Baunause
18.07.2014 21:08:25
- #1
Bonjour,
dans une construction neuve, des carreaux sont posés dans la cuisine ouverte / le couloir / la remise.
Les carreaux sont déjà posés et après inspection, j’ai immédiatement arrêté le jointoiement prévu, car je considère que le travail est absolument défectueux.
1. J’ai vu (étant également brièvement présent lors de la pose) qu’aucune sous-couche n’a été appliquée (c’est une partie du contrat).
2. Aucune barre de finition en acier inoxydable n’a été intégrée aux joints de dilatation au passage de la porte (c’est une partie du contrat).
3. Les carreaux ont été coupés de manière très inégale, de sorte que certains carreaux touchent directement le mur et d’autres ont un écart allant jusqu’à 17 mm du mur.
4. Parfois, les carreaux sont posés directement les uns contre les autres (sans joint), mais des joints jusqu’à 4 mm de largeur sont également présents. Par endroits, les carreaux sont posés de travers, de sorte qu’un joint le long d’un carreau peut devenir jusqu’à 2 mm plus large.
5. Par endroits, des coins des carreaux sont cassés (carreaux entiers et coupés).
Il m’a été dit que c’est un bon travail, qu’on ne peut pas mieux faire (en raison de la pose en chevrons) et que seuls les carreaux en contact direct avec le mur doivent être retaillés.
Tous les carreaux sont calibrés et de très haute qualité.
Je dois maintenant décider de la suite à donner, car lors d’une discussion, aucun accord n’a pu être trouvé et il m’a été affirmé que le travail est correct et qu’on ne peut pas mieux faire.
Merci beaucoup
Wolfgang
dans une construction neuve, des carreaux sont posés dans la cuisine ouverte / le couloir / la remise.
Les carreaux sont déjà posés et après inspection, j’ai immédiatement arrêté le jointoiement prévu, car je considère que le travail est absolument défectueux.
1. J’ai vu (étant également brièvement présent lors de la pose) qu’aucune sous-couche n’a été appliquée (c’est une partie du contrat).
2. Aucune barre de finition en acier inoxydable n’a été intégrée aux joints de dilatation au passage de la porte (c’est une partie du contrat).
3. Les carreaux ont été coupés de manière très inégale, de sorte que certains carreaux touchent directement le mur et d’autres ont un écart allant jusqu’à 17 mm du mur.
4. Parfois, les carreaux sont posés directement les uns contre les autres (sans joint), mais des joints jusqu’à 4 mm de largeur sont également présents. Par endroits, les carreaux sont posés de travers, de sorte qu’un joint le long d’un carreau peut devenir jusqu’à 2 mm plus large.
5. Par endroits, des coins des carreaux sont cassés (carreaux entiers et coupés).
Il m’a été dit que c’est un bon travail, qu’on ne peut pas mieux faire (en raison de la pose en chevrons) et que seuls les carreaux en contact direct avec le mur doivent être retaillés.
Tous les carreaux sont calibrés et de très haute qualité.
Je dois maintenant décider de la suite à donner, car lors d’une discussion, aucun accord n’a pu être trouvé et il m’a été affirmé que le travail est correct et qu’on ne peut pas mieux faire.
Merci beaucoup
Wolfgang