Au cours des 2,5 premières années, nous avons eu 1271 cycles. Aujourd'hui, 3,5 ans plus tard, nous avons un total de 1723 cycles. Donc environ 500 cycles au cours des 3,5 dernières années. Le chauffage ne compte que les cycles par dizaines. Il y a donc 5000 cycles.
La différence des valeurs est énorme. Moins de 1500 démarrages de compresseur par an, c'est vraiment bien. Les 5000 dans les 2,5 premières années étaient clairement trop élevés. Félicitations pour les mesures réussies.
Il n'est pas surprenant que la consommation d'énergie n'ait pas diminué de manière significative, si les besoins en chaleur n'ont pas beaucoup changé. L'installation doit fonctionner un peu plus efficacement, car il n'est pas nécessaire de générer de la pression aussi souvent. La prévision de la durée de vie de l'appareil est désormais bien meilleure. Le fait que tout soit devenu plus silencieux est compréhensible, car chaque processus de compression fait du bruit. De plus : au lieu de fonctionner fréquemment à haute vitesse, l'installation fonctionne probablement plus longtemps à une vitesse plus basse. Moins de régime —> moins de bruit.