Installation de la fenêtre correcte ou bande d'étanchéité défectueuse ?

  • Erstellt am 28.03.2021 20:26:23

manuwel93

28.03.2021 20:26:23
  • #1
Bonjour à tous,

je suis nouveau ici et je construis actuellement avec une entreprise de construction. Aujourd’hui, un de nos connaissances est venu sur le chantier pour mesurer la porte d’entrée, car nous ne faisons pas installer cette dernière par l’entreprise de construction, mais nous la prenons auprès du connaissance ou de son employeur. Le connaissance, également fabricant de fenêtres, a critiqué les fenêtres installées par l’entreprise de construction. Il estimait qu’il devrait y avoir un film d’étanchéité tout autour de la fenêtre. Dans toute notre maison et dans d’autres maisons de l’entreprise de construction, ce n’est posé que sur la partie inférieure. J’ai joint une photo. Maintenant, nous sommes incertains quant au fait que la méthode d’installation soit correcte ou si les fabricants de fenêtres ont simplement une méthode différente qui pourrait malgré tout être correcte. De plus, il pensait qu’un angle aurait dû être posé au milieu des grandes fenêtres. La fenêtre peut actuellement être « bougée » avec une force moyenne, c’est-à-dire au niveau de la traverse centrale. Je serais reconnaissant pour toute information à ce sujet !

 

SchwalbenFahre

30.03.2021 08:32:56
  • #2
L'ami a aussi raison avec la feuille.
Elle doit être présente sur les 4 côtés.
Quelle façade allez-vous avoir ?
Enduit, briques, bardage en bois ?

Ce qui est encore visible sur la photo.
Que les fenêtres ne sont pas fixées de manière professionnelle...

Y a-t-il éventuellement une photo où l'on peut voir précisément la fixation ?
 

Klappradl

30.03.2021 16:09:28
  • #3
Il y a quand même une bande d’enduit. Une fois que l’embrasure est enduite, la fenêtre est aussi hermétique à l’air à l’intérieur. Je n’ai pas compris ce que tu voulais dire par le vacillement.
 

knalltüte

30.03.2021 18:20:22
  • #4
Fais de bonnes photos en nombre suffisant ! Ça ne coûte plus rien à moins que tu ne scannes des photos imprimées ou développées :rolleyes:
 

cip&ciop

31.03.2021 01:38:00
  • #5
Je me joins à . Ce serait en tout cas bien si tu ajoutais clairement plus d'images adéquates. Ainsi, on pourra sûrement mieux t'aider.
 

marco2403

02.04.2021 15:23:58
  • #6
Les fenêtres doivent être installées tout autour avec un joint d'étanchéité. Le caisson de volet roulant doit également être étanchéifié avec un joint d'étanchéité. De plus, on dirait que les fenêtres dans le plan d'isolation ne sont simplement que mousses et sont seulement fixées avec des griffes. C'est faux, les fenêtres doivent être solidement reliées à la maçonnerie. Comment le poids est-il supporté vers le bas ?
 

Sujets similaires
26.12.2012Maison préfabriquée / maison massive, quelles entreprises de construction ?16
17.02.2016Architecte ou entreprise de construction ?23
06.10.2016Pas encore de coup de pelle, mais déjà des problèmes avec l'entreprise de construction28
22.08.2017Connexion entre un intermédiaire financier et une entreprise de construction14
28.03.2021Installation de fenêtres WDVS - Quand le menuisier peut-il prendre les mesures ?24
15.09.2023Environs de Heilbronn - expériences avec des entreprises de construction locales26
20.03.2020Entreprise de construction arrête les travaux malgré un trop-perçu718
30.04.2020Entreprise de construction avec "service foncier"43
18.08.2020Expériences avec des entreprises de construction à Berlin et ses environs (environ 50 km)86
12.01.2024Entreprise de construction en faillite, comment procéder ?34
05.02.2025Fournisseurs de rapports de solvabilité sur les entreprises de construction ?10

Oben