Instalación de agua - tuberías compuestas multicapa CONNECT

  • Erstellt am 26.03.2020 19:55:59

Greymalone

26.03.2020 19:55:59
  • #1
¡Buenas días!

Debido a la situación actual, lamentablemente mi empresa de fontanería ha cancelado y tengo que hacer la instalación de agua en mi antiguo edificio recién comprado por mí mismo. He optado por tubos multicapa con racores roscados de la empresa CONNECT. Ahora no estoy seguro sobre la conexión al agua potable (fría).
¿Alguien podría decirme qué adaptación necesito para conectar un tubo multicapa de 16 mm a la conexión de agua?
El tubo de acero galvanizado visible en la segunda foto recorre unos 8 metros a lo largo del techo del sótano y luego se divide en un tramo en forma de T en tubos de cobre de diámetro más pequeño. ¿Debo posiblemente colocar también un diámetro mayor en este tramo?
Básicamente, el agua solo va a la planta baja; en el primer piso solo hay un lavabo con WC, donde una presión de agua menor no sería un gran problema.

He adjuntado la foto. En la pieza de latón (?) está escrito "RN22 DVGW Kiwa".

Si falta información para resolver este problema, por favor pregúntenme, entonces proporcionaré la información que falta -
como "solo" soy aficionado, no me sorprendería que este hilo tenga lagunas técnicas.

¡Si alguien pudiera ayudarme, estaría muy muy agradecido!

¡Un cordial saludo!
 

Osnabruecker

26.03.2020 22:10:54
  • #2
En tu lugar contrataría a otro artesano. Los "pocos" euros más que el original están bien invertidos. No arriesgaría un daño por agua (a corto o largo plazo) en la nueva casa antigua.
 

ypg

26.03.2020 22:22:19
  • #3
Somos un foro de construcción amateur.
Yo preguntaría en otro foro.
 

wrobel

26.03.2020 22:39:11
  • #4
Moin

¿Qué estará conectado después como consumidor?
¿Cisterna? ¿Lavabo? ¿Ducha?
a la tubería de 16 mm no entra tanta cantidad.

Olli
 

Greymalone

26.03.2020 22:45:40
  • #5
¡Hola!
Sótano/Lavandería: Lavadora
Cocina PB: Lavavajillas, Fregadero
Baño PB: Ducha, Lavabo, WC
Baño PA: Lavabo, WC
Saludos
Felix
 

wrobel

27.03.2020 00:00:23
  • #6
Moin

El caudal total es de 0,84 l/s, el caudal máximo debería estar alrededor de 0,45 l/s.
No tengo a mano la tabla para un cálculo aproximado.
Por lo tanto, se debe instalar una tubería de cobre (CU) de 22 mm. Con la tubería compuesta, estarías con una tubería de 25 o 26 mm.
¡La tubería de 16 mm no sirve para nada!

Olli
 

Temas similares
09.08.2015Problema con la conexión del lavabo a la tubería de desagüe16
05.07.2016Planificación de baño en un baño pequeño con ducha walk-in22
02.02.2017Posicionamiento lavabo / inodoro a 8,02 m69
30.09.2017Incluir una ducha más grande en el plano - ¿Qué tamaño elegir?38
27.10.2017¿Lavabo en la sala de lavandería?18
02.02.2018Planificación del baño - Cómo aprovechar el espacio para el lavabo y los armarios32
04.05.2018Ya no sale agua caliente en la ducha...13
29.12.2018Consejos de renovación para un baño muy pequeño con ducha en lugar de bañera36
20.03.2019Quitar el lavabo - ¿azulejo roto?10
28.11.2020Planificación del plano: Ducha del baño47
02.12.2020Reemplazar el lavabo por un elemento de pared previa25
14.12.2020Fregadero sin agujeros para tornillos16
11.01.2021¿Se puede instalar un lavabo en el cuarto de baño después?11
01.02.2021Planificación del baño - ¿Cambiar la ducha y la bañera?24
12.06.2021¿Instalar un conducto para ropa en la ducha?96
29.10.2021Planificación del baño - ¿Es lo suficientemente larga la pared protectora contra salpicaduras de la ducha walk-in?14
05.01.2023Plano de baño de 8,7 m², con ducha y bañera16
25.11.2023Ampliación del baño en el desván incluidas las pendientes20
23.02.2024¿Instalación posterior de bañera o ducha?27
08.05.2025¿Es posible una ducha de paso pequeña?11

Oben