Símbolo en las tuberías en nuestros planos de diseño

  • Erstellt am 25.10.2020 12:58:56

Pierre

25.10.2020 12:58:56
  • #1
Hola a todos,

tengo una pregunta sobre un símbolo en los planos de diseño de nuestra casa.
Desafortunadamente, no hay una explicación en la leyenda del plano y tampoco encuentro nada al respecto en internet.

¿Qué significa exactamente el símbolo (medio negro, medio blanco con una flecha de 45°, ascendente de izquierda a derecha) en el desagüe "S5"?

El WC y el lavabo aparentemente utilizan juntos el mismo desagüe que luego se encuentra en la pared junto al inodoro.

Espero que alguien de ustedes pueda aclararme esto.

 

KingJulien

25.10.2020 13:50:55
  • #2
Para mí parece que dos símbolos están superpuestos.

La flecha para ventilación y el "S/W Kasten" para perforación de techo (¿con una tubería que pasa por ahí?)

Pero también puedo estar equivocado.
 

ypg

25.10.2020 14:21:23
  • #3
Sería bueno, por supuesto, si se pudiera ver todo el baño con la tubería. Entonces también sería posible el método de exclusión.
Creo que ahí está planificado el tubo de ventilación.
 

Mycraft

25.10.2020 14:24:23
  • #4
Sí, esa es la ventilación de la columna.
 

Pierre

26.10.2020 09:26:02
  • #5
¡Muchas gracias de antemano por vuestras respuestas!
Ahora he pedido a GU una cita conjunta al respecto para obtener una respuesta de su parte, a ver cuándo se decide.
 

Jann St

26.10.2020 12:14:57
  • #6
Para la explicación de la representación:

Flecha hacia arriba - La tubería pasa por el techo del piso hacia arriba.
DD = Perforación en el techo 18/18 = dimensiones de la perforación.
Por lo tanto, aquí una tubería comienza en este piso y pasa hacia arriba a través de la perforación en el techo.
Esto será realmente la ventilación, ya que esto se menciona en la explicación de DD.

Si se dibujara una flecha hacia abajo, significaría que una tubería comienza aquí y va hacia abajo.
Si la flecha no atraviesa el círculo, es un punto de inicio puro de una rama o una tubería. Entonces normalmente allí no hay ningún DD.
En S5 asumiría que S significa Strang y que todas las tuberías de la rama están numeradas.

Saludos cordiales,
Jann
 

Temas similares
12.04.2024Mal huele a desagüe22
07.09.2017Forjado: techo de hormigón o de vigas de madera - ¿Ventajas y desventajas?20
06.04.2017Techo del piso superior - ¿insular adicionalmente? ¿Qué tiene sentido?11
02.12.2017Aislamiento del techo del último piso17
09.02.2018¿Ventilación y extracción con recuperación de humedad?13
30.05.2018Ventilación / aireación en la casa pasiva - olor del conducto / ropa mohosa16
12.08.2018Aislar el techo del último piso sin barrera de vapor17
09.07.2020Aislamiento del techo del último piso (ático frío)19
22.02.2021¿Es posible tener un desagüe en el suelo y una tubería de agua separada?26