Ventilation des espaces de vie avec Schiedel AERA-COMFORT

  • Erstellt am 26.02.2014 09:22:51

Flo5983

26.02.2014 09:22:51
  • #1
Bonjour à tous,

nous planifions une maison individuelle d'environ 140 m² de surface habitable et, comme beaucoup ici sur le forum, nous sommes partagés sur le sujet de la ventilation intérieure.
Notre architecte et notre chauffagiste nous ont maintenant conseillé la ventilation intérieure Schiedel.

Quelqu'un ici a-t-il de l'expérience avec la Schiedel Area-Comfort et peut-il nous en dire quelque chose ?

Merci beaucoup
 

Mycraft

26.02.2014 10:18:55
  • #2
Ben, c’est encore une fois un système décentralisé.

On perce des trous dans les murs par lesquels de l’air frais (froid en hiver, chaud en été) s’engouffre... un peu comme une ventilation à joint de fenêtre... c’est-à-dire qu’il fait toujours un peu inconfortable près des ouvertures...

Le ventilateur d’extraction aspire alors l’air vicié et en hiver péniblement chauffé hors de la maison... comme des conduits sont nécessaires pour atteindre toutes les pièces, je ne vois aucun avantage par rapport à un système central, sauf probablement le prix... mais comme il n’y a pas de récupération de chaleur, le système central s’en sort de nouveau mieux.

Alors pourquoi ne pas opter directement pour un système centralisé ?
 

Doc.Schnaggls

26.02.2014 11:20:00
  • #3
Bonjour,

je partage l'avis de Mycraft. S'il y a déjà une installation de ventilation dans une construction neuve, ce doit être un système central avec récupération de chaleur.

Des amis à nous ont également un système avec une prise d'air frais extérieure par des briques d'aération et il est effectivement vrai que, du côté de la table à manger tourné vers la brique d'aération, il fait en hiver généralement moins confortable que de l'autre côté.

Un autre avantage du système central, je le vois aussi dans la filtration de l'air frais dans un filtre central. Dans la variante décentralisée, on a soit plusieurs filtres, soit en cas de doute pas de filtre du tout.

Cordialement,

Dirk
 

Flo5983

26.02.2014 14:18:17
  • #4
Bonjour,

merci pour les premières évaluations.

Le chauffagiste nous a dit que les évents d’air soufflé fonctionnent automatiquement en fonction de l’humidité de l’air et sont réglés sur un certain débit d’air qui n’est pas perceptible.
Je négligerais un peu la récupération de chaleur pour le moment, car nous voulons chauffer avec une pompe à chaleur à eau souterraine et obtenir un poêle à bois pour l’hiver ; je pourrais donc plutôt vivre avec les inconvénients sans récupération de chaleur.

Nous parlons en fait d’une différence de prix d’environ 5000 euros entre centralisé et décentralisé.
 

Mycraft

26.02.2014 15:02:53
  • #5
Oui, alors je changerais de chauffagiste...
 

Doc.Schnaggls

26.02.2014 15:48:03
  • #6
Bonjour,

l'installation mentionnée est, selon le fabricant, adaptée jusqu'à une taille de maison avec une surface habitable maximale de 140 m². Elle convient donc juste pour la taille de maison que vous avez prévue.

Je ferais certainement démontrer l'installation dans un objet d'une taille similaire. En tant que novice, je pourrais tout à fait imaginer qu'une installation qui doit fonctionner en permanence à la limite de ses performances s'use plus rapidement (ventilateurs) et pourrait éventuellement aussi être audible à une vitesse de rotation correspondante.

Cordialement,

Dirk
 

Sujets similaires
01.03.2017Ventilation contrôlée des logements - Oui ou Non ?!31
02.04.2012Ventilation avec récupération de chaleur dans les constructions neuves11
09.04.2012Ventilation résidentielle contrôlée décentralisée vs centralisée ? Points pour le calcul de la maison KfW20
24.12.2012La ventilation résidentielle contrôlée est-elle pertinente dans ce cas ou pas?10
27.02.2013Ventilation résidentielle contrôlée ou air régulé - expériences?14
03.07.2013GAZ / SOLAIRE ou GAZ / Ventilation + Récupération de chaleur20
24.06.2014La ventilation résidentielle contrôlée décentralisée est-elle si chère ?38
03.06.2015Ventilation résidentielle contrôlée avec récupération de chaleur --- un casse-tête ?12
15.09.2022Ventilation centralisée contrôlée avec récupération de chaleur : les pièces sont-elles réglables individuellement ?20
07.01.2016Ventilation contrôlée des logements oui - récupération de chaleur non - justification dans le texte !79
18.04.2016Pompe à chaleur air-eau, ventilation mécanique contrôlée avec récupération de chaleur ?17
26.04.2016Chambre chaude dans la maison avec ventilation incluant la récupération de chaleur24
08.10.2016Nouvelle construction Poroton T7 MW 36,5 sans ventilation résidentielle contrôlée45
03.04.2018Nouvelle construction KfW55 avec gaz, solaire et ventilation résidentielle contrôlée avec récupération de chaleur43
25.01.2020Température intérieure plus basse après la mise en service Ventilation contrôlée avec récupération de chaleur14
08.07.2020LWZ 8 CS Premium combi composé d'une pompe à chaleur air-eau, d'une ventilation contrôlée des espaces de vie et d'un ballon d'eau chaude15
12.02.2022Contrat de maintenance ventilation résidentielle, filtres moins chers29
25.05.2022Pompe à chaleur air-eau + chauffage au sol + ventilation contrôlée avec récupération de chaleur - pièce individuelle avec température réglable différemment ?10
05.09.2024Climatisation split et ventilation domestique contrôlée avec récupération de chaleur44

Oben