Perfiles de ventilación Vallo Plus 510MV

  • Erstellt am 29.08.2021 21:27:30

Missiman

29.08.2021 21:27:30
  • #1
Hola,

una pregunta rápida sobre los perfiles de ventilación en sistemas de ventilación con recuperación de calor, ya que mis perfiles me parecen muy extraños:
Hace 2 años construimos nuevo y ahora he descubierto que se pueden "leer" los Vallo Plus también a través de la conexión a internet. He encontrado los siguientes valores en los perfiles de ventilación.

En presencia:

Potencia del ventilador 17 %
Aire de suministro: 15 grados Celsius
Humedad: 69 %
Estado del intercambiador de calor: Bypass

En ausencia:
Potencia del ventilador 30 %
Aire de suministro: 15 grados Celsius
Humedad: 69 %
Estado del intercambiador de calor: Bypass

No puede ser que el aire de suministro tenga 15 grados, ¿verdad? ¿No debería ser más?

Muchas gracias por vuestra información
 

Strahleman

30.08.2021 14:01:06
  • #2

Debería, pero el año 2021 desafortunadamente pidió el verano en Wish.

Tu intercambiador de calor está en bypass, es decir, el calor del aire de salida no se transfiere al aire de suministro más frío. Por lo tanto, te entra aire exterior puro a casa y aquí ha estado más o menos alrededor de 15-20 °C en los últimos días. Así que al menos para Alemania la lectura es correcta.
 

Tarnari

30.08.2021 15:08:11
  • #3
Tenemos el Vallox 350. Allí también es así. En el bypass, el intercambiador de calor no debería estar activo, si lo entiendo bien.
 

Missiman

31.08.2021 09:58:25
  • #4


Exactamente eso es lo que no entiendo. ¿Por qué no se transfiere el calor del aire extractado al aire de suministro? Sería bueno que no entraran 16 grados, sino 20 grados. En mi sistema de ventilación puedo regular la temperatura del aire de suministro. Pero el regulador está ajustado a 15 grados.



 

opalau

31.08.2021 10:04:21
  • #5
¿Por qué está configurado allí 15 grados? No conozco Vallox, pero para mí eso parece una temperatura deseada del aire de suministro que controla el bypass. Es decir, si como ahora, el aire exterior corresponde a la temperatura deseada, se activa el bypass para no calentarla, porque entonces estaría más caliente que tu temperatura deseada.

Pon allí 22 grados. ¿Se abre entonces el bypass y el aire de suministro se calienta más con el aire de extracción?
 

Temas similares
12.05.2014KfW 70 sin sistema de ventilación107
25.05.2014¿Cuándo se nota que la ventilación controlada de viviendas está funcionando?18
22.06.2015Aire de extracción / aire de suministro para campana extractora10
01.03.2017Ventilación residencial controlada y evacuación de la campana extractora10
30.08.2016¿Por qué es especialmente importante la sombra en las casas nuevas?83
03.10.2016¿Aire de extracción y aire de suministro uno sobre otro?22
27.01.2017Aire de extracción vs. aire recirculado en un sistema de ventilación residencial controlada32
13.02.2017Número de flujos de aire de suministro y extracción en ventilación residencial11
20.04.2017Ventilación controlada de la vivienda: colocar el aire de suministro en los dormitorios en la pared.23
05.05.2017Ventilación Residencial Centralmente Controlada: Aire de Suministro y Extractor, Espacio Bajo la Puerta30
15.10.2017Calentamiento del aire de suministro en el tubo16
22.11.2017Pruebas comparativas de varias ventilaciones residenciales controladas centralmente + preguntas adicionales26
09.01.2018Aire de extracción en el dormitorio - aire de suministro en el cuarto de almacenamiento24
17.02.2020Cocina abierta: extracción o recirculación en ventilación residencial controlada y KfW5540
17.07.2020Construcción del suelo en altura con la conducción de tuberías KWL Vallox cuestionable34
15.10.2020Ventilación residencial controlada: posicionamiento del aire de entrada y salida en mis diseños44
23.06.2021Ventilación controlada en viviendas - Planificación de las posiciones de aire de suministro / extracción60
02.06.2021Ventilación residencial controlada con aire de suministro en la zona de estar cerca del sofá19
05.08.2021Distancia entre el aire de salida y el aire exterior solo 2 metros17

Oben