क्या रेडीमिक्स कंक्रीट बेसमेंट में स्टोशजूफेन स्वीकार्य हैं?

  • Erstellt am 28/10/2020 08:19:23

KingJulien

28/10/2020 08:19:23
  • #1
सभी को नमस्ते,

मैं कल पहली बार हमारे फ़र्टिगकेलर में था, बेटोनियरन डेर केलरडेके के पहले.
अब मुझे दो चीजें नकारात्मक रूप से दिखीं।
एक बार कुछ जगहों पर जोड़ की जगह मेरी राय में काफी बड़ी थी। दूसरी बात यह लग रहा है कि दो बैटोनेलेमेंट्स को माउंट करते समय थोड़ा सा खरोंच लगा है और अब वहाँ से सिकुड़ता हुआ बैटन गिर रहा है।

पूछताछ पर, वोरआर्बाईटर ने कहा कि जोड़ों में अभी भी ऑर्टबेटौन भराई जा रही है और वह सिकुड़ती जगह अभी पाट दी जाएगी।

क्या यहां किसी को अनुभव है कि क्या यह ठीक है? मेरी चिंता अब वाकई में रूप-रंग के लिए कम है (न्यूट्सकेलर), बल्कि ज़्यादा यह सवाल है कि क्या ये बस लापरवाही नहीं है, या स्टैटिकली संदिग्ध भी हो सकता है।

देखते हैं कि बेटोनियरन के बाद कैसा लगता है। आज दोपहर मैं बाउलाइटर के साथ अनुमोदन के लिए मिलूँगा, लेकिन उससे पहले जानना चाहता था कि आप लोग क्या सोचते हैं।

शुभकामनाएं
किंग जूलियन
 

Bookstar

28/10/2020 09:47:57
  • #2
मेरे लिए यह व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ा गंदगी लगता है।
 

cschiko

28/10/2020 09:54:03
  • #3
तो पहली तस्वीरें तो ऐसा लग रहा है जैसे यह कोई तत्व हो या क्या यह धोखा दे रहा है? क्योंकि वहां आपको भी बीम देखने को मिल रही है या नहीं? मेरे लिए खासकर वह निश्चित रूप से बहुत, मैं कहूँगा "अच्छा", रोचक दिखता है। तो मैं निश्चित रूप से Bookstar से सहमत हूँ, जैसा कि कहा गया है कि पहली तस्वीरें ऐसा लगती हैं जैसे प्लेट "टूटी" हो।
 

halmi

28/10/2020 10:00:08
  • #4
हमने एक बार Dennert कंपनी का एक तैयार तहखाना लगवाते ही देखा था, जो बिल्कुल सही लग रहा था। वहाँ कहीं भी आपकी तरह खराब निर्माण नहीं था, लेकिन वह भी एक तैयार तहखाना था, जिसमें और कुछ भी कांक्रीट नहीं डाला गया था। फिर भी, मैं सुझाव दूंगा कि आप एक स्वतंत्र विशेषज्ञ की राय अवश्य लें।
 

KingJulien

28/10/2020 10:05:26
  • #5

आप सही हैं! कल मुझे यह पूरी लड़ाई के जोश में बिल्कुल महसूस नहीं हुआ।
यह तो अच्छी शुरुआत है
फिर मैं इसे निश्चित रूप से एक कमी के रूप में दर्ज कराऊंगा। देखते हैं कि जीयू निर्माण पर्यवेक्षक क्या कहता है।
 

11ant

28/10/2020 16:40:27
  • #6
पहले मुझे लगा कि किसी ने "Stoßfuge" को शब्दशः Bumms- bzw. Rumms-Fuge के रूप में समझा है, लेकिन करीब से देखने पर यह मुझे एक दरार जैसी लगती है, दोनों ओर अब लगभग एक Waschbeton सतह मौजूद है। मेरी नजर में इसे तब तक बदला जाना चाहिए जब तक छत नहीं लगाई जाती। वहां जगह beton डालना कैसे होगा - क्या ये बाहरी दीवारें हैं, जिनका पूर्वनिर्मित हिस्सा केवल दोनों "Schalungsschichten" से बना है? मुझे लगता है कि किसी ने इन हिस्सों को जल्दी से जल्दी पहुंचाना चाहा और इसलिए उन्‍हें ठीक से सैट होने से पहले ही लोड कर दिया।
 

समान विषय
01.04.2020निर्माण प्रबंधक क्षेत्र न्यूकिर्चेन-व्लुइन (डुइसबुर्ग/क्लेवे/वेसेल)10
10.02.2014निर्माण प्रबंधक से वादे - विश्वास संबंध13
09.03.2014निर्माण प्रबंधक लापता10
21.09.2023ग्लैटहार फर्टिगकेलर के साथ अनुभव21
16.06.2016स्थानीय रूप से डाले गए कंक्रीट की छत को कैसे संसाधित करें15
13.11.2017निर्माण कार्य योजना - इसे कौन बनाता है? सामान्य ठेकेदार, निर्माण प्रबंधक?11
15.01.2018क्या निर्माण प्रबंधक खराब प्रदर्शन के कारण इस्तीफा दे सकता है?16
22.04.2018निर्माण लगातार विलंबित हो रहा है - क्या निर्माण प्रबंधक को कॉल करें?36
31.05.2019निर्माण प्रबंधक नहीं आता, जांच नहीं करता या उसे कुछ भी परवाह नहीं है16
12.08.2019पहली नियुक्ति निर्माण प्रबंधक - सुझाव?11
25.05.2022कवरेज शाफ्ट 1.5 x 1.5 जैसे स्ट्रक्चर कंक्रीट करें25
19.09.2022एंट्रेंस प्लेटफॉर्म कंक्रीट करना - क्या ध्यान देना चाहिए?29

Oben