Nous construisons avec un promoteur une maison jumelée KFW 55 de 120 m² + grenier d'environ 15 m² chauffé et remettons actuellement en question l'offre de notre promoteur pour la pompe à chaleur air-eau prévue.

Pour obtenir la subvention BAFA de 35 % pour la construction neuve, notre promoteur a prévu la Nibe F2120-8 + VVMS320. Nous avons bien sûr déjà demandé la subvention BAFA en 2020, la maison jumelée est actuellement en construction.

Le calcul de la charge thermique réalisé par le conseiller énergétique a donné 3 kW (température -7 degrés). Jusqu'à 4 personnes devraient vivre dans la maison un jour, nous comptons donc environ 0,8 kW pour la préparation de l'eau chaude. La maison jumelée sera équipée d'un chauffage par le sol.

Nous craignons maintenant que la pompe à chaleur air-eau Nibe F2120-8 soit totalement surdimensionnée et ne fonctionne peut-être pas efficacement (mot-clé : cycles fréquents, mise en marche et arrêt, etc.).

Nous serions très heureux si vous partagiez votre avis sur notre projet de construction et la pompe à chaleur air-eau. Il est encore possible que nous choisissions une autre pompe à chaleur air-eau, mais nous devrions alors renoncer à la subvention BAFA.

Merci !
 

Daniel-Sp

06.04.2021 07:54:00
  • #2
La pompe à chaleur ne peut moduler que jusqu'à 3 kW. Ainsi, il ne sera pas possible d'avoir "un hiver, un cycle de chauffage".
Les -7 °C sont-ils la NAT ? Comment la charge thermique a-t-elle été calculée ? Selon PHPP ?
La pompe à chaleur est surdimensionnée selon tes indications. Le fait qu'elle fonctionne par cycles courts dépend principalement de l'hydraulique. On entend par cycles courts en général des démarrages très fréquents du compresseur avec des temps de fonctionnement de quelques minutes et une interruption prématurée du cycle de chauffage en raison d'une mauvaise hydraulique. Par exemple, 3-4 démarrages par jour avec des durées de 3-4 heures ne seraient pas considérés comme des cycles courts.
Quelles options avez-vous ensuite concernant le choix de la pompe à chaleur ? Travaillez-vous avec un entrepreneur général ou avez-vous confié vous-même le lot chauffage ? D’autres fabricants de pompes à chaleur sont-ils envisageables ?
Faites aussi attention à l'hydraulique. Pas de tampon chauffage, pas de séparateur hydraulique, débit suffisant dans le circuit de chauffage. Dimensionnement du chauffage au sol selon le calcul de charge thermique pièce par pièce selon la température souhaitée pour chaque pièce. La remise de tous les calculs vous a-t-elle été contractuellement garantie ?
 

Stammheimer

06.04.2021 08:04:42
  • #3


Selon la DIN EN 12831-1
avec maître d'œuvre et nous n'avons en fait pas le choix...
 

Daniel-Sp

06.04.2021 09:55:31
  • #4
Peut-être peux-tu au moins faire passer les 2040, elles peuvent réduire jusqu'à environ 2,3 kW.
 

Daniel-Sp

06.04.2021 09:58:06
  • #5

Ensuite, la charge de chauffage réelle sera encore plus basse grâce aux gains internes et solaires.
 

Sujets similaires
07.10.2016Conseils pour le financement BAFA38
23.09.2017Financement de l'innovation Bafa pour pompe à chaleur peut-être trop tard - que faire maintenant ?15
30.09.2018Subvention BAFA pour pompe à chaleur air-eau dans les constructions neuves - comment cela se passe-t-il ?30
15.02.2020Financement KFW55 + Financement BAFA57
20.01.2020Nouvelle subvention BAFA - Pompe à chaleur air-eau avec chauffage solaire thermique39
09.02.2020BAFA - Financement : Contrat de maison avant la soumission de la demande ?10
03.06.2020Financement KfW 55 + BAFA - Coûts et subventions24
24.05.2020Pompe à chaleur et BAFA - Ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas24
13.09.2020Subvention BAFA pour pompe à chaleur (pompe à chaleur air-eau) lors de la construction avec un promoteur immobilier25
14.02.2024Le financement Bafa pour les pompes à chaleur sera arrêté au 31.12.2020.508
20.04.2021Le financement BAFA dépend du formulaire "Confirmation du promoteur"20
03.01.2022Compteur électrique pour pompe à chaleur en combinaison avec BAFA et photovoltaïque22
17.12.2024Financement BAFA - expériences avec la durée de paiement ?52
01.08.2023Financement BAFA - Quel est le délai d'attente réaliste ?27
30.06.2023Annulation d'une subvention Bafa déjà confirmée15

Oben