La oferta de la bomba de calor me confunde

  • Erstellt am 18.06.2016 11:57:21

waldibaer

18.06.2016 11:57:21
  • #1
Hola,

he sido un lector silencioso durante un tiempo y ya he recibido información interesante.
Como aquí tenemos previsto comenzar la construcción en septiembre, ahora llegaron las ofertas individuales de los oficios.

Todavía no estamos seguros sobre el sistema de calefacción. En la oferta está primero un sistema de calefacción a gas con ST y como alternativa una bomba de calor geotérmica. La conexión de gas estaría disponible, ya que la casa existente se demolirá y se construirá una nueva.

Con la calefacción a gas no hay preguntas hasta ahora, pero con la bomba de calor sí.
La empresa de calefacción ofrece:
-Vaillant flexotherm 4.63 VWF117/4 exclusive
-Módulo solar VR70
-Vaillant allSTOR exclusiv VPS 800/3-7
-Vaillant aquaFLOW exclusive VPM 20/25/2W

Ahora mi pregunta. ¿Tiene sentido todo esto?
Por un lado una bomba de calor, además solar térmico, que en realidad solo estaba pensado para la calefacción a gas, luego un calentador instantáneo y el acumulador de agua caliente, que es necesario.
Ok, con el agua caliente probablemente nunca tendríamos problemas y podríamos llenar una piscina con ella.

La casa tiene un tamaño de 130 m², planta baja + planta alta y sin sótano.

Quizás alguno de ustedes pueda explicármelo.
Gracias

Saludos, Marco
 

oleda222

18.06.2016 12:15:36
  • #2
ST y el calentador instantáneo son en mi opinión prescindibles en una bomba de calor de salmuera.

En nuestro caso, un depósito de agua caliente de 190 litros integrado en la bomba de calor es suficiente.

No conozco los detalles de la mencionada bomba de calor, pero es cuestionable si es la adecuada si se necesitan muchos componentes adicionales.
 

waldibaer

18.06.2016 12:21:26
  • #3
Eso también pensé, que las dos cosas son innecesarias.
De Vaillant también hay dos variantes, una de ellas también tiene un acumulador de agua caliente de 180 l integrado y diría que es suficiente para un hogar de 4 personas.

¿Cuántos sois y qué tipo de sistema de calefacción tenéis instalado?
 

Legurit

18.06.2016 14:31:49
  • #4
Tenemos el VWF 58/4 para 190 m² de superficie calefaccionada (sin sótano) - el acumulador está en buen estado. Una vez estuvo vacío hasta ahora - limitamos el recalentamiento a una vez al día y después de 3 duchas el último niño tuvo que ducharse con agua más fría por la noche.
 

oleda222

18.06.2016 20:27:27
  • #5
Somos hasta ahora tres y tenemos una bomba de calor de suelo dimplex con aproximadamente 6 kW.
 

Sebastian79

18.06.2016 20:38:28
  • #6
Te ofrecen una bomba de calor de 11 kW - ni se te ocurra, está totalmente sobredimensionada. Soy partidario de grandes depósitos - para mí sería un no-go que después de tres duchas se acabe el calor.
 

Temas similares
25.06.2020¿Bomba de calor de aire o usar gas y solar?300
18.04.2015Construcción de casa, KFW70, aproximadamente 150 m², ¿qué calefacción? ¿Gas/bomba de calor aire-agua?36
24.02.2017LWW, experiencias en costos de operación de gas o energía geotérmica35
02.06.2018El rendimiento solar no es legible28
07.11.2021Casa unifamiliar de nueva construcción - ¿bomba de calor de gas o de aire + fotovoltaica + almacenamiento?168
08.05.2021Nueva construcción - calefacción por suelo radiante desigualmente caliente (Vaillant aurocompact)12
09.11.2021Costo de mantenimiento Vaillant Therm plus VWL 75/6 A ¿Altura OK?20
30.11.2022Ventilación residencial controlada y bomba de calor: ¿Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?47
11.08.2023Asesoramiento de compra, comparación de bombas de calor: ¿Daikin o Vaillant?19

Oben