Réponse du fabricant : "Il faut s'attendre à une certaine quantité de condensat. Cela ne peut pas être exclu techniquement."
 

HIGIL

06.06.2013 13:57:31
  • #2
Bonjour ato, en principe, les systèmes de ventilation décentralisés avec récupération de chaleur fonctionnant par paires ne doivent pas être installés dans les pièces humides. Premièrement, ils ne supportent pas la forte humidité en hiver et gèlent, et deuxièmement, on ne veut pas l’humidité ni les odeurs dans ses pièces à vivre, n’est-ce pas ? C’est pourquoi il faut toujours installer des ventilateurs d’extraction, de préférence contrôlés en fonction de l’humidité. Les autres pièces (salon, chambre, etc.) peuvent être équipées sans problème avec ces appareils. Le passage mural, généralement un tuyau en plastique, est installé avec une légère pente de 1 à 2 % vers l’extérieur. En cas de condensation (période de transition), celle-ci s’écoule vers l’extérieur. Cordialement HIGIL
 

Sujets similaires
19.04.2017Électroosmose pour rénover les murs humides11
18.08.2023Le système de ventilation pompe-t-il vraiment de l'air extérieur humide à l'intérieur de la maison ?13