Para mí, esto no parece en absoluto explicable por una masilla no óptima o por falta de práctica en la aplicación. Más bien parece que las placas están "abombadas". ¿Qué dice la prueba de listones al respecto?
 

masibubu

25.05.2021 12:52:08
  • #2

Hmm, ¿uno no renueva para después ignorarlo? Entonces podría haberme ahorrado el esfuerzo y el dinero. Siempre que haya una posibilidad, me gustaría mejorarlo y optimizarlo dadas las circunstancias.
 

masibubu

25.05.2021 12:53:58
  • #3

Pero yo no partiría de esa suposición; en la prueba con un nivel largo no se detectan desbordes/desniveles. ¡Gracias por el aviso!
 