  • Erstellt am 19/10/2020 09:37:35

Bookstar

19/10/2020 09:37:35
  • #1
नमस्ते फोरम!

मैं आप सभी से हवा बदलने की दरों और सामान्य रूप से आपकी हवा की गुणवत्ता के बारे में बात करना चाहता था। खासकर अब सर्दियों में हम 99% अपने वेंटिलेशन सिस्टम पर भरोसा करते हैं और केवल कभी-कभी ही (जैसे खाना पकाने के बाद) खिड़कियाँ खोलते हैं।

हमारा सिस्टम Zehnder Q350 है और सामान्य तौर पर स्टेज 1 पर चलता है। यह ऐप के अनुसार लगभग 160 m3 प्रति घंटा के बराबर है।

अब मैंने पढ़ा है कि एक व्यक्ति को लगभग 30 m3 प्रति घंटा ताजी हवा की आवश्यकता होती है। यदि दो लोग एक कमरे में हों, तो उन्हें कुल मिलाकर 60 m3 ताजी हवा चाहिए। लेकिन सिस्टम पूरे घर में केवल 160 m3 हवा प्रदान करता है। इसका मतलब है कि हवा धीरे-धीरे खराब होती जाएगी, है ना?

मैं इस घटना को माप भी सकता हूँ। मैंने Amazon से एक CO2 मीटर खरीदा है जो मुझे ppm दिखाता है।

सुबह हर कमरे में 470 ppm होता है, जो वायुमंडल की गुणवत्ता है। कुछ घंटों बाद यह मान लगभग 850 ppm तक बढ़ जाता है। फिर यह स्थिर रहता है क्योंकि हम संभवतः कमरे को छोड़ देते हैं।

यदि मैं वेंटिलेशन सिस्टम को स्टेज 2 = लगभग 220 m3 प्रति घंटा पर सेट करता हूँ, तो यह मान थोड़ा कम हो जाता है।

आप लोग इसे कैसे संभालते हैं, कौन सी क्षमता का उपयोग करते हैं और क्या आपके भी ऐसे ही अनुभव हैं?

शुभकामनाएँ
 

Mycraft

19/10/2020 09:44:19
  • #2
CO2 और VOC सेंसर सिस्टम और/या कमरों में होते हैं और फिर ये स्वयं बिना किसी रुकावट के नियंत्रण करते हैं। फिर आपको इन्हें कभी छूना नहीं पड़ेगा और हवा हमेशा आवश्यक मात्रा में बदली जाएगी।
 

nordanney

19/10/2020 09:44:59
  • #3

मैं समझ नहीं पाया। अगर आप रात में घर पर होते हैं, तो गुणवत्ता अच्छी होती है। फिर भी जब आप बाहर होते हैं तो यह खराब क्यों हो जाती है?
 

halmi

19/10/2020 09:46:34
  • #4
हाय,

हमारे यहां E350 लगातार स्तर 1 (160m²) पर चलती रहती है, सिवाय ज्यादातर शाम को खाना पकाने/खाने के बाद 2-3 घंटे के लिए स्तर 2 (210m²) पर। हम ताजी हवा को लेकर बहुत सावधान हैं और इससे बहुत संतुष्ट हैं, हालांकि मैंने अभी तक CO2 मीटर से टेस्ट नहीं किया है।

हम शनिवार को दोस्तों के यहां एक नए मकान में थे जहाँ वेंटिलेशन सिस्टम नहीं था, वहाँ दरवाज़े पर ही एक तरह की सूखी, गर्म और दमघोंटू हवा महसूस होती है...


क्या आप रात में घर के बाहर सोते हैं या इसे कैसे समझा जाए?
 

Bookstar

19/10/2020 09:56:40
  • #5
मैं इससे केवल यह कह रहा था कि मुझे नहीं पता कि क्या यह और बढ़ेगा, क्योंकि हम उदाहरण के लिए 3 घंटे बाद घर छोड़ देते हैं या कमरे को बदल देते हैं। फिर यह फिर से 470 ppm पर उतर जाता है।
 

guckuck2

19/10/2020 10:02:23
  • #6


आप उन पलों को संभाल नहीं पाएंगे, जैसे कि वर्णित किया गया था (दो लोग एक संकरे कमरे में कई घंटों तक)। क्योंकि कमरे अलग-अलग नियंत्रित नहीं किए जा सकते हैं।
परिणाम यह होगा कि संयंत्र हमेशा उच्च स्तर पर काम करता रहेगा।

दूसरी ओर, 850ppm कोई नाटकीय मान नहीं है। शायद आप इसे मापने की कोशिश करके खुद को कोई बड़ा फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं, क्योंकि तुलना का अभाव है।

मैं हमारे नियंत्रित आवासीय हवा निकालन प्रणाली से बहुत संतुष्ट हूँ। मासिक रूप से केंद्रीय फिल्टर को साफ करता हूँ, और डेंट्रल फिल्टर को उत्सर्जन में ... यहाँ मैं थोड़ा सुस्त हूँ। अब तक यह अच्छा चल रहा है। साथ ही एक Q350 एंथाल्पी के साथ भी, जो 185-190m³ पर चलता है।
 

समान विषय
12.05.2014KfW 70 बिना वेंटिलेशन सिस्टम के107
22.11.20151 साल वेंटिलेशन सिस्टम, स्पष्टता, तथ्य, बिजली की लागत36
09.09.2015सीढ़ी के साथ बैठक क्षेत्र10
20.04.2017आयाम केंद्रीय वेंटिलेशन प्रणाली12
19.01.2018नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन सिस्टम - निर्णय सहायता31
04.03.2018केंद्रीय या विकेंद्रीकृत वेंटिलेशन सिस्टम - किसके पास अनुभव है?42
29.11.2021एन्थैल्पी या रोटेशनल हीट एक्सचेंजर के साथ नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन25
18.04.2021KfW 55 - वेंटिलेशन सिस्टम हाँ/नहीं? - अनुभव222
17.08.2021किसी KFW स्तर के अनुसार प्रति वर्ग मीटर घर की लागत32
12.02.2022रखरखाव अनुबंध आवासीय वेंटिलेशन, सस्ते फिल्टर29
14.06.2022बिना खिड़कियों वाला तहखाना वेंटिलेशन सिस्टम18
24.11.2022विकेंद्रीकृत वेंटिलेशन सिस्टम के बावजूद उच्च नमी16
19.07.2023वेंटिलेशन सिस्टम तेज़ है और परेशान करता है21
29.03.2024KfW स्तर कम करना - ऋण राशि पर प्रभाव?13

Oben