सभी को नमस्ते,

क्या आप लगभग जानते हैं कि एक एकल परिवार के घर में 1-2 कमरों के लिए दीवार हीटिंग इंस्टालेशन फुटबॉर्ड हीटिंग की तुलना में (प्रति वर्ग मीटर) कितने प्रतिशत अधिक महंगा होता है? वर्टिकल इंस्टालेशन के मामले में एस्त्रिच कैसे किया जाता है? परिस्थितियों के कारण मुझे लगता है कि दीवार हीटिंग फुटबोर्ड हीटिंग की तुलना में थोड़ी महंगी होती है (मुख्य रूप से वर्टिकल इंस्टालेशन के चलते श्रम लागत या क्या सामग्री लागत भी कहीं ज्यादा होती है?)।

बाद में दीवार के सामने बड़े फर्नीचर रखना निश्चित रूप से जरूरी नहीं है और दीवार में ड्यूबल / छेद करने से बचना चाहिए।

लागत अतिरिक्तता के अनुमान के लिए बहुत धन्यवाद।

शुभकामनाएँ
 

hampshire

13/01/2020 11:25:10
  • #2
लागत मूल रूप से तुलनीय हैं, गर्मी प्लास्टर में हस्तांतरित की जाती है और वहां से विकिरणित होती है। कोई एस्ट्रिच नहीं। कम प्री-हीटिंग तापमान वाले जल-वाहक प्रणालियों में लागत बढ़ सकती है यदि आवश्यक क्षेत्र तक पहुंचने के लिए कई कटे हुए स्थान बनाना पड़े। मूल्य में अंतर आपके इंस्‍टॉलर के चयन से अधिक निर्धारित होता है बजाय प्रणाली के।
यदि केवल दीवार हीटिंग के लिए कम क्षेत्र की आवश्यकता है, तो इलेक्ट्रिक सिस्टम एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं।
मध्यम इन्सुलेटेड घरों के लिए दीवार प्रणालियाँ भी केवल मध्यम रूप से उपयुक्त होती हैं।
यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौनसे कमरे हैं - छत प्रणालियों पर भी विचार करें (हमने इसे अपनी "Eingangswaschküche" में लगाया है)।
 

ludwig88sta

13/01/2020 12:34:08
  • #3
ठीक है, धन्यवाद। नहीं, मेरा मतलब है कि 2020 में योजनाबद्ध / निर्मित एकल परिवार के घर के लिए, जिसमें अच्छे इन्सुलेशन मान होते हैं। बेशक, सिद्धांत रूप में, दीवार हीटिंग के लिए बाहरी दीवारों के बजाय आंतरिक दीवारों को चुनना चाहिए, है ना?
 

Mottenhausen

13/01/2020 13:10:54
  • #4
क्या पूछा जा सकता है, कि आपको दीवार हीटिंग या फर्श हीटिंग और दीवार हीटिंग के संयोजन की ओर क्या ले जाता है?

मुझे लगता है कि उसी हीटिंग सर्किट में फर्श हीटिंग और दीवार हीटिंग (और इसलिए समान कंप्रवाह तापमान, समान नाइट डाउनशिफ्ट आदि) का कोई मतलब नहीं है, इससे आप हीटिंग की संरचना और नियंत्रण (मिक्सर ...) को अनावश्यक रूप से जटिल बना देते हैं।

मैं संभवतः स्थानीय रूप से इलेक्ट्रिक इन्फ्रारेड हीटिंग पैनलों (जैसे दर्पण, दीवार चित्र, रसोई की निचली कवरिंग आदि के रूप में ...) के इंस्टॉलेशन के बारे में सोचने को प्राथमिकता दूंगा, जिन्हें हीटिंग से पूरी तरह स्वतंत्र रूप से चालू और बंद किया जा सकता है। यह खरीददारी में बहुत किफायती है और बहुत जल्दी - रिएक्टिव रूप से उपयोग में लाया जा सकता है।
 

RotorMotor

13/01/2020 13:17:48
  • #5


क्या यह बाथरूम में सामान्य तरीका नहीं है?
क्योंकि वहां केवल फर्श हीटिंग से पर्याप्त जगह नहीं मिलती?
 

ludwig88sta

13/01/2020 13:37:58
  • #6
हाँ, वास्तव में बाथरूम में फर्श हीटिंग के अलावा अक्सर दीवार हीटिंग की भी सलाह दी जाती है? मुझे लगा था कि हीटिंग (मिक्सर) की संरचना और नियंत्रण में कोई बड़े बदलाव नहीं होंगे? यह तो सिर्फ बाथरूम की सतह बढ़ाने के लिए है और उसी प्री-हीट तापमान के साथ?
 

समान विषय
09.12.2012जलवायु कंबल बनाम फर्श गर्मी13
30.03.2015बाथरूम में फर्श तापHeating पर्याप्त है या अतिरिक्त हीटिंग - दीवार हीटिंग?22
13.08.2014फुटफ्लोर हीटिंग खोदाई - अनुभव?19
22.12.2014छत हीटिंग, दीवार हीटिंग या फर्श हीटिंग?18
27.05.2016प्लास्टिक फिटिंग्स/जल पाइपलाइन और फर्श हीटिंग को एस्ट्रिच के नीचे इन्सुलेट करें?40
24.06.2016ताप आवश्यकता निर्धारण और पूर्व प्रवाह तापमान के बारे में प्रश्न11
08.06.2016फ्लोर हीटिंग के बारे में सवाल - नया अधिपृष्ठ/एस्टरिच/ग्रेनाइट टाइल्स14
12.11.2017फ़ुटफ़्लोर हीटिंग / दीवार हीटिंग / छत हीटिंग - विकल्प?18
27.12.2017फुटफ्लोर हीटिंग हीटिंग आवश्यकता कम से कम 60 मिमी स्ट्रिच के साथ30
04.03.2018फ्लोर हीटिंग सेटिंग - इच्छित तापमान63
08.04.2018शॉवर में फ्लोर हीटिंग आवश्यक है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं?35
25.04.2018स्वयं सेवा में अंदरूनी सजावट (ई-इंस्टॉलेशन) संभव?12
22.07.2019फुटफ्लोर हीटिंग की दूरी, गायब जगह और बाथटब26
12.11.2021ERR फ्लोर हीटिंग के लिए केंद्रीय कमरे का तापमान नियंत्रक76
10.04.2022फुटफ्लोर हीटिंग पर ठोस लकड़ी का पार्केट101
25.02.2022इकल परिवार के घर में स्ट्रिच लगाने के बाद बहुत अधिक नमी? फफूंदी का खतरा?49
19.12.2022TGA योजनाकार की कठिनाइयाँ, फर्श हीटिंग की प्रवाह तापमान + अपशिष्ट वेंटिलेशन124
25.11.2022फुटफ्लोर हीटिंग को फ्रेज़ करें या नया एस्ट्रिच डालें?17
16.03.2023फ्लोर हीटिंग में आपूर्ति तापमान कम करना अपेक्षा से अधिक जटिल है?70
21.11.2024ऊपरी मंजिल में फर्श हीटिंग - एक कमरा हमेशा बहुत ठंडा रहता है20

Oben