« Échangeur géothermique mieux que » n’est pas formulé tout à fait correctement, « en combinaison avec » est plus approprié.
La température du sol ne subit pas de variations aussi importantes que la température de l’air et à partir d’environ 80 cm de profondeur, on considère qu’elle est hors gel dans nos latitudes.
Cherche sur Google la température du sol.
Combien apporte réellement un échangeur géothermique par rapport à une simple installation de ventilation avec récupération de chaleur ?
Voir les images : Température extérieure : 3,9°C -> Échangeur géothermique -> Température à l’entrée de l’installation de ventilation 14,1°C -> Récupération de chaleur et chauffage = Température intérieure 21,6°C -> Échangeur de chaleur -> Température à la sortie de l’installation de ventilation 20,3 °C
Quelle doit être la longueur des tubes enterrés ?
Mes recherches il y a quelque temps ont donné entre environ 30 et 50 mètres par branche. Pour le temps de séjour, respectivement le transfert de chaleur et la perte de charge.
Et est-ce que cela vaut la peine aussi en été ?
Si tu cherches la température du sol sur Google, tu verras que la température du sol est aussi plafonnée vers le haut. Cela fait que l’air intérieur se réchauffe un peu moins pendant la journée en été.