Questions sur l'équilibrage hydraulique

  • Erstellt am 11.01.2024 09:51:03

Pacmansh

11.01.2024 09:51:03
  • #1
Bonjour,
je suis en train de réaliser la mise au point de notre chauffage, maison en rangée en bout, KfW55, surface habitable nette de 145m², Vaillant Arotherm 75/5. Je crois avoir compris le principe de base, mais je me heurte toutefois à deux points.

La puissance de chauffage au rez-de-chaussée était systématiquement trop élevée. J’ai donc d’abord réduit un peu le débit dans tous les circuits. On pouvait aussi bien voir qu’une réduction du débit dans un circuit de chauffage augmente le débit dans les autres. Ceci est logique. Cependant, j’ai supposé que cela devrait aussi influencer le débit dans le répartiteur de chauffage de l’étage. Ce n’est pas le cas. Ai-je une erreur de raisonnement ? Le débit doit-il être réglé séparément pour chaque répartiteur de chauffage ? Dans la salle de bain principale (étage), j’ai actuellement environ 1,6 l réglés sur le Taco, ce qui est aussi la valeur maximale réglable dans la configuration actuelle, je ne peux pas augmenter davantage. J’aimerais essayer si 2-2,5 l pourraient apporter des températures encore plus élevées.

Est-il juste de dire que la somme des débits doit correspondre approximativement au débit de la pompe sur l’Arotherm ?
 

hegi___

11.01.2024 11:21:57
  • #2
On fait réaliser un calcul de la charge thermique pièce par pièce et on calcule les débits en se basant sur cela. Tout le reste est du n'importe quoi,
 

Pacmansh

11.01.2024 11:36:50
  • #3
A été fait par le promoteur, le chauffagiste a dit "c'est de la merde", il l'a fait différemment (mieux) et réglé : au rez-de-chaussée environ 1,5l/m sur tous les circuits de chauffage et à l'étage environ 1 l/m. Voilà le travail des professionnels !
 

Jesse Custer

11.01.2024 11:45:09
  • #4


Aide-moi : que signifie "1,5 litre / mètre" respectivement 1 litre / mètre - donc l/m ?
 

Pacmansh

11.01.2024 11:51:34
  • #5
1,5 l/min aurait dû être dit, désolé. Ce sont des Topmeter/Tacos normaux installés avec une échelle de 0 à 5 l/min.
 

Sujets similaires
27.08.2016Hauteurs de fenêtres différentes au rez-de-chaussée et à l'étage14
21.02.2017Différence du plan d'aménagement entre le rez-de-chaussée, le toit et le plain-pied17
17.12.2017Distributeur de circuit de chauffage - position23
11.10.2021Les actionneurs sont ouverts mais pas de débit13
15.01.2022Plan d'étage pour une maison jumelée, évaluation du rez-de-chaussée20
04.05.2023Raccordement de la pompe à chaleur au répartiteur de circuit de chauffage12
28.05.2025Plan d'étage : qui a la chambre principale au rez-de-chaussée ?54
02.10.2024Chauffage par le sol au rez-de-chaussée : isoler ou pas ?16

Oben