Distancias del techo para aire de entrada y salida ventilación residencial controlada

  • Erstellt am 08.03.2017 12:50:04

sugus-1

08.03.2017 12:50:04
  • #1
Buen día
Parece que los conductos de suministro y extracción de aire fueron instalados demasiado cerca uno del otro. Al lado de los conductos de suministro de aire hay una caja en la que se encuentra el equipo de ventilación del apartamento ático (los equipos de ventilación de los otros apartamentos están instalados en las propiedades individuales). En el equipo en el techo, el aire de extracción está orientado exactamente hacia el este, al igual que nuestros conductos de suministro de aire. El suministro de aire del equipo del techo está orientado hacia el sur. ¿Existen regulaciones al respecto? El edificio multifamiliar está certificado Minergie. La salida de aire del equipo en el techo está a aproximadamente 1 m de distancia de nuestros conductos de suministro de aire en el techo. ¿No se succiona aire contaminado allí? También se succiona el olor a calefacción de leña de nuestros vecinos, que están a 25 m de distancia.
¿Cómo se puede reclamar una corrección al contratista general si, en caso de que la disposición de los conductos y del equipo de ventilación en el techo no sea correcta? La casa tiene 1,5 años de antigüedad.
Muchas gracias por la ayuda.
 

MODERATOR

27.03.2017 17:41:14
  • #2
Hola Sugus,

Para evitar un cortocircuito sobre el techo, se debe garantizar una distancia mínima de 2 m entre la toma de aire exterior y la salida de aire de descarga.
En cuanto a la orientación según los puntos cardinales, solo existe la indicación de no colocar la toma de aire exterior en el lado expuesto al clima de la casa.

En cuanto al olor de la calefacción de leña, se debe revisar el funcionamiento de la calefacción; probablemente el vecino no quema madera lo suficientemente seca.
En este sentido, es mejor consultar al deshollinador responsable para que ayude.
 

sugus-1

27.03.2017 18:06:29
  • #3
Muchas gracias HB-F moderador, ¿qué significa esto: Para la orientación según los puntos cardinales, solo existe la indicación de no realizar la toma de aire exterior del lado expuesto al viento de la casa? ¿Qué quiere decir exactamente?
Muchas gracias y saludos Sugus
 

MODERATOR

03.04.2017 19:37:13
  • #4
Hola sugus, eso significa que la página del clima es la página de la casa con los movimientos de viento más frecuentes/fuertes. Si la aspiración de aire exterior se orienta según esto, el caudal de la aspiración de aire exterior puede aumentar demasiado, la presión de transporte del aire sería entonces desfavorablemente alta para el correcto funcionamiento del sistema de ventilación, a menos que se haya instalado un regulador de caudal.
 

sugus-1

03.04.2017 19:48:08
  • #5
Muchas gracias por la respuesta HB-F. ¿Entonces se puede hacer algo respecto a los conductos de suministro y extracción de aire mal instalados, que no fueron montados a 2 m de distancia? El contratista general no escucha. Muchas gracias
 

MODERATOR

19.04.2017 21:38:48
  • #6
Hola de nuevo,
si un [GU] se niega a reconocer un posible defecto, un abogado sería un buen asesor, o ante todo un perito certificado en construcción/experto en construcción, aunque no se sabe si el [GU] confiaría en este perito, entonces tal vez sea mejor un abogado directamente.
 

Temas similares
25.05.2015Campana extractora / techo o pared14
03.03.2015Aislar el techo con papel de cocina/papel higiénico12
24.05.2015KfW 55 con casa de madera - valores U: pared 0,18 - techo 0,1617
05.05.2016Aislar el techo: copos, placas o lana17
07.03.2020Habitación de niños en el piso superior abierta hasta el techo25
20.09.2016¿Extender las paredes más allá del techo?!43
10.03.2017Diseño de techo / Uso del 2do piso obligatorio en edificios de 2 pisos completos23
20.10.2017¿Techo con fotovoltaica o invertir de otra manera, alguna experiencia?19
12.09.2017Techo construido demasiado plano - La empresa constructora no reconoce el defecto12
21.10.2017Impermeabilización de la losa base antes de colocar el techo19
20.04.2018Techo cubierto con tejas falsas - casa aceptada.12
29.10.2018Techo, techo plano, techo a dos aguas, techo inclinado - ¿Cuánto cuesta cada uno?22
25.03.2019¡El techo de repente es demasiado pequeño para la ventilación residencial controlada!54
02.07.2019Distancia de la viga auxiliar desde la pared exterior o el techo16
02.12.2019Casa unifamiliar (2 pisos + sótano habitable + ático desarrollado) aproximadamente 200 m² - cambios162
07.12.2019Garantía bancaria del techador debido a defectos en el techo16
27.02.2020¿La barrera de vapor en el techo es permeable al vapor? ¿Sí? ¡No!16
10.04.2020Agua de lluvia del techo - drenaje en el suelo para evacuación?12
14.02.2021Reparar el techo, tejas para techo no son posibles45
16.01.2023Aislamiento completo de vigas de techo o aislamiento sobre losa de concreto40

Oben