kininger
18.01.2013 14:25:05
- #1
Construction en couches d'une terrasse sur toit-plat avec pièce habitable en dessous avec isolation intérieure !
Situation suivante.
Nous avons (en projet) une cave avec pièce habitable.
Au-dessus se trouve une terrasse sur toit-plat.
Maintenant, les planificateurs et les étancheurs de toit-plat se disputent sur la bonne construction.
Contexte :
La terrasse est isolée par le dessus avec une isolation de pente et une étanchéité bitumineuse (toit chaud), et doit être carrelée.
La dalle est en béton étanche (WU-Beton).
La pièce à vivre doit être isolée par le dessous pour respecter la réglementation thermique de 2009.
Constructivement, rien ne peut ni ne doit être modifié sur la dalle en béton !
Le tout doit rester abordable car il s'agit d'environ 100 m².
Donc, l’isolation sous vide ou similaire est exclue ici car elle dépasse le budget.
Le planificateur propose :
En bas, dans la pièce à vivre, un système ouvert à la diffusion avec un frein-vapeur variable sous l’isolation, car l’humidité serait piégée entre deux pare-vapeurs et pourrait s’accumuler avec le temps.
L’étancheur de toit-plat propose :
Tout hermétiquement à la vapeur et à l’air par le dessous avec un pare-vapeur d’au moins >1500 Sg sous l’isolation.
La situation est certainement la suivante : rien ne sèche vers le haut et, avec la dalle en béton WU + pare-vapeur + feuilles bitumineuses, l’ensemble est 100 % étanche à la vapeur.
La construction des couches est la suivante. De l’intérieur vers l’extérieur :
1 1,25 cm plaque de plâtre (12,5 mm)
2 1,25 cm panneau fibres de plâtre 12,5 mm
3 2,4 cm lame d’air (immobile)
3.1 0,2 cm pare-vapeur > pare-vapeur ou frein-vapeur variable ?
4 8 cm mousse rigide, PUR, alu revêtu
5 22 cm béton WU armé (2 %)
6 0,4 cm pare-vapeur > est-il nécessaire si tout est étanche à la vapeur aussi côté intérieur ?
7 7,5 cm (en moyenne) isolation de pente EPS 031
8 0,3 cm membrane de toiture, bitume
9 0,5 cm membrane de toiture, bitume
10 3 cm drainage de surface
11 6 cm chape ciment
12 0,8 cm feutre de drainage composite
13 0,5 cm mortier-colle mince
14 1 cm carrelage (céramique)
Deux avis s’opposent sur la construction de la dalle et du toit-plat pour éviter la condensation.
Un calcul théorique affirme qu’il n’y aura pas de formation de condensation dans les deux cas. Théoriquement !
Qui a (à long terme) raison, ou qu’est-ce qui est mieux ?
Situation suivante.
Nous avons (en projet) une cave avec pièce habitable.
Au-dessus se trouve une terrasse sur toit-plat.
Maintenant, les planificateurs et les étancheurs de toit-plat se disputent sur la bonne construction.
Contexte :
La terrasse est isolée par le dessus avec une isolation de pente et une étanchéité bitumineuse (toit chaud), et doit être carrelée.
La dalle est en béton étanche (WU-Beton).
La pièce à vivre doit être isolée par le dessous pour respecter la réglementation thermique de 2009.
Constructivement, rien ne peut ni ne doit être modifié sur la dalle en béton !
Le tout doit rester abordable car il s'agit d'environ 100 m².
Donc, l’isolation sous vide ou similaire est exclue ici car elle dépasse le budget.
Le planificateur propose :
En bas, dans la pièce à vivre, un système ouvert à la diffusion avec un frein-vapeur variable sous l’isolation, car l’humidité serait piégée entre deux pare-vapeurs et pourrait s’accumuler avec le temps.
L’étancheur de toit-plat propose :
Tout hermétiquement à la vapeur et à l’air par le dessous avec un pare-vapeur d’au moins >1500 Sg sous l’isolation.
La situation est certainement la suivante : rien ne sèche vers le haut et, avec la dalle en béton WU + pare-vapeur + feuilles bitumineuses, l’ensemble est 100 % étanche à la vapeur.
La construction des couches est la suivante. De l’intérieur vers l’extérieur :
1 1,25 cm plaque de plâtre (12,5 mm)
2 1,25 cm panneau fibres de plâtre 12,5 mm
3 2,4 cm lame d’air (immobile)
3.1 0,2 cm pare-vapeur > pare-vapeur ou frein-vapeur variable ?
4 8 cm mousse rigide, PUR, alu revêtu
5 22 cm béton WU armé (2 %)
6 0,4 cm pare-vapeur > est-il nécessaire si tout est étanche à la vapeur aussi côté intérieur ?
7 7,5 cm (en moyenne) isolation de pente EPS 031
8 0,3 cm membrane de toiture, bitume
9 0,5 cm membrane de toiture, bitume
10 3 cm drainage de surface
11 6 cm chape ciment
12 0,8 cm feutre de drainage composite
13 0,5 cm mortier-colle mince
14 1 cm carrelage (céramique)
Deux avis s’opposent sur la construction de la dalle et du toit-plat pour éviter la condensation.
Un calcul théorique affirme qu’il n’y aura pas de formation de condensation dans les deux cas. Théoriquement !
Qui a (à long terme) raison, ou qu’est-ce qui est mieux ?