16.03.2016 07:58:00
- #1
Bonjour,
nous souhaitons planifier notre chauffage au sol. Il doit être installé sur une dalle en béton de 1969. Celle-ci est relativement rugueuse. Il y a en effet quelques bosses dues aux pierres dans le béton. J'ai mesuré à différents endroits la hauteur par rapport au faisceau laser avec un niveau laser. La différence de hauteur se situe entre 2,5 et 3 cm. Or, 3 cm peuvent déjà apparaître après 2 m de distance. La hauteur de construction du chauffage doit être la plus faible possible, tout comme les coûts :).
Les nouveaux câbles électriques sont posés dans un conduit vide (diamètre 16 mm) sur la dalle en béton.
Je construirais le chauffage au sol comme suit : 2 mm d'isolation, réservations pour les conduits électriques, 1,1 cm d'isolation avec plaque porte-tube, tube de 17 mm, puis une chape recouvrante de 30 mm.
Lorsque j'ai parlé avec plusieurs poseurs de chape et installateurs sanitaires, il m'a été conseillé soit de faire comme prévu, soit d'appliquer d'abord une couche de rattrapage, sur laquelle la construction mentionnée ci-dessus serait ensuite réalisée. La raison serait la formation de fissures dans la chape. Mais cela ajouterait encore 3 cm de hauteur, ce qui ne conviendrait plus avec les linteaux des portes.
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement,
Czantali
nous souhaitons planifier notre chauffage au sol. Il doit être installé sur une dalle en béton de 1969. Celle-ci est relativement rugueuse. Il y a en effet quelques bosses dues aux pierres dans le béton. J'ai mesuré à différents endroits la hauteur par rapport au faisceau laser avec un niveau laser. La différence de hauteur se situe entre 2,5 et 3 cm. Or, 3 cm peuvent déjà apparaître après 2 m de distance. La hauteur de construction du chauffage doit être la plus faible possible, tout comme les coûts :).
Les nouveaux câbles électriques sont posés dans un conduit vide (diamètre 16 mm) sur la dalle en béton.
Je construirais le chauffage au sol comme suit : 2 mm d'isolation, réservations pour les conduits électriques, 1,1 cm d'isolation avec plaque porte-tube, tube de 17 mm, puis une chape recouvrante de 30 mm.
Lorsque j'ai parlé avec plusieurs poseurs de chape et installateurs sanitaires, il m'a été conseillé soit de faire comme prévu, soit d'appliquer d'abord une couche de rattrapage, sur laquelle la construction mentionnée ci-dessus serait ensuite réalisée. La raison serait la formation de fissures dans la chape. Mais cela ajouterait encore 3 cm de hauteur, ce qui ne conviendrait plus avec les linteaux des portes.
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement,
Czantali