FOC
05.09.2011 08:04:58
- #1
Bonjour,
je souhaite faire une isolation de l’[Altbau (1935)], qui a un vide d’air de 8 cm dans la maçonnerie à double paroi, en faisant insuffler de la Rockwool.
De même pour le grenier et le plafond de la cave avec de la cellulose.
(1) Y a-t-il "fondamentalement" quelque chose à prendre en compte ici, que l’entreprise réalisant les travaux ne signale pas forcément à l’avance, afin d’éviter par la suite des problèmes de moisissure ou autres dans le vide isolé ?
Par exemple, je peux imaginer que le mur extérieur devienne extrêmement froid en hiver à cause de l’isolation (il n’est plus chauffé de l’intérieur...) et que la vapeur d’eau, qui traverse le mur intérieur et l’isolant vers l’extérieur, condense sur la face intérieure du mur extérieur, car le point de rosée est dépassé à cet endroit, et que le vide alors se "noyera".
(2) Dans les bâtiments anciens, les embrasures de fenêtres posent toujours problème, car l’épaisseur du mur pertinente pour le transfert thermique est, pour des raisons de construction, aussi étroite que le cadre de la fenêtre (7 cm), de sorte que l’embrasure est très froide en hiver et que c’est là que se produisent le plus souvent condensation / moisissure si on ne ventile pas / ne chauffe pas bien.
Une isolation du vide à cet endroit n’a en réalité aucun effet, car autour de la fenêtre il y a non pas un vide à isoler mais une couche de pierres avec un transfert thermique correspondant, de sorte que l’isolation du vide ne modifie en principe rien (*) à cet endroit.
Y a-t-il des mesures complémentaires pertinentes pour un bâtiment en maçonnerie enduite ? Je pense par exemple à des profils en PU de 0 à 4 cm d’épaisseur, collés sur l’embrasure EXTÉRIEURE de la fenêtre afin de minimiser les pertes de chaleur (et donc d’augmenter la température intérieure du mur à cet endroit). Comme la façade doit de toute façon être repeinte, cela pourrait avoir du sens. Existe-t-il ce genre de produit ? Si oui, où ? (**)
Merci beaucoup pour votre aide par avance !
P.S.
(*)
Comme l’isolation du vide commence sans doute à environ 20 cm de la fenêtre, la température du mur à la fenêtre changera aussi un peu, mais je suppose très peu –
(**)
Remarque : une isolation sur la face intérieure des embrasures pourrait être réalisée avec des plaques de silicate de calcium (si l’on a assez de place). J’ai aussi une bonne expérience avec cela, mais je ne trouve pas cela très pratique car il faut ensuite y faire attention à chaque fois qu’on pose du papier peint.
je souhaite faire une isolation de l’[Altbau (1935)], qui a un vide d’air de 8 cm dans la maçonnerie à double paroi, en faisant insuffler de la Rockwool.
De même pour le grenier et le plafond de la cave avec de la cellulose.
(1) Y a-t-il "fondamentalement" quelque chose à prendre en compte ici, que l’entreprise réalisant les travaux ne signale pas forcément à l’avance, afin d’éviter par la suite des problèmes de moisissure ou autres dans le vide isolé ?
Par exemple, je peux imaginer que le mur extérieur devienne extrêmement froid en hiver à cause de l’isolation (il n’est plus chauffé de l’intérieur...) et que la vapeur d’eau, qui traverse le mur intérieur et l’isolant vers l’extérieur, condense sur la face intérieure du mur extérieur, car le point de rosée est dépassé à cet endroit, et que le vide alors se "noyera".
(2) Dans les bâtiments anciens, les embrasures de fenêtres posent toujours problème, car l’épaisseur du mur pertinente pour le transfert thermique est, pour des raisons de construction, aussi étroite que le cadre de la fenêtre (7 cm), de sorte que l’embrasure est très froide en hiver et que c’est là que se produisent le plus souvent condensation / moisissure si on ne ventile pas / ne chauffe pas bien.
Une isolation du vide à cet endroit n’a en réalité aucun effet, car autour de la fenêtre il y a non pas un vide à isoler mais une couche de pierres avec un transfert thermique correspondant, de sorte que l’isolation du vide ne modifie en principe rien (*) à cet endroit.
Y a-t-il des mesures complémentaires pertinentes pour un bâtiment en maçonnerie enduite ? Je pense par exemple à des profils en PU de 0 à 4 cm d’épaisseur, collés sur l’embrasure EXTÉRIEURE de la fenêtre afin de minimiser les pertes de chaleur (et donc d’augmenter la température intérieure du mur à cet endroit). Comme la façade doit de toute façon être repeinte, cela pourrait avoir du sens. Existe-t-il ce genre de produit ? Si oui, où ? (**)
Merci beaucoup pour votre aide par avance !
P.S.
(*)
Comme l’isolation du vide commence sans doute à environ 20 cm de la fenêtre, la température du mur à la fenêtre changera aussi un peu, mais je suppose très peu –
(**)
Remarque : une isolation sur la face intérieure des embrasures pourrait être réalisée avec des plaques de silicate de calcium (si l’on a assez de place). J’ai aussi une bonne expérience avec cela, mais je ne trouve pas cela très pratique car il faut ensuite y faire attention à chaque fois qu’on pose du papier peint.