Extraits dans le joint extérieur des fenêtres

  • Erstellt am 10.09.2024 11:29:35

profil65

11.09.2024 20:43:03
  • #1
Ma boule de cristal dit que la fenêtre a encore un troisième joint, à savoir dans l'ouvrant du côté intérieur de la pièce.
 

Jimy3435

12.09.2024 06:10:01
  • #2

La boule de cristal est correcte. Mais qu’est-ce que c’est donc ? Équilibrage de la pression ou (indésirable) ventilation forcée ?
 

profil65

12.09.2024 13:11:40
  • #3

S'il n'y a pas de fissures/trous/interruptions/... ou de [Falzlüfter] (?) qui puissent "interrompre" le joint central et le joint intérieur d'arrêt, il ne peut s'agir que d'une compensation de pression qui n'a rien à voir avec la ventilation.

Remarques :
Beaucoup d'amateurs/"experts" ne reconnaissent pas le [Falzlüfter]... c'est particulièrement le cas avec les nouveaux modèles d'un fabricant.
Malheureusement, les [Falzlüfter] sont aussi souvent mal installés (= pas selon les instructions du fabricant)... par exemple il y a alors trop de grandes découpes de joint ou le contraire...
 
Oben