वेंटिलेशन सिस्टम में वेंटिलेशन नलिकाओं की सफाई

  • Erstellt am 21/10/2018 16:49:03

readytorumble

22/10/2018 08:40:04
  • #1


माफ़ करना, लेकिन तुम्हें कोई व्यावहारिक ज्ञान नहीं है और तुम विरोधाभासों में फंस गए हो। साथ ही यह कहना कि 2019 से EU निर्देश के अनुसार केवल पैसिव हाउस बनाए जाने हैं, पूरी तरह से गलत है। मैं यहाँ से बाहर हूँ।
 

matte

22/10/2018 08:43:34
  • #2
माफ़ करना, लेकिन मैं तुम्हें अपनी प्रणाली नहीं सौंपूंगा यदि तुम हवा की प्रणाली की बुनियादी बातें सही से नहीं समझा सकते...
एक क्रॉस-फ्लो हीट एक्सचेंजर निश्चित रूप से आपूर्ति हवा में निकासी हवा को मिक्स नहीं करता। एक एन्थैल्पी हीट एक्सचेंजर में गर्मी और नमी का स्थानांतरण एक सतह/झिल्ली के माध्यम से होता है, जो हवा को पास नहीं करता। वरना ऐसी प्रणाली का पूरा उद्देश्य ही खो जाता।
आपूर्ति हवा की नलिकाओं में जो न्यूनतम धूल होती है वह निकासी हवा के मिलावट से नहीं आती, बल्कि इसलिए क्योंकि सबसे अच्छा मानक फ़िल्टर भी थोड़ी-बहुत गुज़रने देता है। हम यहाँ कोई उद्योग मानक वाले क्लीनरूम प्रणाली में नहीं हैं।
 

Luftikuss

22/10/2018 08:48:42
  • #3


मुझे 'मुस्सेन' हटाना है क्योंकि वह गलत है, 'सोलन' सही है। इसे गूगल करके देखा जा सकता है।

मेरा ध्यान घरों में साफ हवा पर है, जिनमें वेंटिलेशन सिस्टम होते हैं। यही मैं यहाँ पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोग ऐसे सिस्टम के साथ क्या तैयार हैं ताकि वह सिस्टम अच्छे से काम करता रहे।
 

chand1986

22/10/2018 09:19:59
  • #4
सर्दियों में हीटर भी आपके कमरे के साथ ही एक वायु तापान्तरक होता है। हमेशा यही रहता है कि कमरे की हवा गंदे हीटिंग पानी से दूषित हो रही है... अरे रुको, नहीं! निकासी हवा में से बिल्कुल भी धूल ताजी हवा में नहीं आती।



सबसे पहले वे ये सवाल करेंगे कि क्या वो वास्तव में गंदा चल रहा है। गूगल में सब कुछ मिलता है - पर गलत चीज़ें भी। और जो पाइपों में जमा होता है वो अभी बहुत दूर है कि कमरे की हवा में आए।
 

haydee

22/10/2018 10:00:13
  • #5
पासिवहाउसस्टैंडर्ड नए निर्माणों के लिए 1.1.2021 से लागू होगा, यदि ऊर्जा बचत नियम 2020 वैसा ही आता है। अभी सब कुछ खुला है।

ज़ुलुफिल्टर गंदा है, यह भी तर्कसंगत है
एब्लुफिल्टर में लगभग कुछ भी नहीं है।
वार्मटॉइशर में अब तक कोई दृश्यमान गंदगी नहीं है
समरकैसेट बिलकुल साफ है
घर में लगे हुए नलियों में से न तो ज़ुलु और न ही एब्लु नलियों में गंदगी दिख रही है।
अब तक मुझे एयर सिस्टम की सफाई की कोई आवश्यकता नहीं लगती है
 

Mottenhausen

22/10/2018 11:03:23
  • #6


हाँ बिल्कुल, जो कोई इतना मेहनत करता है कि खुद ही सिस्टम लगाए, वो किसी को 600€+ में सफाई करने के लिए नहीं बुलाएगा। वह जानता है कि अपनी खुद से लगाई हुई सिस्टम को कहाँ और कैसे खोलना और साफ करना है।

लेकिन वैसे भी: जब तुमने अपनी सिस्टम खुद लगाई थी, तो क्या तुमने हीट एक्सचेंजर को अच्छे से नहीं देखा? या कम से कम उसकी तकनीकी विवरण पढ़ी? मुझे हमेशा अच्छा लगता है जब कोई अपनी दूसरी, खुद की आय का स्रोत बनाना चाहता है। ऐसा समर्थन मिलना चाहिए। लेकिन: पहला कदम हमेशा होता है: ऐसा कोई ढूँढो जो इस मामले में जानकार हो। कानूनी, कर संबंधी, तकनीकी, मार्केटिंग इत्यादि方面 में। इस थ्रेड के साथ तुमने शायद ज्यादा संभावित ग्राहक खोए हैं बजाय कि कमाए। ऐसा टाला जा सकता है। तुम्हें पता नहीं कि एयर-टू-एयर हीट एक्सचेंजर कैसे काम करता है, फिर भी तुम उसे साफ करना चाहते हो? माफ करना, ग्राहकों को यह जल्दी ही पता चल जाएगा और वे तुम्हें उतनी जल्दी भगा देंगे जितना तुम देख पाओगे।
 

समान विषय
27.08.2014न्यूरेमबर्ग में एक डुप्लेक्स हाउस की रहने की जगह और रसोई की योजना13
01.03.2017नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन और एग्जॉस्ट हाउस हुड10
03.10.2016निकलने वाली हवा और आने वाली हवा एक के ऊपर एक?22
27.01.2017नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन में निकास वायु बनाम पुनर्चक्रित वायु32
22.01.2017नई वेंटिलेशन प्रणाली हर जगह धूल फैलाती है10
13.02.2017आवासीय वेंटिलेशन में आपूर्ति और निष्कासित वायु प्रवाह की संख्या11
05.05.2017केंद्रीय नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन: आपूर्ति और निकास वायु, दरवाजा के नीचे का अंतराल30
09.01.2018शयनकक्ष में निकास वायु - भंडारण कक्ष में आपूर्ति वायु24
19.10.2018रहने वाले कमरे में चूना, सीमेंट, प्लास्टर या जिप्सम प्लास्टर का उपयोग करें?22
17.02.2020खुले शिविर: नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन और KfW55 में निकास या पुनरावृत्ति40
15.10.2020नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन: मेरी डिजाइनों में आपूर्ति और निष्कर्षण वायु की स्थिति44
27.02.2021नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन + चिमनी + रसोई के लिए एग्जॉस्ट, क्या यह काम करता है?56
23.06.2021नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन - आपूर्ति वायु / निष्कासन वायु के स्थानों की योजना बनाना60
16.05.2021घर के कमरे की फर्श की ऊँचाई बढ़ाएं24
30.06.2021KfW55 के साथ निकास वायु वाला डंस्टाबज़ग27
19.11.2021डस्टएक्सट्रैक्शन हुड: KFW55 के लिए रीसर्कुलेशन या एग्जॉस्ट एयर?27
22.01.2022कितनी रहन योग्य जगह? कितनी मंजिलें? विशेष क्षेत्र में छुट्टियों का घर11
17.07.2022फ़्लोर प्लान: दरवाजों की योजना रहने का कक्ष + पेंट्री17
09.11.2022मूल उपभोग डिस्ट्रिक्ट हीटिंग हीट एक्सचेंजर18
20.12.2022बैडरूम वेंटिलेटर, शुद्ध निकास के साथ नमी सेंसर आवश्यक है11