Salut,
Que dit le pompier à propos des extincteurs CO2 dans les foyers privés ?
Ils conviennent seulement pour la classe de feu B, voici un aperçu comme point de référence
Classe de feu A :
Feux de solides, principalement d'origine organique, qui brûlent normalement avec formation de braises, par ex. bois, papier, paille, textiles, charbon, pneus de voiture
Classe de feu B :
Feux de liquides ou substances liquéfiables, par ex. essence, benzène, huiles, peintures, goudron, éther, alcool, stéarine, paraffine
Classe de feu C :
Feux de gaz, par ex. méthane, propane, hydrogène, acétylène, gaz naturel, gaz de ville
Classe de feu D :
Feux de métaux, par ex. aluminium, magnésium, lithium, sodium, potassium et leurs alliages
Classe de feu F :
Feux d’huiles alimentaires ou de graisses alimentaires dans les friteuses, les appareils à frire ou autres équipements ou installations de cuisine
Les extincteurs à poudre classiques conviennent pour A, B et C, donc un peu plus universels. Malheureusement, ils salissent l’environnement, ce qui compte moins en cas de gros incendies.
Tous les extincteurs portatifs sont destinés seulement à un usage "rapide", généralement le feu est déjà assez avancé quand le détecteur de fumée se déclenche. Un extincteur n’aide pas beaucoup dans ce cas. Tu peux les utiliser pour éteindre un feu de corbeille à papier ou un feu naissant de voiture. Malheureusement, il est difficile de décrire précisément un grand feu et un petit feu. Je recommande donc la "grande vidéothèque", il y a des films spécialisés réalisés par les pompiers.
L’inconvénient des extincteurs CO2 est qu’ils ne sont utiles que dans des espaces clos et augmentent la concentration de CO2. Le gaz est aussi plus lourd que l’air, donc c’est vite inconfortable au sous-sol. En fin de compte, ce n’est rien d’autre qu’une petite bouteille de gaz contenant du CO2.
Ils sont principalement utilisés dans les centres de données, les navires et les installations électriques. Les dispositifs de sécurité nécessaires pour le personnel ne sont pas à prendre à la légère. J’ai déjà visité un centre de données de la DB, c’était inquiétant. Partout des portes étanches à l’air et des lumières d’alarme avec panneaux de danger. Le CO2 est simplement libéré dans la pièce. Cela préserve le matériel, mais pas les personnes.
Ah, il y en a aussi là-bas ?
Oui, aussi là. Ils sont à gauche dans la bibliothèque et impossible de les manquer. :D