Symbole sur les tuyauteries dans nos plans de conception

  • Erstellt am 25.10.2020 12:58:56

Pierre

25.10.2020 12:58:56
  • #1
Bonjour à tous,

j'ai une question concernant un symbole dans les plans d'esquisse de notre maison.
Malheureusement, il n'y a pas d'explication à ce sujet dans la légende du plan et je ne trouve rien à ce propos sur Internet.

Que signifie exactement le symbole (demi noir, demi blanc avec une flèche à 45°, montant de gauche à droite) sur l'évacuation "S5" ?

Les toilettes et le lavabo semblent apparemment utiliser ensemble la même évacuation qui se trouve ensuite dans le mur au niveau des toilettes.

J'espère que quelqu'un parmi vous pourra m'éclairer un peu.

 

KingJulien

25.10.2020 13:50:55
  • #2
Pour moi, cela ressemble à deux symboles superposés.

La flèche pour la ventilation et le [S/W Kasten] pour le percement de plafond (avec un tuyau passant par là ?)

Mais je peux aussi me tromper.
 

ypg

25.10.2020 14:21:23
  • #3
Ce serait bien sûr bien si l'on pouvait voir toute la salle de bain avec la tuyauterie. Alors, la méthode d'exclusion serait aussi possible. Je pense que c'est là que le tuyau de ventilation est prévu.
 

Mycraft

25.10.2020 14:24:23
  • #4
Oui, c'est la ventilation de la colonne.
 

Pierre

26.10.2020 09:26:02
  • #5
Merci d'avance pour vos réponses !
J'ai maintenant demandé à GU un rendez-vous commun à ce sujet afin d'obtenir une réponse de sa part, on verra quand il se décide.
 

Jann St

26.10.2020 12:14:57
  • #6
Pour expliquer la représentation :

Flèche vers le haut - la canalisation passe à travers la dalle de l'étage vers le haut.
DD = Percée dans la dalle 18/18 = dimensions de la percée.
Donc ici, une canalisation partant de cet étage traverse la dalle vers le haut par la découpe dans la dalle.
Il s'agit en fait de la ventilation, car cela est mentionné dans l'explication du DD.

Si une flèche vers le bas était dessinée, cela signifierait qu'une canalisation part d'ici vers le bas.
Si la flèche ne traverse pas le cercle, c'est un simple point de départ d'une branche ou d'une canalisation. Dans ce cas, il n'y a généralement pas de DD.
Pour S5, je supposerais que S signifie Strang et que toutes les canalisations de la branche ont été numérotées.

Cordialement, Jann
 

Sujets similaires
12.04.2024Mauvaise odeur d'égout22
07.09.2017Plancher: Dalle en béton ou plafond à poutres en bois - Avantages et inconvénients ?20
06.04.2017Plafond du dernier étage - isoler en plus ? Qu'est-ce qui a du sens ?11
02.12.2017Isolation du plafond du dernier étage17
09.02.2018Ventilation et extraction avec récupération de l'humidité ?13
30.05.2018Ventilation / aération dans la maison passive - odeur de conduit / linge moisi16
12.08.2018Isoler le plafond du dernier étage sans pare-vapeur17
09.07.2020Isolation du plafond du dernier étage (grenier froid)19
22.02.2021Est-il possible d'avoir un drain au sol et une conduite d'eau séparée ?26
09.03.2021Renforcer l'isolation de la dalle du plancher, réduire l'entrée de chaleur à l'étage supérieur13
22.07.2022Isolation du plafond du dernier étage - quel matériau ?14
07.03.2024Déplacement de l’évacuation dans la zone de la douche13
05.12.2024Problème d'odeur de drain de baignoire14

Oben