lesmue79
27.11.2020 19:50:33
- #1
Une soupape de décharge est-elle installée et éventuellement mal réglée ? De sorte qu'une grande partie du débit volumique passe inutilement par le bypass de la soupape du circuit aller vers le circuit retour ?
N'avais-tu pas une pompe à chaleur modulante ? Elle régule également le débit lorsqu'une puissance maximale n'est pas requise. Le débit est modulé à la baisse afin d'obtenir la meilleure plage de température dans le circuit de chauffage pour le point de fonctionnement optimal en fonction de la température extérieure correspondante. Théoriquement, tu peux aussi régler la commande de la HUP dans la Luxtronic de automatique à manuel 100 %. Ensuite, tu vois ce que ton hydraulique peut fournir. Mais pour l'« usage quotidien », cela n'a pas de sens car tu as une perte d'efficacité.
Mot de passe pour les réglages connu ?