KFW70 n'a pas été atteint, erreur de calcul ou avons-nous été trompés par le fournisseur ?

  • Erstellt am 10.04.2014 22:22:25

rebenstorf-1

10.04.2014 22:22:25
  • #1
Salut les gens,
J’ai besoin de votre avis. La personne qui fait le calcul pour notre maison individuelle en construction vient de m’appeler pour me dire que la maison n’atteint pas Kfw 70 et j’étais choqué car je pensais qu’on atteindrait presque KFW 55.
Voici les données de la maison :
186m² de surface habitable
Isolation sous dalle 8cm XPS 0,04 WLG
Murs extérieurs 1,5cm d’enduit de plâtre, 24cm Poroton T16, 18cm laine minérale 0,035 WLG, 2cm lame d’air, 11,5cm de brique
Fenêtres triple vitrage UG 0,7
Toit 6cm d’isolation au-dessus des chevrons, 24cm d’isolation entre chevrons 0,035 WLG, 6cm d’isolation sous chevrons WLG 0,035
Système de chauffage Buderus GBH172 T75S 14KW avec un ballon tampon de 750L, 5SKS 4.0 collecteurs avec inclinaison du toit à 45° Orientation sud pas d’ombre
Chauffage au sol au rez-de-chaussée et à l’étage
J’espère ne rien avoir oublié. Donc au niveau des pertes de chaleur par transmission, cela devrait être proche de KFW 55, mais le chauffage est aussi pris en compte. C’est une chaudière à condensation au gaz, mais cela devrait quand même atteindre KWF70.
Comme j’ai bien sûr demandé des offres à plusieurs fabricants de maisons et entreprises de construction, je sais ce qu’ils font pour atteindre KFW70 et il n’y avait même pas un système de ventilation, toujours seulement une chaudière gaz à condensation avec préparation d’eau chaude. Pour l’isolation, aucune maison ne correspondait à ce que nous avions prévu. Ma question aux experts est : la personne qui a fait les calculs a-t-elle raison, ce qui signifierait que presque tous les fournisseurs de maisons trompent...... ou a-t-elle fait une erreur de calcul ? Je sais bien que l’avis ici ne remplace pas un calcul exact mais une estimation grossière devrait être possible.
Merci d’avance !
 

rebenstorf-1

10.04.2014 22:37:51
  • #2
Désolé, mauvaise extension. Pour ma défense, avec .de c'est exactement pareil.
 

Annegret-1

08.05.2015 14:24:31
  • #3
Je me suis déjà étonné, mais ce n’est pas un problème. Nous participons aussi volontiers aux problèmes de nos voisins.

J’espère seulement que tu as pu être aidé.
 

Sujets similaires
19.06.2009Évaluation du contrat maison KfW 60 : vérification de crédit pour maison12
19.01.2013KfW 70 - quels volets roulants dans la nouvelle villa urbaine ?10
12.05.2014KfW 70 sans système de ventilation107
03.05.2011Prêt KfW ok ou y a-t-il une option moins chère ?10
21.08.2011Quel système de chauffage convient à notre maison Kfw 70 sans sous-sol ?15
10.07.2011Construction de murs et isolation pour une maison Kfw 70, d'accord ?19
07.10.2016Quel chauffage est recommandé pour KfW 55 ?58
08.07.2012Système de ventilation / d’extraction KfW 7010
30.05.2012Coûts maison massive KFW 70 - Maison préfabriquée65
27.04.2014KFW 70 n'est pas atteint, valeurs de référence pour les chaudières à gaz à condensation23
01.06.2014Début tardif des mesures de financement KfW13
14.10.2014Supplément KfW 7011
13.02.2015Construction économe en énergie KfW11
10.03.2015Mur extérieur KS 17,5 + 16 laine minérale + parement avec KfW 70 réalisable ?18
17.02.2015Financement KFW pertinent / Conseiller en énergie, accompagnement de chantier ?10
23.10.2016Isolation thermique, règlementation sur l’économie d’énergie, KFW 70 / 55 / 40 - Vos expériences31
22.02.2015Prêt KfW en tant que fonds propres. Quelle banque le fait ?15
07.12.2015Question chauffage nouvelle construction KFW 70 pompe à chaleur air + solaire, stockage de glace ?29
25.06.2021Isolation du socle avec WLG 02510

Oben