Comme je l'ai dit, tu dois regarder ce qui se passe aux extrémités. À partir de quand l'expansion devient-elle un problème là-bas.

 

Vicky Pedia

11.03.2020 00:39:44
  • #2
enfin une déclaration ! Mais même dans ta présentation, je ne peux pas accepter les longueurs, etc. J'ai des longueurs de conduites jusqu'à 14 m et chacun dit quelque chose de différent. Je suis juste inquiet. En ce moment ça chauffe et tout va bien, mais que se passera-t-il un jour si je viens tôt et que tout est inondé ?
 

hegi___

11.03.2020 10:08:29
  • #3
J'ai déjà écrit la même chose il y a quelques posts.

Donc, à 14 mètres, tu as environ 10 mm d'expansion pour un delta de température de 40k.
D'après mon expérience, j'y installerais des compensateurs.
 

Vicky Pedia

11.03.2020 22:22:42
  • #4
Merci, je vais en faire installer par précaution. Ça ne peut que s'améliorer.
 