Pédale d'accélérateur et frein à main du chauffage : Explication correcte ?

  • Erstellt am 22.11.2020 15:05:51

lesmue79

27.11.2020 19:50:33
  • #1
Une soupape de décharge est-elle installée et éventuellement mal réglée ? De sorte qu'une grande partie du débit volumique passe inutilement par le bypass de la soupape du circuit aller vers le circuit retour ?
 

Daniel-Sp

27.11.2020 20:55:18
  • #2
Ce que j'ai lu de me fait conclure que la valve de surintensité est fermée.
 

Bookstar

27.11.2020 21:15:03
  • #3
Ouais, le [ÜV] est complètement fermé.
 

Bookstar

27.11.2020 21:16:51
  • #4

Oui, je l'ai déjà fait, je m'en souviens. Ensuite, la pompe était nettement audible et les lunettes d'observation montraient un débit beaucoup plus élevé. Mais je pense que le réglage automatique doit avoir sa raison d'être.
 

Daniel-Sp

27.11.2020 21:22:00
  • #5
Alors tout est dans la zone verte. La consommation est correcte, la température est correcte. Que nous importent les verres d'observation ? La pompe à chaleur régule cela déjà pour un fonctionnement optimal.
 

vaderle

29.11.2020 22:00:23
  • #6
Merci encore pour les conseils. Je suis maintenant passé de 24 degrés à un agréable 21,5 degrés avec une courbe de chauffage de 0,2.
 