेटें, ओवन, ड्रायर, सिंक, सॉना एक साथ चालू करते हैं और हीट पंप पूरी ताकत पर चल रही हो और इलेक्ट्रिक कार चार्ज हो रही हो।
इस मामले में गणनात्मक वोल्टेज ड्रॉप बहुत अधिक होगा?! और इसलिए आप अब बड़ा केबल लगाते हैं?

यह वास्तव में अब तक मैंने जो सबसे बड़ा बकवास पढ़ा है।
मुझे उम्मीद है कि आप केबल की अधिक लागत इंजीनियर को जन्मदिन के उपहार के बजट से काटते हैं। मुझे उम्मीद है कि वह इतना लंबा जीएं कि इस अनावश्यक खर्च को आपसे वसूल सकें।
 

PhiIipp

11/03/2022 09:26:02
  • #6


अब आपकी सवाल पर वापस:
दिए गए जानकारियों के साथ इस सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता।
मैं मान रहा हूँ कि _निर्माण_ के लिए 63A और 2x32A कनेक्शन Baustromverteiler के लिए चाहिए होंगे।
अब यह नहीं मानना चाहिए कि सभी कनेक्शन अधिकतम उपलब्ध क्षमता के साथ लोड होंगे। (यह ऊपर दिए गए उदाहरण के E-Ing. ने गलत माना है)
असल सवाल यह है कि इनके साथ क्या चलाया जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास क्रेन है, तो उसे अकेले 32 A कनेक्शन मिलेगा। हालांकि वह सामान्यतः कम ही नाममात्र धारा खींचेगा। यानी सिर्फ तब जब वह भारी कंक्रीट बाल्टी आदि उठाए और एक साथ घुमाए और चले। और तब भी वह 32 A नहीं बल्कि लगभग 25 A खींचेगा।
बाकी सभी जुड़े हुए उपकरणों के साथ भी स्थिति लगभग यही होगी। बहुत कम उपकरण लगातार पूर्ण लोड पर काम करेंगे।
अब आपको सोचना होगा कि आपकी स्थल कार्य में क्या-क्या चाहिए और थोड़ी हिम्मत के साथ विचार करना होगा।

उदाहरण:
क्रेन: 25 A (लेकिन लगातार नहीं)
एस्त्रिच पम्प 55 A (केवल कुछ समय के लिए स्थल पर, लेकिन तब लंबे समय तक चलता है)
कई Bautrockner जिनमें से हर एक 4 A = कुल 12 A लगातार
हैंड मशीन, सर्कुलर सॉ और अन्य उपकरण फिर से लगभग 5 A जोड़ देंगे।

कुल मिलाकर यह 25 A + 55 A + 12 A + 5 A = 97 A यानि 100 A के आस-पास है।
लेकिन चूंकि ये सभी कभी साथ में नहीं चलते, इसलिए लगभग 80 A की अधिकतम लोड माना जा सकता है। इससे आप चरम स्थिति अर्थात जब क्रेन और एस्त्रिच पम्प एक साथ चलें, को संभाल सकते हैं।

अगर केबल जमीन में दफन नहीं किया जाएगा तो आप 5 x 16 qmm केबल से बहुत अच्छा चलेंगे। यह _लगातार_ 85 A झेल सकता है और क्रेन लगातार नहीं चलेगा।
तुलना के लिए: समान स्थापना के तरीके पर 25 qmm केबल लगभग 110 A संभाल सकता है, लेकिन आम निर्माण स्थल पर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी।

मेरी सलाह होगी कि आप 2 केबल लगाएं, प्रत्येक 5 x 6 qmm के। यह आम तौर पर 16 qmm केबल से सस्ता होता है और कुल मिलाकर 92 A का करंट सह सकता है।

अंत में, उसका कार्यान्वयन करने में आपको मित्रवत और सक्षम इलेक्ट्रिशियन की मदद जरूर मिलेगी।
 

समान विषय
06.12.2017निर्माण बिजली कब तक लेनी चाहिए?22
07.10.2014टेलीकॉम कनेक्शन छोड़ना30
16.07.2015बाहरी लैंप के लिए केबल बहुत छोटा है11
01.01.2016काबेल डॉयचलैंड और टेलीकॉम के लिए घर कनेक्शन की लागत क्या है?37
16.07.2016टेलीकॉम कनेक्शन - लाइन पहले ही बिछाई जा चुकी है, फिर भी 600€ देने होंगे?29
14.01.2018केबल डॉयचलैंड या टेलीकॉम या दोनों14
12.12.2017लैंप कनेक्शन के लिए कई रंग-बिरंगी केबलें - लैंप कैसे जोड़ें?11
19.02.2018UPT केबल - क्या है और इसे कहाँ इंस्टॉल करें?10
05.07.2018अस्थायी बिजली चोरी हो गई - हर्जाने की राशि?17
10.11.2018पूरे घर में इंटरनेट के लिए अतिरिक्त टेलीफोन सॉकेट्स का कनेक्शन18
22.12.2019पड़ोसी का क्रेन मेरी संपत्ति पर67
11.05.2020निर्माण साइट बिजली सहायता, कौन सुझाव दे सकता है?17
06.06.2020केबल को लीयररॉहर के माध्यम से खींचना20
08.04.2021एंटेना और SAT - CAT केबल के बिना बिना लीयर Rohr के निर्माण?65
28.06.2020नेटवर्क कनेक्शन के लिए बिजली कनेक्शन बहुत महंगा?!23
01.09.2020LAN केबल के लिए कौन सा खाली पाइप?32
07.03.2022ढलान छत के साथ स्वयं सौना बनाना - सुझाव/टिप्पणियां/योजनाएं220
08.05.2021एलईडी सीलिंग लैंप कनेक्ट करें - छत से कई तार लटक रहे हैं27
16.09.2021केबल और/या DSL कनेक्शन के लिए आवेदन करें37
04.01.2022सैट केबल और ईथरनेट को कैसे वितरित और कनेक्ट करें?16

Oben