Interprétation de la pompe à chaleur - correctement dimensionnée ou non

  • Erstellt am 20.03.2012 20:41:23

Bonagel

20.03.2012 20:41:23
  • #1
Bonjour à tous,
nous sommes en train de construire – actuellement, il s'agit du thème du chauffage. Notre conseiller en énergie a calculé les besoins énergétiques de notre maison (doit respecter la norme Kfw70) – nous sommes donc allés chez l’installateur de chauffage. Là, nous avons reçu une offre pour un chauffage qui me semble surdimensionné selon mon intuition.
Ma question/demande serait à ce stade de savoir si quelqu’un peut estimer si l’installation est dimensionnée de manière plausible ou non...
Selon le certificat énergétique, la maison aura un besoin d’énergie finale (par an) de 8,6 kWh/m2 pour le chauffage et de 6,1 kWh/m2 pour l’eau chaude sanitaire. Le volume du bâtiment est d’environ 1000 m3 (la surface utile du bâtiment est indiquée à 319 m2).
Le chauffage doit être une pompe à chaleur sol/eau (donc avec forage en profondeur) qui chauffe via un chauffage par le sol.
Nous avons reçu une offre pour une pompe à chaleur de 14 kW...
Quelqu’un peut-il estimer à partir de ces valeurs si la pompe à chaleur de 14 kW est correctement dimensionnée ? Est-ce que l’installateur de chauffage peut le dimensionner uniquement à partir de ces informations ou des données importantes manquent-elles ?
Merci beaucoup pour votre aide !!!
Bonagel
 

€uro

21.03.2012 11:49:33
  • #2
Je suis relativement certain que le conseiller en énergie a réalisé la certification selon la réglementation sur l'économie d'énergie ou KfW. À partir de cela, ni les besoins réels ni la consommation ne peuvent être déterminés. C'est même interdit ! Il est également interdit de dimensionner les installations de chauffage sur la base de ces résultats !
Personne ne pourra probablement répondre sérieusement à cela.
Des calculs variés sont nécessaires au préalable. Si le professionnel ne les a pas réalisés, il faut le renvoyer dans le désert, sinon cela pourrait devenir un gouffre financier.
Cordialement.
 

Orschel

21.03.2012 12:17:57
  • #3
Nous avons un "problème" similaire. Notre chauffagiste nous a proposé une pompe à chaleur air-eau Alpha-Innotec LWC 100 avec une puissance de chauffage de 10 kW.
La surface chauffée de la maison, y compris le chauffage partiel du sous-sol, est de 200 m² avec un volume de pièce de 497 m³.
Selon le certificat énergétique, nous avons un besoin final d'énergie de 22,2 kWh/m²a. Notre calcul de charge thermique donne une charge thermique nominale de 6,9 kW. Nous allons également installer un poêle à bois qui doit nous aider sur le plan du chauffage, surtout en hiver (en plus d’apporter une belle ambiance).
Ici aussi, nous devons encore revenir vers notre chauffagiste pour clarifier pourquoi nous avons besoin précisément de cette taille d'installation et pas de la LWC80 avec 8 kW.
Question aux professionnels ici. Lorsqu’on est devant le choix, est-ce qu’une installation surdimensionnée coûte plus cher qu’une installation éventuellement trop petite où il faut souvent chauffer avec une résistance électrique, surtout si on compare quelques semaines de froid à l’ensemble de l’année ? D’après ce que j’ai lu, une installation trop grande engendre aussi pas mal de coûts supplémentaires ?
 

€uro

21.03.2012 15:27:36
  • #4
Surtout avec une pompe à chaleur air, l'important est la courbe caractéristique adaptée (appropriée). En particulier, les appareils On/off ne sont plus d'actualité aujourd'hui.

Si pompe à chaleur air, alors de préférence des appareils split à modulation complète.

Outre la courbe de puissance thermique, la courbe de COP est importante :

Une pompe à chaleur air sous-dimensionnée fournit trop peu de puissance thermique, ce qui oblige la résistance à "aider" trop. Une installation surdimensionnée est tout aussi nuisible, d'une part l'usure est limitée par un nombre de cycles de marche/arrêt trop élevé, d'autre part le coefficient de performance annuel est plutôt médiocre.
L'effort de planification nécessaire pour dimensionner la source dans les installations géothermiques est comparable à celui à investir dans l'évaluation des courbes caractéristiques pour les pompes à chaleur air. Avec des installations bien dimensionnées, la part de la résistance électrique est d'environ max. 2 % de la consommation thermique annuelle.
Ceux qui négligent ici les bases essentielles bricolent très probablement un gouffre financier.

Cordialement,

NB : Les performances indiquées pour les pompes à chaleur air ne sont pas comparables à celles des autres générateurs de chaleur !
 

Orschel

22.03.2012 08:38:01
  • #5
Je vois déjà que c'est une science à part entière et pas facile à calculer... . Bon, en tout cas merci déjà pour les infos !
 

€uro

22.03.2012 09:44:27
  • #6
C’est exact, c’est pourquoi une planification/dimensionnement précis de la TGA est si important, surtout si l’on vise une efficacité globale élevée (coûts de consommation faibles).
v.g.
 

Sujets similaires
08.01.2013Pompe à chaleur aérienne avec cheminée, poêle à eau, chauffage de l'eau chaude26
25.06.2020Pompe à chaleur aérienne ou utiliser le gaz et le solaire ?300
30.07.2021DHI Planification et Habitat St. Wendel190
22.11.2014Nouvelle installation de chauffage au gaz - Comment concevoir un chauffage au sol avec une pompe à chaleur ?11
03.06.2016Collecteur de tranchée pompe à chaleur eau-glycol ou pompe à chaleur air-eau ?49
19.05.2021Expériences avec la pompe à chaleur à saumure491
06.12.2015Pompe à chaleur / besoin final d'énergie / coefficient de performance annuel20
24.01.2017Pompe à chaleur air versus géothermie, nouvelle construction 400m233
07.10.2016Contrôle du chauffage au sol19
07.12.2017Coûts d’un forage géothermique - Cela en vaut-il la peine dans notre cas ?32
24.01.2018Pompe à chaleur aérienne et cheminée hydrophore - expériences12
06.06.2018Pompe à chaleur aérienne en combinaison avec une cheminée à circulation d'eau18
07.09.2021Plan d'étage maison tube en forme de L terrain triangulaire avec chêne529
25.03.2019Concept de chauffage pour maison individuelle neuve d'environ 190m² : pompe à chaleur split vs. géothermie par sonde13
27.08.2019Coûts d'électricité pour un échangeur de chaleur à air ?15
08.06.2020Pompe à chaleur air-air vs pompe à chaleur air-eau vs collecteur de tranchée annulaire - différences50
14.12.2020Formation de glace conduite de saumure pompe à chaleur78
25.04.2022Concept de chauffage Pompe à chaleur air-eau Maison individuelle 2 personnes - Offre d'un chauffagiste ?15
28.06.2023Pompe à chaleur eau glycolée avec sonde géothermique - expériences ?42

Oben