Construction brute - plafond trop bas - que peut-on encore faire contre cela ?

  • Erstellt am 02.07.2018 00:10:48

Snowy36

03.07.2018 12:21:56
  • #1
Poste donc s'il te plaît ton plan d'usine ou plan de soumission ou des extraits où l'on peut voir la hauteur, donc la coupe...

Ce n'est qu'ensuite que nous pourrons donner des conseils précis....

Il y a une différence entre une erreur de planification ou une erreur d'exécution....
 

Steven

03.07.2018 13:09:03
  • #2
Bonjour teutates

je pense aussi que le maçon a travaillé exactement selon le plan. Il est arrivé à 279 cm. Le plan est évidemment à 275 cm. 4 cm de plus ou de moins sont dans la norme pour le maçon.
Je suppose que ton architecte a fait n'importe quoi. Il aurait dû indiquer 295 cm comme dimension brute.

Steven
 

Steven

03.07.2018 13:11:26
  • #3
Bonjour

et ce qui concerne les portes est le moindre des problèmes. Il suffit de coller quelque chose sous le linteau.

Steven
 
Oben