Moin,
La carga en el techo de 300 kg/m² es algo serio. Con eso, en los diseños habituales de carports simples con 2 soportes en 6 m o 3 en 8 m de longitud, tienes una carga lineal en las vigas de fácilmente 750-800 kg/m dependiendo de la construcción del techo. Con una luz de 6 m y una deformación máxima de L/300, te quedas más o menos con una IPE 240, es decir, un perfil doble T de 240 mm de altura como viga principal del techo.
Incluso con vigas principales en dirección longitudinal sobre los soportes y solo travesaños secundarios en la cuadrícula de un metro como construcción del techo, aún tienes que soportar una carga máxima de aproximadamente 350 kg/m. Para eso aún necesitas una viga IPE 200 y eso en la cuadrícula de un metro.
En resumen, es factible, ¡no hay problema! Pero esto realmente no es un estándar ya y requiere un uso bastante masivo de acero. Probablemente no se verá bonito ni elegante.
Con ese tamaño y las cargas del techo, la construcción debe poder soportar una carga en el techo de casi 17 toneladas. Y eso en 6 m de luz libre...
Quizá deberías contactar con una empresa local de construcción en acero, tal vez tengan algunas ideas bonitas.
Saludos,
Andreas