कोल्ड रूफ इंसुलेशन - ठोस योजना - गलतियाँ?

  • Erstellt am 12/09/2013 17:23:26

jfhde

12/09/2013 17:23:26
  • #1
नमस्ते,

मेरे पास 1950 के दशक में बने एक घर की ठंडी छत को इन्सुलेट करने की ठोस योजना है, क्योंकि ऊर्जा की हानि और अपर्याप्त अग्नि सुरक्षा अब और बर्दाश्त नहीं की जा सकती।

योजना के अनुसार संरचना और वर्तमान स्थिति चित्रों में देखी जा सकती है।

100मिमि बीच की स्पार इन्सुलेशन 50मिमि नीचे की स्पार इन्सुलेशन


गैप वाली अंडरस्पैनिंग मेम्ब्रेन को संभवतः अगले गर्मी में सीधे बाद में जोड़ा जाएगा। लेकिन वेंटिलेशन सुनिश्चित है क्योंकि छत में वेंटिलेशन टाइल्स और एक वेंटिलेशन रिज है।

छत की संरचना और टाइल्स को अंदर से पूरी तरह साफ किया जाएगा और स्पोर के भार को खत्म करने के लिए 70% आइसोप्रोपेनॉल से कीटाणु मुक्त किया जाएगा।

मैं यहाँ इस कारण पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं गलतियाँ रोकना चाहता हूँ। इस योजना में唯一 जो EnEVA के अनुसार नहीं है, वह है नीचे की स्पार इन्सुलेशन (50मिमि), जो कुल इन्सुलेशन का लगभग 20% से थोड़ा अधिक है - सही?

मैं हर तरह की रचनात्मक आलोचना के लिए आभारी हूँ। अगर कोई आलोचना नहीं है तो मैं आभारी हूँ यदि कोई इसे अपनी दृष्टिकोण से पुष्टि कर सके।
 

AallRounder

13/09/2013 07:21:39
  • #2
नमस्ते jfhde,

इससे पहले कि आप ऊर्जा संरक्षण नियमावली इत्यादि का अध्ययन करें, मैं यहाँ समस्या देखता हूँ:
"अधूरी अंडरलेमेंट फोल्डर को अगले गर्मी के मौसम में तुरंत पुनः स्थापित किया जाना चाहिए।"

यह कैसे होना चाहिए? जाहिर है, आप छत की ढलान यथावत रखने की सोच रहे हैं, अगर मैं सही समझ रहा हूँ। यह एक पुरानी मोर्टार में बनी ढलान लगती है, जिसमें सिर और कम से कम आंशिक रूप से साइड जोड़ को मोर्टार किया गया है। किसी तरह से समस्या हुई लगती है क्योंकि किसी ने बड़ी फोम पिस्टल से फोम भरा है। क्या छत उन जगहों पर लीक थी? फोम स्थायी नहीं होता और समय के साथ पुरानी समस्याएं फिर से पैदा हो सकती हैं। न तो टाइल्स और न ही छत बनावट का मोर्टार जलरोधी सामग्री होते हैं, इसलिए हमेशा तेज पानी के निकास पर निर्भर करता है जो सही तरीके से और बिना क्षति के स्थापित किया गया हो। समस्या क्या थी?

स्पार के नीचे अंडरलेमेंट फोल्डर लगाना एक संवेदनशील समाधान है, खासकर तब जब सब कुछ माइ너ल वूल से ठोक देना हो। क्या आप छत के नीचे सीधे रहने का स्थान बनाना चाहते हैं या केवल छत के माध्यम से ताप क्षति को रोकना चाहते हैं? अगर बाद वाला है, तो मंजिल की छत का उचित इन्सुलेशन काफी होगा।

वाह, और छत के किनारे से वेंटिलेशन कैसा है? वेंटिलेटेड टाइल्स और वेंटिलेटेड रिड्ज अच्छा होता है, लेकिन नीचे से भी छत के किनारे या डाकबॉक्स के माध्यम से हवा का आना चाहिए।

सादर
Allrounder
 

jfhde

13/09/2013 07:56:16
  • #3
सुप्रभात,

विस्तृत उत्तर के लिए धन्यवाद। छत की किनारों या डॉचकास्टन के माध्यम से वेंटिलेशन कितनी अच्छी तरह से बनाई गई है, मैं इसे विस्तार से देखूंगा, और मामले में छत के कवरिंग से हवा के लिए एक रास्ता बाद में जोड़ना पड़ेगा, सुझाव के लिए धन्यवाद।

मैं ठीक से नहीं कह सकता कि निर्माण फोम पर हमला क्यों हुआ, क्योंकि यह लगभग 1980 के दशक के अंत में हुआ होगा - शायद हवा के बहाव को रोकने के लिए या स्टाइरोपोर को ठहराने के लिए, क्योंकि तब से इस कमरे के ठीक बगल में एक आवासीय कमरा है। केवल 15 मिमी स्टाइरोपोर और 12.5 मिमी रिगिप्स के साथ एक स्टैंडरवाल द्वारा विभाजित। स्वयं कमरा "इंसुलेटेड" है समान स्टाइरोपोर प्लेटों से स्पैरेन में, साथ ही निर्माण फोम के साथ और उसके आगे प्रेसवुड पैनलों के साथ। यह जानना भी नहीं चाहता कि कितने हजारों किलोवाट/घंटा पहले ही नाइट स्टोर या कन्वेक्टर हीटिंग के माध्यम से छत से निरर्थक रूप से वेंटिलेट हो गए हैं। इसलिए उचित हीटिंग सीजन शुरू होने से पहले इन्सुलेशन का ध्यान देना बहुत आवश्यक है।

गर्मी में मैं छत को नया करना चाहूंगा। अंडरस्पैनबाहन के साथ और अगर संभव हो (वित्तीय रूप से), सीधे अतिरिक्त अपस्पारेंड डैमिंग के साथ, यही मैंने बाद में जोड़ने के बारे में कहा था।

सही जल निकासी वर्तमान संरचना में बिगड़ी हुई हो सकती है, क्योंकि केवल डॉचगेशोश में ही स्टाइरोपोर प्लेटें लगाई गई हैं। प्रथम मंजिल में छत की ढलान में मुझे बताया गया है कि 1950 के दशक की "स्ट्रो मट डैमिंग" है। इसलिए संभावित धुंध पानी और रिसने वाला पानी मूलत: स्ट्रो मैट्स की ओर या खराब प्लेटों के माध्यम से पैनल की दीवार की ओर बहाया गया होगा, जिसके कारण पूरे छत के डंडों की मरम्मत निकट भविष्य में अनिवार्य होगी। मुझे उम्मीद है कि स्पैरेन अभी भी तहखाने जैसी अच्छी स्थिति में होंगे।

लंबी बात का सार - इन्सुलेशन अभी होना चाहिए लेकिन जल्दी से, क्योंकि आवासीय कमरा बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करता है और फिर भी लगभग कमरे के तापमान पर नहीं रखा जा सकता है। तुम्हारे विचार में क्या यह निर्माण इसके लिए स्वीकार्य है?

शुभकामनाएं
jfhde
 

AallRounder

13/09/2013 08:39:55
  • #4
हैलो jfhde,

"गर्मी में मैं छत को नया ढंकना चाहता हूँ। अंडरस्पानबन के साथ और अगर संभव हो (आर्थिक रूप से) तो सीधे अतिरिक्त Aufsparrendämmung के साथ, यही मैंने Nachrüsten के साथ कहा था।"
- ठीक है, इससे मेरी अंडरस्पानबन और छत की वाटरप्रूफिंग के बारे में शंकाएं दूर हो गईं। अच्छा है कि वह भयानक Styroporkonstruktion हट जाएगा। सौभाग्य से, ऐसा लगता है कि लकड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।

मैं Dämmung के इंस्टालेशन को कभी भी छत सुधार से पहले नहीं करना चाहता। पहले तो सर्दियों में किसी भी तरह की लीक के कारण मिनरल ऊन गीला / उड़ने वाले снег से खराब हो सकता है और spätestens नई छत लगाने के समय, छत बनाने वाले उस Dämmung का ध्यान रखें जब उन्हें ऊपर से काम करना होगा। तब गंदगी गिरती है, एक पुराना टाइल गिरता है और नीचे की पूरी संरचना खराब हो जाती है। यह तो बिल्कुल अलग बात है अगर नई Spannbahn जल्दी से नहीं लगती है और बारिश हो जाती है: बहुत सारी विषाक्त बर्बादी होगी और महंगी ऊन को बाहर निकालना पड़ेगा। इसलिए बेहतर होगा कि तब तक ऊपर के कमरे का उपयोग न करें जब तक सब कुछ ठीक से मरम्मत न हो जाए।

ऊर्जा बचत नियमों के अनुसार योग्यता के बारे में, इस फोरम में मुझसे कहीं अधिक सक्षम विशेषज्ञ हैं, मैं €uro का नाम सोच रहा हूँ।

शुभकामनाएँ
Allrounder
 

jfhde

14/09/2013 01:06:01
  • #5


नमस्ते,

आपकी चिंताएं संभवतः सही हैं। मैंने अब सभी संभावित परिस्थितियों पर विचार किया है, वास्तव में कोई भी पूरी तरह से आदर्श नहीं है क्योंकि मैं ऊपरी कमरे के निवासी को दूसरे स्थान पर नहीं भेज सकता क्योंकि कोई वैकल्पिक आवास उपलब्ध नहीं है। अब शायद केवल यह तय करना बचा है कि इस हीटिंग सीजन के लिए कौन-सी कम-अपरिपूर्ण समाधान चुनी जाए...

मैंने आज छत के बॉक्स और ईंट की कगार को देखा, जिसे कुछ समय पहले अच्छी तरह से सील किया गया था, लेकिन मोर्टार अधिक रेत जैसा है और सख्त नहीं है, और निचली कतारों में लगभग नहीं बचा है जिससे हवा ईंटों के बीच से प्रवेश करती है। इसका भी तुरंत बदलाव आवश्यक है।

इस मौका पर मैंने एंडोस्कोप कैमरा से ऊपरी मंजिल की छत देखी - स्पैरेन (लकड़ी की किरणें) स्पष्ट रूप से अप्रभावित हैं, वे बिल्कुल नए जैसे लग रही हैं, हालांकि पाए गए स्टाइरोफोम प्लेट्स और छत के बॉक्स की कवरिंग गहरे ग्रे से काले रंग की है, यानी वे काफी फफूंदी ग्रसित दिख रहे हैं। छत के ऊपर जिधर स्पैरेन खुले हैं और छत के अंदर मैंने अभी तक कोई जिंदा कीट नहीं देखा है। शायद ये लगभग 60 साल पुरानी छत की संरचना की सामान्य स्थिति नहीं है, जिसमें लकड़ी काफी समय से सुखी और बिना किसी उपचार के इस्तेमाल की गई हो, जो इस तरह दुरुपयोग या फिर, इन्सुलेशन किया गया हो?! क्योंकि कहा गया है कि यह बिना उपचार के था, मुझे ऐसा बताया गया। लेकिन बाथरूम का सीवी कवरिंग (लगभग 1980 में "पाप" कोटिंग के साथ) तो वैसे भी रखना था, जो अभी ठीक था... खैर, आधे समय जरूरी मरम्मत योजनाएँ बनानी पड़ती हैं, और आधा समय असली मकान मालिक को इसकी जरूरत के लिए मनाना होता है, जो एक मजेदार टाइमपास है। पर मैं शायद कुछ ज्यादा ही भटक गया, माफ़ करना।

मैं जांच करूँगा कि कौन-कौन से इन्सुलेटिंग पेंट संभव हैं, अगर स्पैरेन खुली रहें तो शायद इसे तुरंत ही करना बेहतर होगा।
 

AallRounder

17/09/2013 14:22:18
  • #6
नमस्ते,


यह निश्चित रूप से लकड़ी की संरचना की रक्षा थी! अन्यथा, इस स्टायरोफोम की घेराबंदी में शायद कुछ और बुरा हो जाता।

अब फिर से दांत पीसने की बात है, शायद यह सर्दी इतनी भयानक न हो। और अगली वसंत में सारी चीजों की जड़ से सफाई होगी!
क्या यह समझदारी है कि अब तक बिना उपचार वाला और अच्छी तरह से रखा गया लकड़ी ज़रूर इन्सुलेशन पेंट से कवर करना चाहिए, मैं यह निर्णय नहीं लेना चाहूंगा। मैंने अपने छत के तख्तों की सिर्फ मरम्मत की है, कुछ बीम जोड़े और बदले हैं, कहीं पेंट नहीं किया। लेकिन मैं अपनी खुली छत भी बनाए रखता हूं और सौभाग्य से मुझे स्पर्रेन के बीच किसी इन्सुलेशन को ठूंसना नहीं पड़ता। इसके लिए मैंने मंजिल की छत को मिट्टी से इन्सुलेट किया है और रहने वाले नमी को ऊपर निकलने दिया है।
 

समान विषय
12.12.2019मसिव हाउस: कौन सा पत्थर / ईंट?23
20.09.2013बाहरी दीवार ईंट + आंतरिक दीवारें चूना रेत पत्थर की10
29.08.2015बाहर की दीवारें पोरेनबेटन से बनी हैं और अंदर की दीवारें ईंटों से?16
15.05.2016पोरोटन ईंट भरी हुई या अनसुनी?18
13.05.2016ईंट T9/T10/T11/T12? तापीय इन्सुलेशन बनाम ध्वनि इन्सुलेशन21
07.07.2020कोल्ड रूफ - क्रॉस वेंटिलेशन के लिए छत की खिड़कियाँ आवश्यक हैं?41
16.02.2016रूहबाउ: दरारदार ईंटें11
05.12.2017गैस कंक्रीट / ईंट / मोनोलिथिक निर्माण - कौन जानता है?31
23.03.2018ऊपरी बवेरिया में टर्नकी निर्माण (ईंट) के लिए निर्माण कंपनी12
26.01.2019एकल परिवार का नया निर्माण, बीच के रेफ्टर। या ठंडी छत10
23.05.2019मासिव निर्माण में कौन सा पत्थर / ईंट उपयोग करें33
03.09.2019छत बक्से से दीवार तक के अन्तर को बंद करना चाहिए या नहीं?11
29.10.2024कोल्ड रूफ के लिए स्टोरेज बॉक्स56
23.02.2025अंडरलेप मेम्ब्रेन पर संघनन11
22.02.2021अंडरलेमेंट और छत की बीमों पर दाग10
20.04.2021मौजूदा फोटovoltaic के साथ ऊपर-राफ्ट इन्सुलेशन वांछित11
20.10.2021६० के दशक के घर का नवीनीकरण: संदिग्ध विशेषज्ञ सिफारिशें?92
14.12.2022ऑफिस के लिए ठंडी छत वाली अटारी को इंसुलेट करना23

Oben