प्रिय समुदाय, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं!

हम एक KFW 55-घर तहख़ाने के साथ बना रहे हैं, योजना के अनुसार इस क्षेत्र में समय-समय पर उच्च भूजल स्तर होने के कारण तहख़ाने को "व्हाइट टब" के रूप में बनाया जाना चाहिए। हमारे पास एक तहख़ाने बनाने वाला है जिसे हमें सलाह दी गई थी, और हमने इन दोनों शर्तों (KfW 55, व्हाइट टब) के साथ संपर्क किया और निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त किया है:

आपके आवासीय घर की नींव व्यक्तिगत योजना के अनुसार कंक्रीट फाउंडेशन या एक मजबूत तहख़ाने की फर्श के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए आपके प्रस्ताव में निम्नलिखित सामग्री और सेवाएँ शामिल हैं:


    [*]घर के नीचे फर्श प्लेट, स्टील कंक्रीट, कंक्रीट गुणवत्ता C25/30 WU XC2, लगभग 25 सेमी तक जिसमें पूरी तहख़ाने की फर्श सतह के ऊपर PE-फ़िल्म d=0.2 मिमी शामिल है जो सफाई की परत और कंक्रीट फर्श के बीच है (रिइंफोर्समेंट अलग से)
    [*]फर्श प्लेट के सभी किनारों को सेट करना


कच्चे तहख़ाने में निम्नलिखित सामग्री और सेवाएँ शामिल हैं:


    [*]मजबूत स्टील कंक्रीट भागों जैसे फर्श प्लेट, फाउंडेशन, छत, दीवारें, बीम, किनारों, स्तंभ आदि के लिए स्टील मैश की आपूर्ति, काटना, मोड़ना और स्थापित करना।
    [*]स्टील कंक्रीट की बाहरी दीवारें खोखली दीवार तत्वों के रूप में, फर्श प्लेट और कंक्रीट दीवार के बीच सीम बैंड के साथ
    [*]भीतरी दीवारें; छेददार ईंट की मचान d = 17.5 सेमी, स्थैतिक गणना के अनुसार दबाव सहनशीलता
    [*]तहख़ाने के ऊपर स्टील कंक्रीट C25/30 की मोटी छत d=18 सेमी


आपके आवासीय घर के लिए नमी से बचाव और थर्मल इन्सुलेशन के लिए निम्नलिखित तहख़ाने का इन्सुलेशन नियोजित है:


    [*]भूमि संपर्क वाले क्षेत्र में दो-घटक कोटिंग के साथ मोटी तहख़ाने की इन्सुलेशन, दीवार के किनारों पर जाली के साथ
    [*]तहख़ाने की इन्सुलेशन या पेरिमीटर इन्सुलेशन के लिए सुरक्षा चटाई भूमि संपर्क क्षेत्र में
    [*]तहख़ाने के पूरे बाहरी भाग का पेरिमीटर इन्सुलेशन "Styrodur 3000 s" 100 मिमी मोटी WLZ 035 या समकक्ष


आपके प्रस्ताव में नींव कार्यों के लिए अन्य निम्नलिखित सामग्री और सेवाएँ शामिल हैं:


    [*]फाउंडेशन प्लेट के नीचे 0.15 मीटर मोटी सफाई और हिम संरक्षण की परत जो कैपिलरी ब्रेकिंग सामग्री से बनी हो


क्या इस प्रस्ताव में वही शामिल है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है? क्या तहख़ाना वास्तव में व्हाइट टब के रूप में बनाया गया है? क्या योजना बनाई गई इन्सुलेशन KfW मानक पूरा करने के लिए पर्याप्त है?

आपके उत्तरों के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद!
 

Jann St

18/05/2021 13:44:52
  • #2
मॉइन मॉइन,

सबसे पहले - Dämmung के विषय में जो KFW के लिए पर्याप्त हो, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता - यह किसी संबंधित योजना बनाने वाले द्वारा जांचा जाना चाहिए।

विषय WU-Keller

1) आप वर्तमान में केवल एक WU-Sohle प्राप्त कर रहे हैं जिसमें दीवार और Sohle (Fugenband) के बीच एक密ताइन्साज शामिल है।
2) चूंकि आपको Dickbeschichtung के माध्यम से एक Abdichtung की पेशकश की गई थी और दीवार के जोड़ों में Fugenbandeinlage का कोई संदर्भ नहीं दिया गया था, इसलिए इस क्षेत्र को WU-Bauteil के रूप में नहीं माना जाएगा बल्कि इसे पारंपरिक बाहरी Abdichtung के रूप में माना जाएगा।
3) दीवारों के जोड़ों से Sohlplatte / दीवार के जोड़ों तक फुगेनübergang अस्पष्ट है।
4) यह अस्पष्ट है कि Fugenband किस स्थान पर है। यह बिंदु 3) के साथ मेल खाता है - क्योंकि सभी Abdichtungen को आपस में मेल खाना चाहिए।
5) Decke / दीवार के जोड़ों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की गई है (क्या Gewebeeinlage भी है?)
6) यह नहीं बताया गया है कि निर्माता स्वतंत्र रूप से Keller की Statik बनाता है या नहीं - आपूर्तिकर्ता कैसे जानता है कि Exp. Klasse XC2 पर्याप्त है? अगर Exp.-Klasse बढ़ानी पड़ी तो क्या होगा?
7) अप्रत्याशित जोड़ों के लिए कोई प्रबंधन संबंधी जानकारी नहीं दी गई है।

इसलिए मैं पहले दो प्रश्न पूछना चाहूंगा:

1) मूलतः Grundwasserpegel कहाँ है? क्या मेरे पास लगातार खड़ा पानी है या अधिकतर सिचर पानी है, जिससे कुछ समय के लिए Grundwasser मौजूद नहीं होता? - Bodengutachten?
2) Keller की योजना कौन बनाता है? NU-स्वयं?

यदि Bebauungsplan "weiße Wanne" बनाने का सुझाव देता है, तो दीवारें भी "WU" होनी चाहिए। यह आपके प्रस्ताव को पूरा नहीं करेगा।

यदि आप इसे फिर भी करना चाहते हैं तो मुझे दीवार की तरफ Abdichtung के बारे में और प्रश्न होंगे - Grundwasserstand के अनुसार।

यदि मुझे कुछ सलाह देनी हो तो - Bodengutachten (अथवा Grundwasserstände पर संदर्भ) और किसी ऐसे व्यक्ति को प्रस्तुत करें जो इस बारे में कुछ समझता हो (जैसे मैं ;) ) ताकि इसे Grundrisses के अनुसार योजना बनाई जा सके। KFW के लिए ऊर्जा सलाहकार से संपर्क करें।

फिर दीवारों को Hohlwandelement के रूप में न बनाएं बल्कि मोनोलिथिक बनाएं और कनेक्शन को banden के साथ बंद न करें बल्कि Fugenblechen से करें (कम खर्च आता है, पर पर्याप्त है)।

LG Jann
 

KBthmnn

18/05/2021 17:10:00
  • #3
प्रिय जान,

आपके सक्षम उत्तर के लिए बहुत धन्यवाद, वास्तव में अभी भी कई चीजें स्पष्ट करनी बाकी हैं!

बहुत सारी शुभकामनाएँ
कोन्स्टांटिन
 

Jann St

18/05/2021 21:44:29
  • #4
कोई बात नहीं :)

अगर तुम्हारे पास जानकारी है तो मैं उसे खुशी-खुशी देखूंगा और अगर मैं मदद कर सकूं तो और भी खुशी होगी।

WU मेरी एक छोटी सी शौक है और मैं रोज़गार के दौरान देखता हूं कि यहां तक कि बड़े मालिक और योजना कार्यालय भी इससे समस्याएं रखते हैं ;)

शुभकामनाएं, जैन
 

समान विषय
19.06.2009KfW 60 घर अनुबंध का मूल्यांकन: घर के लिए क्रेडिट जांच12
19.01.2013KfW 70 - नई सिटी विला में कौन से रोलर शटर होंगे?10
20.02.2014टेरस दरवाज़ों और मुख्य दरवाज़े पर नम दीवारें11
12.05.2014KfW 70 बिना वेंटिलेशन सिस्टम के107
03.05.2011KfW ऋण ठीक है या क्या सस्ता विकल्प है?10
21.08.2011हमारे केएफडब्ल्यू 70 घर के लिए बिना तहखाने वाला कौन सा हीटिंग सिस्टम उपयुक्त है?15
10.07.2011दीवार निर्माण और Kfw 70 घर के लिए इन्सुलेशन, ठीक है?19
07.10.2016KfW 55 के लिए कौन सी हीटिंग अनुशंसित है?58
08.07.2012KfW 70 वेंटिलेशन / एक्सहॉस्ट सिस्टम10
30.05.2012मासिव हाउस लागत KFW 70 - पूर्वनिर्मित घर65
21.09.2023ग्लैटहार फर्टिगकेलर के साथ अनुभव21
24.08.2021ढलान की स्थिति, सामने खुला तहखाना, बाथटब31
11.02.20172017 में KfW ऋण 2016 के ऊर्जा संरक्षण नियमावली वाले घर के लिए17
21.08.2017बाहरी दीवार इन्सुलेशन या परिधि इन्सुलेशन? सामान्य ठेकेदार द्वारा परिवर्तन24
27.07.2019लागत तुलना: स्टील कंक्रीट + बाहरी थर्मल इन्सुलेशन सिस्टम बनाम ईंट या दीवार + बाहरी थर्मल इन्सुलेशन सिस्टम22
05.02.2020छत के तहखाने के फर्श पर KfW 55 से KfW 40 तक छत की इन्सुलेशन12
14.04.2020निर्माण योजना से छूट कैसे प्राप्त करें?53
10.07.2021पुराने भवन 1971 के तहखाने में सीलन सुरक्षा है?12
06.04.2023सफेद टब - जल प्रभाव वर्ग W2.2-E19

Oben