तहखाना - नए निर्माण में 2 अलग फर्श हीटिंग सर्किट होना उचित है?

  • Erstellt am 16/01/2025 09:58:38

mm56789

16/01/2025 09:58:38
  • #1
एक बिल्डर-न्यू कंस्ट्रक्शन (एनर्जी एफिशिएंसी क्लास B, डीस्ट्रीब्यूटेड हीटिंग) में मेरे पास विकल्प है कि पूरे 45 वर्ग मीटर (स्टैंडर्ड, वैसे भी शामिल है, बिना इसके नहीं होता) में फ्लोर हीटिंग रखूं (बेसमेंट हॉलवे जिसमें एक दरवाज़ा है), या फिर बेसमेंट को बीच में बांट दूं (तब दो अलग-अलग दरवाज़ों के साथ), और फिर मैं तापमान अलग-अलग सेट कर सकता हूँ। लागत: 3,500 €।
मैं बेसमेंट का विभाजन वैसे भी चाहता हूँ (या तो अब सीधे या बाद में खुद ड्राईवल द्वारा बनाऊंगा)।

एक बेसमेंट क्षेत्र (20 वर्ग मीटर) में पूरा घर का तकनीकी उपकरण, वॉशिंग-ड्रायर, फोटovoltaिक स्टोरेज आदि हैं, और संभवतः थोड़ा सामान रखने की जगह और कुछ खाद्य भंडार भी योजना में हैं।
दूसरा बेसमेंट क्षेत्र/कमरा एक अवसरिक कक्ष के रूप में उपयोग होगा, छोटा क्राफ्ट रूम या कार्यशाला, मैं उस कमरे को सामान्यतः गर्म रखना चाहूंगा।

a)
क्या एक अलग-अलग नियंत्रित फ्लोर हीटिंग का कोई फायदा होगा ताकि मैं भंडार कक्ष को आसानी से ठंडा रख सकूं, जैसे कि 15-18 डिग्री? और दूसरे कमरे को सामान्य या उपयोग के समय थोड़ा अधिक तापमान पर रखूं?
या मुझे बस बिना दीवार के एक फ्लोर हीटिंग ही लगानी चाहिए, बाद में खुद दीवार लगाऊं और फिर दोनों कमरों को सामान्यतः थोड़ा गर्म रखूं? -> क्या यह बड़ी हीटिंग और पैसे की बर्बादी नहीं होगी, या इसका असर बहुत कम है? इसलिए यह सवाल है।

b)
मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि एक 20 वर्ग मीटर बेसमेंट रूम में जो लगातार थोड़ा गर्म रखा जाता है, सालाना खर्चा कितना होगा। क्या ये लगभग 100 यूरो, 400 यूरो या उससे भी ज्यादा होगा? मोटे तौर पर? अगर मैं दरवाजा खुला रखूं तो क्या बेसमेंट ऊपर की मंजिल को भी थोड़ी गर्माहट देगा? या इसका प्रभाव बहुत कम होता है?

c)
क्या फ्लोर हीटिंग वाले बेसमेंट के फर्श पर बाद में दीवार (ड्राईवल/कोई भार नहीं) लगाई जा सकती है? या यह एस्ट्रिच/फिक्‍सेशन/एक्सपेंशन जोन/हीटिंग पाइपों को नुकसान पहुंचाने जैसी समस्याएं उत्पन्न कर सकती है?

संलग्न में वैकल्पिक विभाजन दिखाया गया है।
 

nordanney

16/01/2025 10:15:18
  • #2

आज नए निर्माण में B कैसे प्राप्त किया जाता है?

1. नए निर्माण में आप गंभीरता से तापमान नियंत्रित नहीं कर सकते। तापमान में केवल छोटे अंतर होते हैं। नियंत्रक को अंत में सबसे अच्छा बस खोलकर हटाया जा सकता है और हीटिंग अपने आप काम करती रहेगी।
2. आपको जो विशेष रूप से हीटिंग का खर्च होगा, हम नहीं बता सकते। इसके लिए हमें फ़र्नवर्मे की कीमतें जाननी होंगी। लेकिन नया घर लगभग (उल्टा) फ्रिज या थर्मस की तरह होता है, आप जिस कमरे को 15 डिग्री पर सेट करते हैं, वह अन्य कमरे की गर्मी से अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है और तब भी आप शायद 18 डिग्री या उससे अधिक तापमान पा सकते हैं। गर्मी और कहाँ जाएगी? दीवारों के माध्यम से बाहर नहीं जाना चाहिए, इसलिए वह घर के अंदर ही वितरित होती है।
3. बाद में आप स्वयं एक ड्राईवॉल पर्टिशन लगा सकते हैं। या तो इसे फर्श पर चिपकाया जाता है या आप एक IR थर्मामीटर ले सकते हैं और देख सकते हैं कि फर्श की हीटिंग पाइप कहाँ चल रही हैं। या निर्माण के दौरान आप हीटिंग इंस्टॉलर से बात कर सकते हैं और सीधे पाइपिंग देख सकते हैं। सब कुछ संभव है।
4. मेरे पास वॉर्मपंप के साथ 20 वर्गमीटर को गर्म करने की लागत (यदि मैं हीटिंग लागतों को प्रति वर्गमीटर समान रूप से विभाजित करूँ) लगभग 60 यूरो प्रति वर्ष है। यदि मैं एक कमरे को अलग करता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से यह राशि बचाऊँगा नहीं (देखें बिंदु 2)।

यदि आप मुझसे पूछें, तो मैं दीवार दरवाज़े के साथ अभी लगवा दूंगा। सिवाय इसके कि बजट पहले से ही बहुत तंग हो।
 

wiltshire

16/01/2025 12:12:37
  • #3
जब तक आप तहखाने के कमरों के अलगाव में थर्मल उपाय नहीं करते, यह ठीक वैसा ही है जैसा बताते हैं: यह अलगाव आपको कोई बड़ा व्यावहारिक फायदा नहीं देगा। मैं 3500€ में हीटिंग सर्किट्स का विभाजन नहीं कराता। बाद में आप कमरों को वांछित कम तापमान पर रख सकते हैं – क्योंकि ठंडी हवा नीचे रहती है, इसके लिए कुछ हद तक संभावना होती है। जब आप फिर कमरों को अलग करेंगे तो थर्मोस्टेट उस कमरे में होना चाहिए जो ठंडा रहना चाहिए और जो कमरा कभी-कभार उपयोग में आता है और जो गर्म रहना चाहिए, वहां एक इन्फ्रारेड पैनल लगेगा, जो केवल आवश्यकता पर चालू किया जाएगा। इस तरह आपको एक थर्मली समझदार और लागत-कुशल अलगाव मिलेगा, जो दो फर्श हीटिंग नियंत्रण सर्किट्स से बेहतर काम करेगा।
 

11ant

16/01/2025 15:31:56
  • #4
वैकल्पिक विभाजन दीवार "Sonderwunsch 01" को सीधे स्थापित करें। इस प्रकार जिस स्थान पर इसे रखना है वह स्वचालित रूप से हीटिंग कॉइल मुक्त होगा, और इस विभाजन दीवार की स्व-निर्माण लागत भी बहुत अधिक नहीं है।
 

समान विषय
11.06.2013नए भवन में रेडिएटर?13
23.08.2013इलेक्ट्रिक हीटिंग, फर्श हीटिंग, रੇडिएटर के बजाय गैस कंडेनसिंग तकनीक?10
30.03.2015बाथरूम में फर्श तापHeating पर्याप्त है या अतिरिक्त हीटिंग - दीवार हीटिंग?22
22.08.2014फुटफ़्लोर हीटिंग या नहीं?20
22.12.2014छत हीटिंग, दीवार हीटिंग या फर्श हीटिंग?18
05.11.2014फुटबोर्ड हीटिंग हाँ या नहीं?32
18.01.2015नई निर्माण Kfw70 फर्श हीटिंग और टाइल्स11
20.10.2015भूतल और ऊपर के तल पर फर्श हीटिंग, बेसमेंट में रेडिएटर्स?15
27.11.2015फ्लोर हीटिंग या वेंटिलेशन सिस्टम के माध्यम से जलवायु नियंत्रित करें?66
21.01.2016कम उपयोग किए गए बेसमेंट कमरे को गर्म करना - फर्श हीटिंग? त्रुटि?10
19.03.2016फुटफ्लोर हीटिंग बनाम फ्लैट हीटर्स14
07.10.2016फ्लोर हीटिंग नियंत्रण19
16.01.2017गलत तरीके से सेट किया गया हीटिंग सिस्टम नई निर्माण में गारंटी का मामला?19
07.04.2020अंदर की दीवारें: फाउंडेशन या ड्राईवाल?17
24.07.2017विनायल: फ्लोर हीटिंग पर केवल चिपकाना ही चाहिए?33
01.11.2017फ्लोर हीटिंग - टाइल्स या लैमिनेट लगाना बेहतर?28
27.12.2017फुटफ्लोर हीटिंग हीटिंग आवश्यकता कम से कम 60 मिमी स्ट्रिच के साथ30
11.12.2021दीवार हीटर वांछित तापमान तक नहीं पहुंचते हैं53
19.01.2022नया भवन जिसमें फर्श हीटिंग, आवासीय वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग है।21
25.05.2022वायु-जल हीट पंप + फ़्लोर हिटिंग + नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन विथ हीट रिकवरी - व्यक्तिगत कमरे में अलग-अलग तापमान नियंत्रण योग्य? [in]Pompa panas udara-ke-air + pemanas lantai + ventilasi ruang tinggal terkontrol dengan pemulihan panas - pengaturan suhu berbeda tiap ruangan secara individu?10

Oben