नमस्ते,

हम एक एकल परिवार का घर बना रहे हैं, दो मंजिला लगभग 160 वर्ग मीटर,
मिट्टी के परीक्षण के अनुसार हमें 1.4 मीटर तक खोदाई करनी होगी। इसके अलावा, एक फ्रॉस्टस्कुर्ज़ा [DIN] के अनुसार बनाई जानी चाहिए या फर्श की प्लेट के नीचे फ्रॉस्ट-स्थिर गद्दी (जो कि DIN के अनुसार नहीं है) लगाई जानी चाहिए।
"यदि आवश्यक स्थल भराव के लिए फ्रॉस्ट-प्रतिरोधी और फ्रॉस्ट-सुरक्षित सामग्री, जैसे कि नेचुरल स्टोन ग्रवल, बेसाल्टलावा या मिट्टी रहित बजरी, श्रेणीबद्ध कोरनिंग 0/45, डाली और संपीडित की जाती है, तो फ्रॉस्टस्कुर्ज़ा के निर्माण से छूट दी जा सकती है।"
हमारे जनरल ठेकेदार ने बेसाल्टलावा या ग्रवल (जमीन के नीचे के लिए गहराई के ठेकेदार के अनुरोध फॉर्म में) चटाई की परतों के रूप में संपीडित करने की सलाह दी है, क्योंकि जमीन नरम है। वह गद्दी में टूट-फूट के कारण फ्रॉस्टस्कुर्ज़ा से परहेज करने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह बैठने का कारण बन सकता है।
पर बेसाल्ट बहुत महंगा है।
वैकल्पिक रूप से, गहरी खुदाई करने वाला ठेकेदार स्थानीय रिपोर्ट के साथ पर्वतीय बजरी (फ्रॉस्ट रक्षा बजरी) सुझाता है, जो सस्ती भी है।
अब हम अनिश्चित हैं, पहला गद्दी DIN के अनुसार नहीं है और दूसरा बजरी सामान्यतः मिट्टी युक्त होती है, रिपोर्ट चाहे जो हो... नींव तो निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण है या हम अधिक गंभीर सोच रहे हैं?

आप क्या सलाह देंगे?

शुभकामनाएं
Body
 

Caspar2020

13/07/2018 06:31:17
  • #2


कौन कहता है कि यह DIN कोंफॉर्म नहीं है?


आहा; क्यों? यदि मैं सोलें बेस्टेले, बेस्कोममे इश सोलचेन।

वास श्रिप्चट गेगेन शोट्टर?
 

Lumpi_LE

13/07/2018 09:00:08
  • #3
घर को केवल बजरी की चादर पर रखना अक्सर किया जाता है। यह सस्ता है, लेकिन वास्तव में खराब है, अगर यह ठंड से सुरक्षित गहराई से ऊपर हो। DIN (वहाँ 2-3 भी हैं) इस बारे में वास्तव में कोई बयान नहीं देता, इसलिए यह कहना कि यह DIN के अनुरूप नहीं होगा, गलत है।

यह दावा कि फ्रॉस्ट स्कर्ट के कारण विभिन्न जमा होने की समस्याएँ होती हैं, भी बिल्कुल बकवास है... आपके पास तो एक शानदार BU है...
 

body123

13/07/2018 14:09:56
  • #4
@Casper2020
भूमि की जांच में लिखा है कि यह उपाय (पोल्श्चरिंग) DIN मानक EN1997-1:2009-09 / DIN-निर्देश 1054:2010-12, पृ.40 के अनुसार नहीं है और निर्माणकर्ता को सूचित करना चाहिए और उसे सहमत होना चाहिए।
हमें अब तक कंकड़ का प्रस्ताव नहीं दिया गया है, मुझे भी ठीक से पता नहीं है कि कंकड़ से क्या मतलब है, बेसाल्ट-कंकड़ भी तो कंकड़ होता है?


क्यों कंकड़-पोल्श्चरिंग बेकार है?
क्या फ्रोस्ट स्कर्ट को बेसाल्ट-पोल्श्चर के साथ करना ज्यादा समझदारी है? यह संभवतः और भी महंगा हो जाएगा...
शुभकामनाएं
Body
 

Lumpi_LE

13/07/2018 14:22:25
  • #5
उल्लिखित मानक में, तुम्हारी समस्या पर लागू करते हुए कहा गया है: "अगर तुम फ्रॉस्ट स्कर्ट को छोड़ देते हो तो पैडिंग फ्रॉस्ट सुरक्षित होनी चाहिए"। इसका मतलब यह है कि डिन मानक के अनुसार केवल तब ही असंगत होगा जब पैडिंग फ्रॉस्ट सुरक्षित न हो। लेकिन यहाँ समस्या है, यही कारण है कि मैं कहता हूँ "यह बेकार है", क्योंकि कोई भी सही ढंग से यह सुनिश्चित नहीं कर सकता कि ऐसा है या ऐसा ही रहेगा।
 

body123

13/07/2018 14:40:37
  • #6
अगर हम फ्रॉस्ट-स्कर्ट बनवाएं, तो क्या हम कुशनिंग के लिए कांश का उपयोग कर सकते हैं?
नीचे की सतह की जल पारगम्यता भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

शुभकामनाएं
Body
 

समान विषय
28.02.2013DIN 12831 के अनुसार ताप की आवश्यकता की गणना12
18.09.2012फ्रॉस्ट स्कर्ट के साथ आधार पटिया का निर्माण लेकिन फाउंडेशन के बिना10
24.03.2014ताप प्रमाण: DIN 12831 या DIN 4708 के अनुसार हीट लोड गणना?10
10.09.2015डिन 4109 शोर - क्या ध्यान रखना है?13
28.11.2016क्या भवन अनुमति के लिए DIN मानक 4109 के अनुसार ध्वनि संरक्षण प्रासंगिक है?16
09.11.2018क्या DIN VDE 0100-443/543 के अनुसार ओवरवोल्टेज सुरक्षा लगाना अनिवार्य है?15
04.07.2019फाउंडेशन अर्थर (फ्रॉस्ट स्कर्ट) गलत तरीके से बनाया गया15
18.10.2018DIN 27 के अनुसार लागत अनुमान में टैरेस आदि के निर्माण लागत19
09.02.2019स्ट्रिप फाउंडेशन और फ़्रॉस्ट स्कर्ट के साथ ग्राउंड स्लैब23
18.07.2019क्या फर्श की चादर के नीचे इन्सुलेशन को फॉर्मवर्क तक पहुँचना चाहिए?14
14.05.2020फैब्रिकेटेड हाउस निर्माण में ध्वनि संरक्षण VDI निर्देशिका 4100 और DIN 410949
10.07.2020भूमि रिपोर्ट का मूल्यांकन - अनुभव14
24.11.2020हीट लोड गणना और लेआउट योजना DIN: क्या नई गणना आवश्यक है?41
27.06.2023क्या रेनमिटलहाउस में DIN 4109-1 के अनुसार ध्वनि सुरक्षा पर्याप्त है?19
05.12.2022हिम परत बनाम स्थापना तकिया13
15.12.2022नए निर्माण में गेस्ट WC की योजना - इसकी आकार कितनी बड़ी होनी चाहिए? (DIN?)107
27.12.2022दरवाजा DIN बायाँ या दायाँ - क्या दोनों संभव हैं?17
07.11.2024क्या विंडो योजना DIN 5034-2021-08 के अनुसार अनिवार्य है?13
20.11.2024सीढ़ी DIN 18065 अनिवार्य है या नहीं?82
14.02.2025योजनाकार DIN 276 के अनुसार कोई गणना नहीं करता60

Oben