¿Calefacción de gas Viessmann Vitodens 200-W en versión de 26 kW o 35 kW?

  • Erstellt am 13.07.2018 18:05:12

Pädda

13.07.2018 18:05:12
  • #1
Hola. Nuestra empresa de construcción propone que tengamos una caldera de gas Viessmann Vitodens 200-W en la versión de 35kW. Me preocupa un poco que la caldera de gas esté sobredimensionada y no funcione de manera económica, arrancando continuamente por cortos periodos. La caldera de gas también está disponible en versiones de 13kW, 19kW y 26kW. Según el fabricante, la versión de 26kW o 35kW se recomienda para casas unifamiliares. Las versiones de 13kW y 19kW solo se recomiendan para apartamentos en pisos, según el fabricante. Vamos a construir una casa unifamiliar de 2 pisos con aproximadamente 185m2 y un sistema de ventilación con recuperación de calor. 2 adultos y 2 niños desean ducharse y tener calor. ;) ¿Qué opinan al respecto?
 

Nordlys

13.07.2018 19:51:08
  • #2
Esta es una casa grande. Toma las 35 [er]. Tener es mejor que necesitar.
 

Domski

13.07.2018 23:03:05
  • #3
¿Qué dice el cálculo de la carga térmica, cómo está regulado el suministro de agua caliente? La carga térmica en condiciones normales (-10 a -16°) no debería superar los 10 kW en vuestra instalación. ¿Qué hace entonces un monstruo de 35 kW ahí dentro? Excepción: agua caliente basada en el principio del calentador instantáneo. Pero incluso entonces, considero que 35 kW es... ese aparato se apaga y enciende constantemente. Por favor, que el instalador justifique con el cálculo de la carga térmica y no con un "siempre lo hemos hecho así".
 

xray107

13.07.2018 23:05:19
  • #4
Perdón , pero en mi opinión ese no es el camino correcto...

Debería realizarse un cálculo de carga térmica según la norma DIN EN 12831, sobre cuya base se dimensionará la caldera y se determinarán las distancias de colocación de la calefacción por suelo radiante o la dimensión de los radiadores.

La ventilación controlada de la vivienda con recuperación de calor indica una casa bien aislada.

Ejemplo en nuestra casa: 160 m², sin sótano, ventilación controlada de la vivienda con recuperación de calor, energía solar para agua caliente, KFW 55 => carga térmica 6,4 kW => caldera de condensación Wolf de 14 kW. El consumo anual en nuestra casa es de aproximadamente 850 m³ de gas.

Si la calefacción está sobredimensionada, esto conduce principalmente a ciclos frecuentes y, en mi opinión, no favorece la durabilidad.

Solo mi opinión... ;-)

EDICIÓN: 2 minutos tarde... ;-)
 

Alex85

14.07.2018 16:53:03
  • #5
La carga térmica en una construcción nueva de este tipo se encuentra en algún lugar entre 6-8 kW, especialmente con sistema de ventilación controlada con recuperación de calor, más bien en el rango inferior. Quien quiera poner un generador de calor de 26 kW ahí, ha fracasado en su profesión. Es simplemente triste cómo trabaja este sector. El aparato estará ciclando sin parar, lo que afecta la vida útil del equipo. Incluso con la variante "pequeña" de 13 kW obtienes agua caliente como si fuera un calentador instantáneo.
 

Temas similares
01.03.2017Ventilación controlada en viviendas - ¿Sí o No?!31
02.04.2012Ventilación con recuperación de calor en nuevas construcciones11
09.04.2012¿Ventilación residencial controlada descentralizada vs centralizada? Puntos para el cálculo de la casa KfW20
14.12.2012Calefacción a gas + energía solar térmica15
03.06.2015Ventilación residencial controlada con recuperación de calor --- ¿un juego confuso?12
22.11.2014Nueva instalación de calefacción a gas - ¿Cómo diseñar la calefacción por suelo radiante basada en una bomba de calor?11
22.01.2016Calefacción con gas sin energía solar térmica?61
15.09.2022Ventilación central controlada con recuperación de calor: ¿Se pueden controlar las habitaciones individualmente?20
07.01.2016Ventilación residencial controlada sí - recuperación de calor no - justificación en el texto!79
03.04.2018Nueva construcción KfW55 con gas, solar y ventilación residencial controlada con recuperación de calor43
06.06.2017Calefacción de gas en obra nueva - ¿Es necesaria la energía solar térmica para el agua caliente?52
08.03.2018¿Es necesaria la cálculo de la carga térmica con temperaturas deseadas?14
18.03.2019¿Omitir la regla de la habitación individual? Ventilación controlada del espacio habitable + calefacción a gas, construcción nueva57
11.12.2019¿Calefacción a gas o bomba de calor aire (Mitsubishi?) o agua subterránea?16
25.01.2020Temperatura interior más baja después de la puesta en marcha Ventilación controlada con recuperación de calor14
04.02.2020¿A quién confiar el cálculo de la carga térmica por habitación?46
11.03.2022Edificio antiguo aislado de 1921: Cambio de calefacción a gas31
25.05.2022Bomba de calor aire-agua + calefacción por suelo radiante + ventilación controlada con recuperación de calor - ¿habitaciones individualmente con temperatura diferente regulable?10
05.09.2024Aire acondicionado split y ventilación residencial controlada con recuperación de calor44