छत की खिड़कियों पर संघनन पानी

  • Erstellt am 07/02/2012 16:17:49

JonnYWeeD

07/02/2012 16:17:49
  • #1
नमस्ते सभी,

मुझे इस समय फिर से ये समस्या हो रही है कि छत की खिड़की के निचले और साइड किनारों पर बहुत ज़्यादा कंडीन्सेशन होता है।
बाहरी तापमान लगभग -15° और अंदर लगभग 22° है, 43% नमी के साथ। मैंने यह घर 2 साल पहले पूरा किया है। खिड़की का फ्रेम ऐसा बनाया गया है कि गर्म हवा खिड़की के पास ऊपर उठ सके। गर्माहट फर्श हीटिंग से आती है। रोज़ लगभग 4 बार पांच मिनट के लिए हवादार किया जाता है, तिरछे तरीके से। कभी-कभी इतनी ठंड में केवल 3 मिनट भी होता है। हवा की नमी तब लगभग 33% हो जाती है, जो कि लगभग बहुत कम है। इसके बावजूद शाम को और फिर रात भर कांच पर कंडीन्सेशन हो जाता है।
क्या किसी के पास कोई उपाय है जो मैं कर सकता हूँ? Lüften, lüften, lüften के अलावा - जो हम करते हैं और मुझे लगता है कि सही भी है।

क्या कोई ऐसी फिल्म (folie) है जो शीशे की सतह का तापमान बढ़ा सके?
क्या छत की खिड़कियां दोषपूर्ण (Defekt) हो सकती हैं? ये अब दो साल से धूम्रपान फ्रेम (Dämmrahmen) के साथ लगी हैं। यह समस्या सभी खिड़कियों पर हो रही है, यदि सभी खराब हों तो यह अजीब होगा। रोटो (Roto) ने मुझे नए सीलिंग (Dichtungen) भेजे थे, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ।

मैं हर उत्तर के लिए आभारी रहूँगा।

शुभकामनाएँ
जॉनी
 

danair

11/02/2012 09:25:30
  • #2
मेरे पास भी वही समस्या है।
BJ 2009, फ Fußbodenheizung।
दिन में 3-5 बार 3-10 मिनट के लिए वेंटिलेशन होता है।
सुबह और शाम के समय खिड़कियों को एक कपड़े से सुखाया जाता है।

मेरे खिड़की के अंदर की तरफ बर्फ बन रही है।

संक्षारक जल ने दीवार पर दाग छोड़ दिए हैं।

मैं सोच रहा हूँ कि क्या इसके लिए मैं एक निर्माण जांच (Baugutachten) करवाऊं।
क्या आपके पास कोई सुझाव और अनुभव हैं?
क्या यह सामान्य है और स्वीकार्य है?

शुभकामनाएँ,
डैन
 

Stadtvilla-2012

11/02/2012 11:36:07
  • #3
हमारे किराये के घर में भी यह समस्या अभी है। बाहर -10 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर खिड़कियाँ पानी से टपक रही होती हैं। इसका एकमात्र उपाय है लगातार वेंटिलेशन करना। खिड़की को केवल 2 घंटे तक किप्प मोड़ पर रखना होता है, तब पानी दूर हो जाता है। यह निश्चित रूप से भारी गर्मी की हानि है। मैं समझ नहीं पाता कि लोग घरों को इतना बंद क्यों बनाते हैं और फिर बिना वेंटिलेशन सिस्टम के छोड़ देते हैं - दिन में 3-4 बार वेंटिलेट करना लगभग असंभव है। कम से कम कामकाजी लोगों के लिए तो नहीं। इसके अलावा, अनावश्यक वेंटिलेशन (इतना बंद घर की तुलना में) अनावश्यक ऊर्जा की बर्बादी है, जिसे कमरे को फिर से 20 डिग्री सेल्सियस पर लाने के लिए फिर से निवेश करना पड़ता है। मुझे मुश्किल से ही लगता है कि इससे ऊर्जा की बचत हो रही हो।

कल मैंने एक मेला में पैसिव हाउस विषय पर एक व्याख्यान सुना। कथन था: "पहले आलोचक कहते थे कि पैसिव हाउस के निवासी कंडेंस पानी में डूब जाएंगे। अब तक कोई नहीं डूबा।" मैं यह जोड़ना चाहता था: "शायद डूबे नहीं, लेकिन वे सभी ज़रूरगीले पैर तो पाए हैं।"

आशा है कि हमारे साथ ऐसी समस्या नहीं होगी - हम कंट्रोल्ड वेंटिलेशन के साथ हीट रिकवरी सिस्टम के साथ घर बना रहे हैं।
 

€uro

11/02/2012 12:01:43
  • #4
नमस्ते,

स्थानीय थर्मल ब्रिज का एक बहुत ही साधारण मामला => खिड़की का शीशा!
जबकि नव-निर्माण में छत की संरचनाएँ बेहतर U-वैल्यूज के साथ अधिक से अधिक बनाई जा रही हैं, DF आमतौर पर एक पुराने विकास स्तर पर ही ठहरे हुए हैं, अर्थात् DF-फ्लैग (शीशे) का U-वैल्यू आस-पास के छत के क्षेत्र की तुलना में काफी कम है। हवा कंडेंस होने के लिए निर्माण संरचना के सबसे कमजोर बिंदु को खोजती है, यहाँ खिड़की का शीशा। यह एक कमी है जिसके लिए योजनाकार जिम्मेदार है। इसे अत्यधिक वेंटिलेशन से ठीक नहीं किया जा सकता, जो कि अधिकतम हीटिंग ऊर्जा की खपत का कारण बनेगा।

सादर।
 

Bauexperte

11/02/2012 13:38:15
  • #5
नमस्ते €uro,


हाँ, तुम मुझसे तेज थे

पूरक जानकारी:

@danair

किसी विशेषज्ञ को नियुक्त करने से पहले: अपने अनुबंध को देखो। मुझे यकीन है, तुमने डबल विंग वाली खिड़कियाँ ठीक वैसे ही खरीदी हैं जैसे वे स्थापित की गई हैं

सादर शुभकामनाएँ
 

JonnYWeeD

14/02/2012 09:43:52
  • #6
सुप्रभात,



यह कहना आसान है। मैंने दो साल पहले निर्माण किया था, इसलिए खिड़कियां लगभग ढाई साल पहले ऑर्डर की गई थीं। सामान्य खिड़कियां और दरवाजे तीन-परत ग्लास वाले हैं। छत की खिड़कियां नहीं थीं, उस समय वे बाजार में भी बिल्कुल नहीं थीं। 2011 की शुरुआत में Roto ने ये छत की खिड़कियां ही बाजार में लाना शुरू की थीं। मेरी इंसुलेशन 22 मिमी की है जिसकी U-मान 0.8 है, बाजार में कोई भी खिड़की (फ्रेम) ऐसी संपूर्ण मान नहीं प्राप्त करती। मेरी छत की खिड़कियों का U-मान 1.2 है और उस समय यही सबसे अच्छी उपलब्धता थी।

क्योंकि मैं घर में गंदगी का भंवर नहीं चाहता था। मैंने वेंटिलेशन सिस्टम्स का मेंटेनेंस किया है और जानता हूँ कि नालियों में 2 से 3 साल बाद क्या रहता है। वैसे भी, मैंने घर में 33% नमी रखी है। यह असल में थोड़ा कम है, फिर भी नमी जमी रहती है।

मेरा मानना है कि यह खिड़कियों की रबड़ की सीलिंग की वजह से है। गोल रबर सीलिंग को तिरछे काटा नहीं जाता बल्कि सीधे जोड़ दिया जाता है, जिसका मतलब है कि कोनों पर हमेशा ठंडी हवा अंदर आएगी।

यह बहुत खतरनाक है! इससे खिड़की के किनारे की दीवार ठंडी हो जाती है और नमी उस जगह पर जम जाती है। वहां फफूंदी बहुत अच्छी तरह फैल सकती है।

सबसे अच्छा है कि खिड़की के नीचे ही हीटर हो, जैसे हमारे माता-पिता ने अपने घर के निर्माण में किया था। लेकिन यह -20°C बाहर के तापमान पर 32°C की हीटिंग के लिए मुश्किल है, इसलिए सिर्फ फ्लोर हीटिंग ही संभव है।

खैर, शायद किसी के पास कोई अन्य विचार होगा...
 

समान विषय
26.07.2012नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन में वेंटिलेशन14
10.11.2022इंसुलेटेड अटारी में हवादार करना23
27.05.2015खिड़की पर संघनन के साथ बड़ी समस्या34
21.07.2015कीमत? सिटी विला 158 वर्ग मीटर, KfW70, KS+WDVS, "उच्च गुणवत्ता" फिटिंग29
12.08.2015छत की खिड़की विकल्प28
18.05.2020आंतरिक प्लास्टर का सही वेंटिलेशन/सूखना / सूखने का समय21
28.09.2016बारिश के दौरान रोलर शटर छत की खिड़की की ध्वनि कमी11
02.02.2017फर्श/भीतर की पुताई लगाने के बाद हवा देना/सूखना उचित है?15
06.05.2017ट्रॉख्नुंग के बाद सुखाने की प्रक्रिया तेज करें13
26.09.2017शयनकक्ष में छत की खिड़की?13
10.01.2018छत की खिड़की के नीचे बाथटब रखना समझदारी है?13
21.04.2018लगभग 12° की छत की ढलान पर छत की खिड़की वास्तव में संभव नहीं है?18
25.10.2018छत की खिड़की पर अत्यधिक ओस जमा हो जाती है और पानी किनारों से बहता है10
09.04.2020वेंटिलेशन के लिए निर्माण स्थल पर जाना?17
14.06.2020नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के बिना गर्मियों में वेंटिलेशन समस्याग्रस्त है19