01.02.2011 14:40:21
- #1
Bonjour,
nous voulons
Framtid HGC4T et FRAMTID OV5 brancher.
Je calcule une consommation allant jusqu'à 6,5 kW ou 1 kW.
Converti (pour 220-400V ou 230V) : 16,5A à 29,5A et 4,4A.
La prise de raccordement du four est cependant protégée seulement par un disjoncteur de 26A.
Puis-je brancher la plaque de cuisson avec le four ensemble ?
Vaudrait-il mieux brancher la plaque de cuisson sur la prise de raccordement du four et le four, la machine à laver, le lave-vaisselle sur une prise classique de 16A ?
Mon calcul d’amateur est-il absurde ?
Qu’en pensez-vous ?
Cordialement
S
ps : (bien sûr, je ne branche rien moi-même, mais cela doit/devrait être clarifié avant...)