Faut-il poser une barrière vapeur avec Sd 100 ou un film membrane climatique ?

  • Erstellt am 20.12.2017 06:34:29

Bauherr30

20.12.2017 06:34:29
  • #1
Bonjour à tous,
je suis en train de construire une nouvelle maison et ici j’ai terminé mon toit jusqu’à présent. L’isolation se compose de 60 panneaux de fibres de bois sur les chevrons et de 240 d’isolation entre les chevrons.

J’ai choisi un film PE avec une valeur Sd de 100 et je l’ai déjà posé. Maintenant, j’ai relu et je doute du film. Quelqu’un peut-il dissiper mes doutes ou dois-je le retirer et poser un film de membrane climatique ? Ce serait encore un énorme travail maintenant.

Merci pour vos réponses.
 

Lumpi_LE

20.12.2017 09:43:25
  • #2
Une membrane climatique peut masquer un peu les défauts, mais ce n’est pas nécessaire. Il est x fois plus important que tout soit correctement collé. Tant entre elles qu’aux raccords muraux.
 

Knallkörper

20.12.2017 09:46:50
  • #3
Et quelle est la composition exacte de toutes les couches incl. les valeurs SD ?
 

Bauherr30

20.12.2017 21:42:54
  • #4
Merci beaucoup pour les réponses.
Voici encore ma construction de toit.
Le matériau est de la fibre de bois sur les chevrons et de la laine de verre pour l'isolation entre les chevrons. Comme frein-vapeur, il y a, comme écrit, un film PE avec une valeur SD de 100.

 

Knallkörper

20.12.2017 21:54:12
  • #5
Donc pas de sous-couche d’étanchéité? Quelle est la valeur SD de la plaque en fibres souples?
 

Bauherr30

20.12.2017 22:16:28
  • #6
Pas de sous-couche. Je ne peux pas dire quel est la valeur Sd des panneaux de fibres de bois.
 