pompe à chaleur air-air

  • Erstellt am 26.07.2011 22:12:04

Koldi

26.07.2011 22:12:04
  • #1
Nous prévoyons une maison en ossature bois avec de bonnes valeurs U au niveau des murs extérieurs, de la dalle, du toit et des fenêtres, de sorte que nous allons installer une ventilation contrôlée de l’habitat. Nous envisageons maintenant d’installer un chauffage à ventilation avec la technique de Schwörerhaus ou une installation Proxon de Zimmermann. Nous prévoyons également un poêle suédois dont la chaleur pourra être diffusée en hiver dans les autres pièces grâce à la ventilation. Avec ce concept, un chauffage par le sol classique n’est pas nécessaire.

Nous nous posons maintenant la question de savoir si nos réflexions sont correctes et si c’est une bonne décision. Car si cela s’avère être une erreur, il ne sera possible d’installer un chauffage par le sol avec une pompe à chaleur air-eau ou une chaudière à condensation gaz qu’avec un effort extrêmement important.

L’un d’entre vous a-t-il déjà une expérience de plusieurs années avec notre concept de chauffage ?

Un grand merci pour vos contributions.
 

€uro

27.07.2011 20:15:35
  • #2
Bonjour,
La décision "pour" une ventilation contrôlée du logement ne dépend pas de la valeur U des murs ou des éléments extérieurs.
L’air est un mauvais réservoir et vecteur d’énergie. Il en va de même pour la technique de confort Proxon. Les chauffages à air fonctionnent donc uniquement avec des charges de chauffage très faibles, comme dans les bâtiments passifs ou proches du passif. Toutefois, il ne faut pas se fier au calcul de charge de chauffage PHPP, mais utiliser la norme DIN 12831.
Savoir si l’une ou l’autre solution est adaptée ne peut être répondu de manière fiable qu’après la réalisation des calculs concrets. Avant cela, ce n’est qu’un regard dans une boule de cristal.
Les expériences d’autres maîtres d’ouvrage seront probablement peu utiles, car chaque bâtiment a ses particularités spécifiques et ses conditions cadres, le site climatique est différent et le comportement des utilisateurs ne sera probablement pas identique non plus.
Avant de prendre une décision ou de s’engager contractuellement, il convient, dans la mesure du possible, de faire réaliser ces calculs par un expert externe (planificateur TGA) qui n’a aucun lien avec la vente du projet.

Cordialement.
 

Koldi

27.07.2011 20:21:50
  • #3
Bonjour €uro,

merci beaucoup pour vos remarques. Êtes-vous un planificateur TGA ?

Cordialement
 

€uro

27.07.2011 20:30:57
  • #4
Planificateur TGA, conseiller en énergie et ingénieur en construction, j'ai également étudié ces disciplines en plus.
 

Koldi

27.07.2011 21:15:59
  • #5
Bonjour €uro,

je vous prie de ne pas m’en tenir rigueur, mais vos remarques laissent un peu entendre que vous poursuivez l’objectif de semer un peu d’incertitude afin que votre profession soit contactée aussi souvent que possible. Pour cette raison, je n’ai pas posté mes questions ici. J’espérais obtenir quelques informations exploitables.

Je considère par ailleurs votre affirmation selon laquelle la ventilation contrôlée des logements n’a rien à voir avec les éléments extérieurs comme étant factuellement erronée. Sans pouvoir présenter vos études spécialisées, je crois avoir compris qu’une enveloppe de bâtiment étanche rend nécessaire une ventilation contrôlée des logements. Je suis bien conscient qu’une enveloppe étanche n’a pas directement à voir avec la valeur U, mais vous aurez du mal à trouver une maison à ossature bois avec de bonnes valeurs U dont l’enveloppe extérieure est aussi ouverte qu’un gruyère.

Comme vous pouvez le constater dans mon commentaire, j’aurais souhaité que, en tant que professionnel du bâtiment, ce que vous êtes peut-être, vous fassiez quelques remarques plus qualifiées et surtout plus utiles.

Cordialement
 

E.Curb

28.07.2011 10:08:40
  • #6
Bonjour,

cela m’étonne toujours et encore ce que certaines personnes attendent d’un forum. Et si la réponse ne leur convient pas, elles deviennent grincheuses.

Cher Monsieur/Madame Koldi, Monsieur €uro a simplement essayé d’expliquer que l’utilisation d’une ventilation résidentielle n’a absolument rien à voir avec les valeurs U. Le fait que vous ayez eu cette supposition ressortait en effet de la question initiale.

Ensuite, je lis également dans la réponse que le chauffage par air est probablement plutôt inadapté. Et ce qui constitue le bon concept pour votre bâtiment, cela ne peut vraiment être dit que par un planificateur local qui réalise les calculs appropriés.

À mon avis, c’est une déclaration avec laquelle on peut quand même faire quelque chose.

La question est donc, pourquoi n’avez-vous pas de planificateur ? Probablement que c’est votre concept et que vous ne supportez pas que des spécialistes remettent ce concept en question.

Cordialement
 

Sujets similaires
28.02.2013Calcul des besoins de chaleur selon la norme DIN 1283112
20.12.2013Nouveau chauffage au sol au lieu des radiateurs et ventilation contrôlée des pièces de vie ; oui ou non ?15
24.03.2014Preuve de chauffage : calcul de la charge thermique selon DIN 12831 ou DIN 4708 ?10
06.11.2015Régler la ventilation contrôlée KFW 70 avec chauffage au sol18
03.07.2016Valeur U des fenêtres - différences15
25.06.2016Quelle est l'importance de la valeur U des murs intérieurs ?12
13.04.2017Valeur U des fenêtres : 1,3 - est-ce qu'une modernisation vaut le coup ?16
07.05.2020Valeur U mur extérieur 0,26 - est-ce correct ?13
17.09.2020Alternative à la pompe à chaleur air-air Proxon ?28
18.07.2020Planificateur TGA avec expérience en maison passive11
19.01.2022Bâtiment neuf avec chauffage au sol, ventilation résidentielle et climatisation21
25.05.2022Pompe à chaleur air-eau + chauffage au sol + ventilation contrôlée avec récupération de chaleur - pièce individuelle avec température réglable différemment ?10
19.12.2022Difficultés du planificateur TGA, température d'alimentation du chauffage au sol + ventilation des eaux usées124

Oben