Maison en bois massif - isolation phonique, protection contre la chaleur

  • Erstellt am 20.06.2020 13:49:10

hesselberg_01

21.06.2020 18:34:37
  • #1
Comme nous sommes confrontés à une décision similaire, le fournisseur de la maison en bois massif nous a proposé de visiter un maison en bois massif presque terminée chez un collègue lors d'une journée chaude, afin que nous puissions nous faire une idée. La température extérieure était de 25°C et lorsque nous sommes entrés dans la maison, il y faisait agréablement frais. Une pièce au rez-de-chaussée était un peu plus chaude, mais elle n'était pas ombragée pendant la journée. Le grenier avait une température similaire à celle du rez-de-chaussée. En ce sens, je ne peux que donner raison à , l'ombrage joue un grand rôle. À mon avis, le matériau du mur est secondaire.

L'important dans les deux variantes est bien sûr la composition du mur. Dans cette maison en bois massif, l'épaisseur du mur en bois est de 200 mm + 120 mm de panneaux isolants en fibres de bois. En alternative, nous avons encore la possibilité d'opter pour une épaisseur de mur en bois de 240 mm. Cela devrait bien sûr aider contre le bruit et la chaleur.
 

parcus

22.06.2020 12:19:24
  • #2
@

La protection thermique a été démontrée avec 20 cm de HWL.
Y a-t-il une source d'approbation à ce sujet ?

Outre le fait d'ajouter de la masse dans une toiture en bois, comme du double GK, une ventilation ne doit pas être négligée, car la masse peut notamment être refroidie la nuit.

Une ventilation derrière la toiture serait également un point à considérer.
 

parcus

22.06.2020 12:55:14
  • #3
Ce qu'il ne faut pas non plus perdre complètement de vue, c'est que la valeur Lambda du bois massif est assez élevée et que l'on indique souvent des densités brutes d'environ 450 kg/m³. On parle alors rapidement de 0,12 W/mK. Cependant, on trouve aussi des densités allant jusqu'à plus de 700 kg/m³. Cela signifie que beaucoup dépend ici du bois massif lui-même et de l'étanchéité à l'air, notamment contre le "travail" du bois.
 

knalltüte

22.06.2020 23:47:01
  • #4


Salut, désolé. J'étais complètement confus après les discussions avec l'architecte et le maître d'ouvrage et j'avais des chiffres et des données erronés en tête.

Voici la construction actuelle de la toiture selon PHPP

 

knalltüte

22.06.2020 23:57:25
  • #5


Cela me semble une proportion de bois extrêmement élevée. Quelle est l'épaisseur totale de la construction du mur ? La composition exacte de la paroi m'intéresserait beaucoup !

Notre mur fait "seulement" 10 cm ! BSH et a une épaisseur totale de 44 cm. Nous atteignons ainsi, avec d'autres mesures, un KfW40(+).
 

parcus

23.06.2020 07:33:21
  • #6
Je me doutais déjà que cela ne pouvait pas être prouvé avec HWL, les valeurs lambda étant trop mauvaises pour cela. Pour la protection contre la chaleur, une seule couche de GK ne suffit pas et devrait toujours être réalisée en double couche sur les constructions en bois.
 

Sujets similaires
07.04.2015Construction de mur d'une maison de campagne25
02.06.2015La structure idéale du mur dans une maison en béton massif18
04.04.2016Maison préfabriquée - structure murale20
27.11.2018Évaluation de la construction du mur - maison préfabriquée à ossature métallique11
14.02.2021Construction murale 36,5 Poroton T8 incluant clinker32
06.04.2021Meilleure construction de murs dans le secteur des maisons préfabriquées22
12.10.2023Façade mixte / Façade interchangeable structure murale15
31.01.2024Comparaison de la construction des murs Heinz von Heiden vs. Team Massivhaus16
15.05.2024Construction des murs en maçonnerie massive - expériences ?25
18.01.2025Construction murale sur enduit chaux-ciment (sain pour l’habitat / minéral)37

Oben