एयर-वाटर हीट पंप + सक्रिय शीतलन के साथ केंद्रीय वेंटिलेशन प्रणाली - कौन सा?

  • Erstellt am 04/06/2022 14:57:59

Wulfman

04/06/2022 14:57:59
  • #1
नमस्ते प्रिय फोरम,

मैं इस फोरम में नया हूँ और मेरा एक सवाल है,

हमारा द्विवार्षिक परिवारिक घर (270 वर्गमीटर) संभवतः एक चौड़ी दक्षिणी दिशा वाली होगी। इसलिए मुझे कुछ डर है कि गर्मियों में घर के अंदर असहनीय गर्मी होगी और हम सक्रिय शीतलन वाली वेंटिलेशन प्रणाली पर विचार कर रहे हैं।

हमने हीटिंग के लिए फर्श हीटिंग के साथ एयर-टू-वाटर हीट पंप लगाने का विचार किया है।
वेंटिलेशन सिस्टम लगाने को लेकर हम अभी पूरी तरह सुनिश्चित नहीं हैं। अगर हम इसे लगवाते हैं, तो निश्चित रूप से एक केंद्रीकृत वेंटिलेशन सिस्टम होगा और डीसेंट्रलाइज्ड नहीं (बाहरी शोर के कारण)। मेरे अब कई सवाल हैं:

a) एयर-टू-वाटर हीट पंप के साथ केंद्रीकृत वेंटिलेशन सिस्टम की सक्रिय ठंडक, विशेष रूप से उसके हीट रिकवरी के साथ, कितनी अच्छी/प्रभावी होती है? जैसे कि मोनोब्लॉक के रूप में? या स्प्लिट (हीट पंप और नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन)?

b) एयर-टू-वाटर हीट पंप + सक्रिय शीतलन वाली वेंटिलेशन प्रणाली के कौन-कौन से संयोजन/निर्माता आप सुझा सकते हैं?

c) सक्रिय शीतलन वाले नए वेंटिलेशन सिस्टम तापमान में कितना अंतर लाते हैं!!! मेरा मतलब केवल गर्म हवा को ताजी हवा से बदलने वाली वेंटिलेशन प्रणाली नहीं है।

d) या फिर वेंटिलेशन सिस्टम एयर कंडीशनर के मुकाबले टिक नहीं पाते?

मैं अभी से ही हर जवाब के लिए बहुत आभारी हूँ!
 

Benutzer 1001

04/06/2022 16:40:41
  • #2
सक्रिय ठंडक के साथ वेंटिलेशन सिस्टम, यह कौन सा होना चाहिए?

सिद्धांततः दक्षिणी तरफ कृपया छाया देने की सुविधा प्रदान करें।
 

Wulfman

04/06/2022 19:49:34
  • #3

मैं अब निश्चित नहीं हूँ कि सक्रिय ठंडक के लिए मैंने सही नाम चुना है या नहीं, मैं इस पूरे विषय में कुछ दिनों से ही व्यस्त हूँ।
मेरा मतलब है कि नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन होता है जिसमें एक समर बाईपास होता है, जो कई डिग्री का अंतर पैदा कर सकता है। क्या ऐसा बाईपास किसी भी नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन सिस्टम में जो उष्मा पुनःप्राप्ति के साथ होता है, लगाया जा सकता है?

या इसमें कुछ अलग भी होता है?

तो केवल वह 3-4 डिग्री नहीं जो एक हीट पंप शीतलक क्रिया के साथ प्राप्त करता है?


हाँ, यह उस तरफ निर्भर करता है, गैराज और कुछ ही खिड़कियाँ, बड़े वाले भी जालूसी के साथ।
 

Costruttrice

04/06/2022 20:11:49
  • #4
यह समरबायपास केवल रात को "शीतलता" प्रदान करता है, जब बाहर ठंडा होता है और फिर ठंडी हवा को अंदर ले जाता है, हीट एक्सचेंजर के पास से होकर। कि यह बहुत प्रभावी होगा, इसमें मुझे संदेह है। पुराने घर में हमारी विकेंद्रीकृत वेंटिलेशन में हमें कोई वास्तविक ठंडक अनुभव नहीं हुई थी।
हीट पंप और फ्लोर हीटिंग से भी आप ठंडक कर सकते हैं, लेकिन यह भी एयर कंडीशनर से तुलना योग्य नहीं है।
अगर आप सही मायने में ठंडा करना चाहते हैं, तो एयर कंडीशनर से बचना संभव नहीं है।
 

Benutzer 1001

04/06/2022 20:39:52
  • #5
ठीक है, मैंने सोचा था कि ऐसा कुछ अभी तक नहीं है, एक नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन की वायु गति ठंडा करने के लिए बहुत कम है, यहां तक कि यह समर बाईपास भी बेकार है...
यहां तक कि एक्सहॉस्ट फंक्शन जिसमें एक नकारात्मक दबाव बनाया जाता है, महसूस नहीं होता।
रात में खिड़की खोलकर ठंडा होने देना बेहतर है।

अगर ठंडा करना है तो कृपया सक्रिय रूप से एयर कंडीशनर के साथ करें।

हवा-पानी वर्मी पंप के साथ कूलिंग फंक्शन काम करता है, लेकिन एयर कंडीशनर जितना अच्छा बिल्कुल भी नहीं।

हमने केवल रोलर शटर लगाने की गलती की, जब वे नीचे होते हैं तो घर में गर्मियों में भी ठंडक महसूस होती है। लेकिन साथ ही अंधेरा भी रहता है... इसलिए ग्राउंड फ्लोर में कृपया जलोसियन लगाएं और बाहर शेड या टैरेस कवर के साथ अंधेरा करने की सुविधा हो।
 

Wulfman

04/06/2022 21:07:37
  • #6
पहले से ही प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद



सही बात है, यह मेरे लिए काफी कम होगा और पैरों को ठंड लग सकती है या कम से कम ठंडा जरूर होगा। मैं इसे भी नहीं चाहता।


हाँ, यह थोड़ा ठंडा तो जरूर करेगा और अगर दिन में सब कुछ अंधेरा या छाया में रखा जाए तो यह लंबे समय तक ठंडक बनाए रख सकता है।

यह वही सवाल है जो अभी मुझे व्यस्त किए हुए है।
लेकिन एयर कंडीशनर नियंत्रणित वेंटिलेशन सिस्टम की तुलना में कहीं अधिक बिजली खपत करता है।

एक कॉम्पैक्ट डिवाइस जिसमें वेंटिलेशन, हीटिंग, गर्म पानी प्रोडक्शन और कूलिंग की सुविधाएं हों
क्या इसके डेटा शीट में कुछ जानकारी मिल सकती है?
 

समान विषय
19.09.2023सोल वाले हीट पंप के साथ फ्लोर हीटिंग के माध्यम से कूलिंग45
07.01.2016नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन हाँ - ताप पुनःप्राप्ति नहीं - कारण पाठ में है!79
28.05.2018135 वर्ग मीटर के एकल-परिवार वाले घर में एयर-वाटर हीट पंप या गैस + नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन?19
06.06.2019गर्मी में एयर-टू-वाटर हीट पंप, फ़्लोर हीटिंग और/या वेंटिलेशन सिस्टम से ठंडक करना?29
16.09.2018हीट पंप के रिवर्सिबल संचालन का अनुभव10
11.10.2018नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन में कूलिंग को एकीकृत करें या फिर एयर कंडीशनिंग अलग रखें?14
01.02.2019कंट्रोल वाली आवासीय हवा परिसंचरण के साथ कूलिंग: एयर-टू-वाटर हीट पंप के बजाय सोल-अर्थमल पंप?30
11.06.2020सक्रिय शीतलन कार्य हीट पंप या एयर कंडीशनर नए निर्माण में12
13.07.2020हीट पंप और केंद्रीय आवासीय वेंटिलेशन21
30.04.2025रिवर्सिबल एयर-वॉटर हीट पंप बनाम हीटिंग फंक्शन के साथ एयर कंडीशनर22
09.10.2020एयर-वाटर हीट पंप के कूलिंग फंक्शन के लिए अतिरिक्त शुल्क?22
18.05.2021KfW ऊर्जा गणना ठंडा करने वाली हीट पंप के साथ22
24.08.2021फुटफ्लोर हीटिंग के माध्यम से हीट पंप से ठंडक?117
06.08.2021सक्रिय और निष्क्रिय एयर-वाटर हीट पंप: कूलिंग में अंतर18
19.01.2022नया भवन जिसमें फर्श हीटिंग, आवासीय वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग है।21
14.05.2022पुरानी इमारत का अपार्टमेंट गैस थर्म के साथ - फर्श हीटिंग अभी, हीट पंप बाद में14
25.05.2022वायु-जल हीट पंप + फ़्लोर हिटिंग + नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन विथ हीट रिकवरी - व्यक्तिगत कमरे में अलग-अलग तापमान नियंत्रण योग्य? [in]Pompa panas udara-ke-air + pemanas lantai + ventilasi ruang tinggal terkontrol dengan pemulihan panas - pengaturan suhu berbeda tiap ruangan secara individu?10
05.09.2024स्प्लिट एयर कंडीशनर और हीट रिकवरी के साथ नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन44
26.07.2023एयर-टू-एयर बनाम एयर-टू-वॉटर हीट पंप KFW55 घर - कूलिंग फ़ंक्शन महत्वपूर्ण48
01.07.2024नए निर्माण के लिए हीटिंग को प्रभावी ढंग से कैसे योजना बनाएं?28

Oben