Régulateur des vannes de commande de chauffage au sol « bouché » ?

  • Erstellt am 08.06.2021 17:04:48

quattro123

08.06.2021 17:04:48
  • #1
Bonjour à tous,

ma chauffage au sol fonctionne depuis environ 6 mois et il y a quelque temps, j'ai remarqué que les régulateurs des vannes de réglage sont extrêmement sales. On dirait des algues ou quelque chose dans ce genre.

Je ne pense pas que ce soit normal. Mais est-ce courant ? Est-ce qu'il pourrait y avoir eu une erreur quelque part ?


Cordialement



 

Mycraft

08.06.2021 20:59:49
  • #2
Cela s'appelle le biofouling et se produit, lorsque cela apparaît si rapidement après l'installation, en raison d'installations mal remplies, de systèmes fuyants (entrée d'oxygène) ou de composants non nobles dans l'installation.
 

quattro123

08.06.2021 21:37:05
  • #3
Merci pour la réponse. Ça ne semble pas bon !
Qu'est-ce qu'on peut mal remplir là ?
 

K1300S

08.06.2021 21:55:01
  • #4
Eau contaminée, bulles d'air, ... On peut faire pas mal d'erreurs.
 

Mycraft

08.06.2021 22:04:03
  • #5

Tout simplement tout. Celui qui n’a pas fait attention en chimie et qui est ensuite devenu plombier/chauffagiste... c’est lui qui produit ce genre de choses.
 

quattro123

08.06.2021 22:52:44
  • #6
Réclamer ? On a probablement aussi peu de chances, non ?
 