Alfista
07/07/2018 12:38:43
- #1
नमस्ते सभी को,
हम अपने एकल परिवार के घर के निर्माण के अंतिम चरण में हैं। इसे हमने एक आर्किटेक्ट के साथ मिलकर बनाया है, जिसे "HOAI 2013 §35, Abs. 1 Gebäude" के अनुसार Leistungsphasen 1-8 के लिए नियुक्त किया गया था।
अब हमारे पास निम्नलिखित विवाद का विषय है:
छत की छतहट्टी के किनारे छत बनाने वाले द्वारा एक लकड़ी की तख्ती (Attikaabdeckung) लगाई गई थी। यह तख्ती कच्ची दीवार तक लाई गई थी, जिससे यह तख्ती बाद में लगाए जाने वाले इन्सुलेशन के क्षेत्र में जा पहुंची। छत बनाने वाले ने इन्सुलेशन के बाहर की हिस्से की लट बढ़ाई और उसे एक शीट से ढक दिया। इन्सुलेशन के भीतर का हिस्सा न तो छत बनाने वाले ने हटाया/काटा और न ही पुताई करने वाले ने (मुझे नहीं पता कि काटना पर्याप्त होगा या पूरी तख्ती को इन्सुलेशन से हटाना जरूरी था)।
इसलिए अब इन्सुलेशन से एक तख्ती बाहर निकली हुई है...
ताकि कोई नमी अंदर न जा सके, मैंने इसे फिलहाल सिलिकॉन से सील कर दिया है (देखें संलग्नक)।
स्वाभाविक रूप से कोई भी काम करने वाला या आर्किटेक्ट अपनी कोई गलती मानता नहीं है।
छत बनाने वाले के अनुसार यह काम पुताई करने वाले का होना चाहिए था।
पुताई करने वाले के अनुसार यह काम छत बनाने वाले का होना चाहिए था। इसके अलावा वह उस जगह पर फिर से जाने की हिम्मत नहीं करता।
आर्किटेक्ट पूरी तरह से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है और मुझे उन कंपनियों के नाम बताता है, जो शायद इसे ठीक कर सकें।
छत बनाने वाला या पुताई करने वाला कौन दोषी है, मैं निर्णय नहीं कर सकता। लेकिन मेरी राय में यह आर्किटेक्ट की निर्माण निगरानी का हिस्सा है और उसे यह ध्यान रखना चाहिए था कि इस तरह की कोई समस्या न हो। मैं यह नहीं मानता कि नुकसान मुझ पर ही पड़ेगा।
आपकी स्थिति का क्या आकलन है?
कौन दोषी है और नुकसान की मरम्मत के लिए कौन जिम्मेदार है?
क्या तख्ती को काट देना पर्याप्त होगा या पूरी तख्ती इन्सुलेशन से हटानी होगी?
तकनीकी नजरिए से इस नुकसान को सबसे अच्छे तरीके से कैसे ठीक किया जाना चाहिए?
पी.एस.: एक और कठिनाई यह है कि यह रंगीन पुताई है, जिसमें सुधार हमेशा दिखाई देगा।
आपके अग्रिम धन्यवाद और आपको एक शुभ सप्ताहांत।
सादर
Алфиста
हम अपने एकल परिवार के घर के निर्माण के अंतिम चरण में हैं। इसे हमने एक आर्किटेक्ट के साथ मिलकर बनाया है, जिसे "HOAI 2013 §35, Abs. 1 Gebäude" के अनुसार Leistungsphasen 1-8 के लिए नियुक्त किया गया था।
अब हमारे पास निम्नलिखित विवाद का विषय है:
छत की छतहट्टी के किनारे छत बनाने वाले द्वारा एक लकड़ी की तख्ती (Attikaabdeckung) लगाई गई थी। यह तख्ती कच्ची दीवार तक लाई गई थी, जिससे यह तख्ती बाद में लगाए जाने वाले इन्सुलेशन के क्षेत्र में जा पहुंची। छत बनाने वाले ने इन्सुलेशन के बाहर की हिस्से की लट बढ़ाई और उसे एक शीट से ढक दिया। इन्सुलेशन के भीतर का हिस्सा न तो छत बनाने वाले ने हटाया/काटा और न ही पुताई करने वाले ने (मुझे नहीं पता कि काटना पर्याप्त होगा या पूरी तख्ती को इन्सुलेशन से हटाना जरूरी था)।
इसलिए अब इन्सुलेशन से एक तख्ती बाहर निकली हुई है...
ताकि कोई नमी अंदर न जा सके, मैंने इसे फिलहाल सिलिकॉन से सील कर दिया है (देखें संलग्नक)।
स्वाभाविक रूप से कोई भी काम करने वाला या आर्किटेक्ट अपनी कोई गलती मानता नहीं है।
छत बनाने वाले के अनुसार यह काम पुताई करने वाले का होना चाहिए था।
पुताई करने वाले के अनुसार यह काम छत बनाने वाले का होना चाहिए था। इसके अलावा वह उस जगह पर फिर से जाने की हिम्मत नहीं करता।
आर्किटेक्ट पूरी तरह से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है और मुझे उन कंपनियों के नाम बताता है, जो शायद इसे ठीक कर सकें।
छत बनाने वाला या पुताई करने वाला कौन दोषी है, मैं निर्णय नहीं कर सकता। लेकिन मेरी राय में यह आर्किटेक्ट की निर्माण निगरानी का हिस्सा है और उसे यह ध्यान रखना चाहिए था कि इस तरह की कोई समस्या न हो। मैं यह नहीं मानता कि नुकसान मुझ पर ही पड़ेगा।
आपकी स्थिति का क्या आकलन है?
कौन दोषी है और नुकसान की मरम्मत के लिए कौन जिम्मेदार है?
क्या तख्ती को काट देना पर्याप्त होगा या पूरी तख्ती इन्सुलेशन से हटानी होगी?
तकनीकी नजरिए से इस नुकसान को सबसे अच्छे तरीके से कैसे ठीक किया जाना चाहिए?
पी.एस.: एक और कठिनाई यह है कि यह रंगीन पुताई है, जिसमें सुधार हमेशा दिखाई देगा।
आपके अग्रिम धन्यवाद और आपको एक शुभ सप्ताहांत।
सादर
Алфиста