नमस्ते सभी को,
हम एक Kfw70 घर योजना बना रहे हैं जिसमें फर्श ताप और LW-WP है। अब, यदि मैंने इसे सही तरीके से समझा है, तो मैंने देखा कि इसे BAFA फंडिंग के साथ भी जोड़ा जा सकता है और इस प्रकार एक अनुदान प्राप्त किया जा सकता है:
LW-WP के लिए 1,300€
SW-WP (बिना अर्थसोंडे) के लिए 4,000€
संपत्ति पर कलेक्टर या खाई के लिए पर्याप्त क्षेत्रफल है।

अब सवाल यह है कि क्या SW-WP के लिए फंडिंग लेना लाभकारी होगा और इसके लिए एक कुशल WP (वार्षिक ऊर्जा दक्षता) में निवेश करना उचित होगा? क्या किसी के पास प्रक्रिया और फंड के भुगतान के अनुभव हैं?
 

SirSydom

19/10/2015 17:05:15
  • #2
एक सोल कंप्रेसर जो सालाना कार्यांक (VDI4650 के अनुसार) 4.5 नहीं पहुँचाता, मैं उसे इंस्टॉल नहीं करूँगा! अभी तो अच्छे एयर-टू-वाटर हीट पंप (जैसे मेरी Buderus Logatherm WPL AR) ये हासिल कर चुके हैं।

परफॉर्मेंस कंट्रोल्ड एयर-टू-वाटर हीट पंप के लिए 1500€ मिलते हैं, 1300€ की बजाय।

मैंने काफी सोचा कि 4000€ ले लूँ और सोल करूँ। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं अपने गार्डन में प्रतिबंधित नहीं होना चाहता था (पूल, तालाब, गार्डन हाउस, शेड..).

Bafa इनोवेशन सब्सिडी के साथ एक समस्या यह है कि पहला आवेदन कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से पहले होना चाहिए। दूसरी ओर, सालाना कार्यांक की गणना के लिए हीट लोड डेटा पहले से चाहिए। इसके लिए एक लचीला GÜ चाहिए।
साथ ही, घर 9 महीने बाद तक खड़ा होना चाहिए, अन्यथा दावा अमान्य हो जाएगा।
 

oleda222

19/10/2015 17:06:53
  • #3
क्या नवनिर्माण में इनोवेशन प्रोत्साहन मूल रूप से केवल वार्षिक कार्यांक 4.5 से अधिक होने पर ही नहीं मिलता?
 

SirSydom

19/10/2015 17:08:21
  • #4
हाँ, लेकिन किसी ने कुछ और नहीं कहा।
 

Sebastian79

19/10/2015 18:04:11
  • #5
सोल हीट पंप में बगीचे में कहां सीमाएं होती हैं? या क्या आप फ्लैशेनकोलेक्टर की बात कर रहे हैं?

अगर वास्तुकार के साथ निर्माण करते हैं, तो आप बहुत लचीले होते हैं और इस संदर्भ में कोई समस्या नहीं होती।
 

daytona

19/10/2015 18:35:20
  • #6

क्या इसका मतलब है कि मुख्य ठेकेदार के साथ अनुबंध करने से पहले? मैं ज्यादातर कार्यों को अलग-अलग सौंपूंगा। हीटिंग सिस्टम भी अभी पूरी तरह से तय नहीं है, यानी मैं LW-Wärmepumpe और SW-Wärmepumpe के बीच अभी भी पेचीदा हूं।
: तुम अपनी LW-Wärmepumpe से कितने संतुष्ट हो? बाहर या अंदर लगाई हुई या स्प्लिट? ध्वनि स्तर, वार्षिक कार्यांक, वास्तव में कड़क ठंड में हीटिंग प्रदर्शन कैसा है?

फ्लैचेनकोलेक्टर के लिए इंटरनेट के अनुसार कीमतें 4 - 7 हजार यूरो के बीच हैं। यह पहली नजर में BAFA फंडिंग के लाभ जैसा नहीं लगता...
 

समान विषय
19.05.2021सोल हीट पंप का अनुभव491
06.12.2015हीट पंप / अंतिम ऊर्जा मांग / वार्षिक कार्यांक20
15.06.2016बाटा: नवीकरणीय ऊर्जा हीट पंप परीक्षण प्रमाणपत्र के साथ32
07.10.2016BAFA अनुदान सुझाव38
23.09.2017बाफ़ा इनोवेशन फंडिंग हीट पंप के लिए शायद बहुत देर हो गई - अब क्या?15
30.09.2018नई बिल्डिंग में BAFA एयर-वॉटर हीट पंप वित्तपोषण - यह कैसे काम करता है?30
22.02.2018हवा-जल हीट पंप और जल चालित पेलेट स्टोव और फोटोवोल्टाइक प्रणाली17
12.04.2019BAFA नवाचार प्रोत्साहन एयर हीट पंप43
22.11.2019हीट पंप / प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया चाही गई!46
15.02.2020KFW55 फंडिंग + BAFA फंडिंग57
20.01.2020नई BAFA वित्त पोषण - सौर तापीय के साथ एयर-टू-वाटर हीट पंप39
24.01.2020वित्त पोषण के लिए वार्षिक कार्य संख्या की गणना (पैरामीटर और गणना उपकरण)29
09.02.2020BAFA - अनुदान: आवेदन प्रस्तुत करने से पहले घर का अनुबंध?10
03.06.2020KfW 55 + BAFA वित्तपोषण - लागत और सहायता24
24.05.2020हीट पंप और BAFA - क्या सही है और क्या नहीं?24
13.09.2020BAFA सहायता हीट पंप (वायु-जल हीट पंप) के लिए जब बिल्डर के साथ निर्माण हो रहा हो25
14.02.2024Bafa द्वारा वॉर्म पंप के लिए वित्त पोषण 31.12.2020 से बंद कर दिया जाएगा।508
20.04.2021BAFA वित्त पोषण "निर्माणकर्ता की पुष्टि" फॉर्म पर निर्भर करता है20
30.06.2023पहले से ही पुष्टि की गई बाफा वित्तपोषण की रद्दीकरण15
11.02.2025KFW 40, सोल-वॉटर हीट पंप लाभकारी है या हवा-पानी बेहतर है?15

Oben