Conduite de gaz en cuivre avec pli, c'est OK ?

  • Erstellt am 29.06.2020 21:14:53

Detlev69

29.06.2020 21:14:53
  • #1
Petite question aux maîtres plombiers ici :

Chez moi, la conduite de gaz a été posée depuis la liaison de la maison jusqu’au chauffage, sur le plancher brut, donc bientôt sous la chape. Il s’agit d’un tuyau en cuivre d’environ 25 mm, recouvert de plastique.

À un coude à 90°, le tuyau en cuivre s’est un peu rétréci, alors qu’à tous les autres coudes il est bien courbé sans rétrécissement. Je qualifierais ce rétrécissement de zone pliée, et on sent aussi que ce n’est plus parfaitement rond à l’extérieur, mais aplati. Voir photo.

J’en ai informé l’installateur, mais il a dit que tout allait bien comme ça et qu’il n’y avait pas de problème.

Est-ce conforme aux normes et correct sans souci ou doit-il être remplacé ?
 

Vicky Pedia

29.06.2020 22:55:30
  • #2
Si, dans cet état, la chape fixe tout, rien ne se passe
 

Detlev69

30.06.2020 00:56:02
  • #3
Bon, le tuyau sera posé dans la perlite et la chape sera au-dessus de la couche isolante. Pourtant, tout est OK ? Section réduite, peu importe ? Stabilité pas diminuée ?
 

Joedreck

30.06.2020 06:54:29
  • #4
Je suis un novice et loin d’être un expert, mais je trouve cela préoccupant. Si le tuyau se plie, ce n’est PAS correct. Sinon, il se plierait toujours.
C’est du gaz. Il y a lieu d’avoir une inquiétude légitime à ce sujet. Pas de peur, mais de l’inquiétude. Je informerais le chef de l’installateur et le conducteur de travaux.
 

Pierre

30.06.2020 07:31:05
  • #5

Je considère cela maintenant comme une déclaration non professionnelle.

: Parle à l’installateur et fais remplacer la canalisation de gaz, plier ces tuyaux est un risque car une zone de rupture est maintenant créée, pour ainsi dire.
 

Knöpfchen

30.06.2020 07:56:06
  • #6
Probablement, le pli était encore plus marqué lors de la pose ; en le rabattant, il ne peut plus être remis en forme et laisse de telles déformations. Si des plis apparaissent, c’est vraiment fini. Une réparation est interdite sur un tube Wicurohr pour conduite de gaz sans un fourreau complet continu sur toute la longueur. Car la conduite de gaz se trouve dans un « Hohlraum ». Il faut garantir qu’en cas de fuite de gaz, celui-ci ne puisse pas s’accumuler dans des cavités. Prescription. Par exemple si un manchon ou un coude a été utilisé. Car cela provoque une rupture de l’isolation ; pour le gaz, c’est alors la gaine de protection. Il est alors inutile d’enrouler quoi que ce soit autour. Il ne reste que le remplacement complet.
 

Sujets similaires
29.01.2014Économiser des coûts/sous-sol/carrelage abordable/dallage scellé ?13
08.05.2014La plupart de l'humidité provient de la chape ?25
10.05.2015Chape inégale - refus d'élimination du défaut52
10.08.2015À quelle saison de l'année est-il préférable d'apporter la chape dans la cave10
13.04.2017Chape avec sable d'or17
28.04.2016Ordre chape - plâtre14
27.05.2016Raccords en plastique/traitement des tuyaux d'eau et isolation du chauffage par le sol sous la chape ?40
07.08.2016Étage supérieur sans chape - seulement sol en béton15
08.06.2016Questions sur le chauffage au sol - nouveau support/dallage/plaques de granit14
31.07.2016La chape ne s'étend pas jusqu'aux embrasures des fenêtres / portes-fenêtres de la terrasse au rez-de-chaussée12
29.07.2018Isolation périphérique sous la dalle de sol et toujours du XPS sous la chape ?28
31.10.2016Chauffer la chape avec le fournisseur principal ?!12
29.11.2016Porte d'entrée uniquement protection contre le cambriolage / meilleurs matériaux - plâtre, chape ?10
02.02.2017Aérer/sécher après la pose de la chape/enduit intérieur est-il judicieux ?15
05.04.2017Super catastrophe - rupture de canalisation d'eau, chape humide31
09.04.2017La chape est trop basse. Y a-t-il des normes à ce sujet ?16
30.04.2017Chape posée trop haut - hauteur de la pièce donc plus basse11
07.10.2018Polystyrène sous chape et plancher chauffant - Quel est le nom du produit ?12
25.05.2021Une nouvelle conduite de gaz à Berlin coûte 5000 €20

Oben