rebenstorf-1
10.04.2014 22:22:25
- #1
Salut les gens,
J’ai besoin de votre avis. La personne qui fait le calcul pour notre maison individuelle en construction vient de m’appeler pour me dire que la maison n’atteint pas Kfw 70 et j’étais choqué car je pensais qu’on atteindrait presque KFW 55.
Voici les données de la maison :
186m² de surface habitable
Isolation sous dalle 8cm XPS 0,04 WLG
Murs extérieurs 1,5cm d’enduit de plâtre, 24cm Poroton T16, 18cm laine minérale 0,035 WLG, 2cm lame d’air, 11,5cm de brique
Fenêtres triple vitrage UG 0,7
Toit 6cm d’isolation au-dessus des chevrons, 24cm d’isolation entre chevrons 0,035 WLG, 6cm d’isolation sous chevrons WLG 0,035
Système de chauffage Buderus GBH172 T75S 14KW avec un ballon tampon de 750L, 5SKS 4.0 collecteurs avec inclinaison du toit à 45° Orientation sud pas d’ombre
Chauffage au sol au rez-de-chaussée et à l’étage
J’espère ne rien avoir oublié. Donc au niveau des pertes de chaleur par transmission, cela devrait être proche de KFW 55, mais le chauffage est aussi pris en compte. C’est une chaudière à condensation au gaz, mais cela devrait quand même atteindre KWF70.
Comme j’ai bien sûr demandé des offres à plusieurs fabricants de maisons et entreprises de construction, je sais ce qu’ils font pour atteindre KFW70 et il n’y avait même pas un système de ventilation, toujours seulement une chaudière gaz à condensation avec préparation d’eau chaude. Pour l’isolation, aucune maison ne correspondait à ce que nous avions prévu. Ma question aux experts est : la personne qui a fait les calculs a-t-elle raison, ce qui signifierait que presque tous les fournisseurs de maisons trompent...... ou a-t-elle fait une erreur de calcul ? Je sais bien que l’avis ici ne remplace pas un calcul exact mais une estimation grossière devrait être possible.
Merci d’avance !
J’ai besoin de votre avis. La personne qui fait le calcul pour notre maison individuelle en construction vient de m’appeler pour me dire que la maison n’atteint pas Kfw 70 et j’étais choqué car je pensais qu’on atteindrait presque KFW 55.
Voici les données de la maison :
186m² de surface habitable
Isolation sous dalle 8cm XPS 0,04 WLG
Murs extérieurs 1,5cm d’enduit de plâtre, 24cm Poroton T16, 18cm laine minérale 0,035 WLG, 2cm lame d’air, 11,5cm de brique
Fenêtres triple vitrage UG 0,7
Toit 6cm d’isolation au-dessus des chevrons, 24cm d’isolation entre chevrons 0,035 WLG, 6cm d’isolation sous chevrons WLG 0,035
Système de chauffage Buderus GBH172 T75S 14KW avec un ballon tampon de 750L, 5SKS 4.0 collecteurs avec inclinaison du toit à 45° Orientation sud pas d’ombre
Chauffage au sol au rez-de-chaussée et à l’étage
J’espère ne rien avoir oublié. Donc au niveau des pertes de chaleur par transmission, cela devrait être proche de KFW 55, mais le chauffage est aussi pris en compte. C’est une chaudière à condensation au gaz, mais cela devrait quand même atteindre KWF70.
Comme j’ai bien sûr demandé des offres à plusieurs fabricants de maisons et entreprises de construction, je sais ce qu’ils font pour atteindre KFW70 et il n’y avait même pas un système de ventilation, toujours seulement une chaudière gaz à condensation avec préparation d’eau chaude. Pour l’isolation, aucune maison ne correspondait à ce que nous avions prévu. Ma question aux experts est : la personne qui a fait les calculs a-t-elle raison, ce qui signifierait que presque tous les fournisseurs de maisons trompent...... ou a-t-elle fait une erreur de calcul ? Je sais bien que l’avis ici ne remplace pas un calcul exact mais une estimation grossière devrait être possible.
Merci d’avance !