Système de ventilation CO² [ppm] dans vos pièces

  • Erstellt am 19.09.2017 08:23:25

Mycraft

05.10.2017 10:05:11
  • #1
Oui, c’est comme ça :




Auparavant, un calcul est effectué pour déterminer quelle valeur/débit doit être réglé sur chaque valve.

Si cela ne se passe pas chez toi, il faut alors envoyer rapidement une réclamation pour défaut à l’installateur de l’installation.



Qu’est-ce que tu appelles extrême ? Tous les systèmes sont bruyants lorsqu’ils fonctionnent à (presque) pleine puissance.
 

Tommes78

05.10.2017 10:09:15
  • #2
Merci pour l'image. Eh bien, je ne sais pas s'il l'a fait comme ça avec le réglage, je n'étais pas là. D'après mes expériences précédentes, plutôt pas. Exactement, et c'est là le problème, l'installation tourne à 70 % et donc elle est bruyante. La question est aussi de savoir si elle n'est peut-être pas sous-dimensionnée.
 

Mycraft

05.10.2017 10:13:59
  • #3
Non, ce n’est pas trop petit, c’est prévu pour 0,5 donc ça correspond aux 70%. Quel âge a-t-elle ? Éventuellement, les diamètres des tuyaux sont trop petits. Silencieux présent ?
 

Tommes78

05.10.2017 10:20:34
  • #4
c'est le préchauffage. il a six mois.
Je vous trouve bruyante, on vous entend comme un fort ventilateur dans la buanderie du sous-sol. Même si je ferme la porte de la buanderie, je vous entends encore faiblement dans le couloir du rez-de-chaussée.
Aussi là où l'installation souffle l'air, c'est bruyant comme un ventilateur.
Des silencieux sont installés, mais c'est l'installation elle-même qui fait les bruits.

Eh bien, il faudra sans doute faire venir quelqu'un de Vallox, ça coûte encore une fois.
 

Mycraft

05.10.2017 10:24:14
  • #5
Hmm c'est aussi un ventilateur... on entend la ventilation dans la voiture aussi... ce n'est rien d'autre
 

Tommes78

10.10.2017 14:40:38
  • #6
J'ai encore une question. Est-ce que maintenant le volume total de toutes les pièces est pris en compte dans le calcul de la ventilation contrôlée des logements, c’est-à-dire aussi les pièces qui n'ont pas de bouches d'entrée ou d'évacuation comme par exemple chez nous les couloirs ou le sas vers le garage, ou bien seules les pièces où des bouches sont installées comptent ? Cela ferait alors une grande différence.
 

Sujets similaires
17.07.2015Coin fitness dans la buanderie ?27
27.08.20152 étages complets, passage vers le garage, buanderie sous l'escalier25
23.05.2017Technique / buanderie à l'étage, avis ?27
06.05.2017Salle de service supplémentaire à l'étage pour lave-linge, etc.13
18.09.2017Chauffage au sol également dans la salle technique / buanderie19
08.02.2018La buanderie suffit-elle également comme débarras ?22
16.06.2018Le système de chauffage ne s'adapte pas à la buanderie comme prévu27
28.07.2018Une porte insonorisée est-elle nécessaire dans la buanderie ? Expériences ?22
02.09.2018Peindre la buanderie - Quelle peinture ? Peinture acrylique ?16
12.11.2019Armoire pour la buanderie21
08.04.2020Acheminement des conduites de la buanderie à la salle de bain23
06.05.2020Comment intégrer efficacement la buanderie dans le sous-sol à l'enveloppe thermique ?15
17.09.2020Colonne de raccordement maison dans le jardin vs. raccordement direct dans la buanderie35
15.07.2020Peindre la buanderie avec enduit à base de plâtre - Quelle couleur ?20
18.09.2020Câble CAT dans la buanderie - non serti ?45
29.09.2020Accès du garage à la buanderie49
15.09.2021Système Ikea Pax pour buanderie/local technique ? - Qu'avez-vous ?64
20.12.2020Plus petite fenêtre possible pour la ventilation de la buanderie22
21.01.2021Idées pour faire sécher le linge dans la buanderie20
24.01.2021Apprêt pour la buanderie - chape fraîche10

Oben